> Дымоудаление из коридовор, Мини гостиница
Bеликий
сообщение 11.7.2008, 15:42
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Коллеги у меня такой вопрос. Заказчик строит многофункциональное здание трёхэтажное (высота менее 28 метров). Построил по нашему проекту, сейчас захотел ещё надстроить на кровле минигостиницу. Если посмотреть на планировки, то можно увидеть, что помещения 239 и 240 (в экспликации соответственно они называются вспомогательное помещение и коридор) не имеют естественного освещения. В соответствии с "нашим" СНиПом 41-01-2003 дымоудаление не требуется

8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;

е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;

ж) из лестничных клеток типа Л2 с открываемыми автоматически при пожаре фонарями зданий стационаров лечебных учреждений;

з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

и) из каждого помещения без естественного освещения:

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

- торговых залов;

- гардеробных площадью 200 м2 и более.

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.




Может в других нормативных документах есть другие требования в части устройства системы дымоудаления?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  23223323232.JPG ( 110,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kornkorn   Дымоудаление из коридовор   11.7.2008, 15:42
- - Mr. S   А вопрос то какой? И я не понял строит или все т...   11.7.2008, 16:21
- - kornkorn   Вопрос: стоит или нет систему дымоудаления делать?   11.7.2008, 16:23
- - Mr. S   Систему дымоудаления делать не нужно, т.к. ни под ...   11.7.2008, 16:34
- - kornkorn   А если, допустим, возгорание рядом с эвакуционным ...   11.7.2008, 17:06
- - EJIEHA   Через пом. 239? Так там дверь заперта. Сомневаюсь,...   11.7.2008, 17:18
- - kornkorn   В помещении 239 дверь не заперта, это главной вход...   11.7.2008, 17:27
- - Mr. S   Можно конечно посчитать время эвакуации, зная очаг...   11.7.2008, 18:04
- - kornkorn   Да флуд и никто не собирался разводить За ответ с...   11.7.2008, 23:22
- - Mr. S   Да и еще, EJIEHA! Про пути эвакуации прошу быт...   14.7.2008, 22:54
- - denis777   Ув. специалисты хочу услышать ваше мнение по таком...   15.7.2008, 14:51
- - Mr. S   Тогда вопрос: до ЛК персонал через что будет двига...   15.7.2008, 17:17
- - denis777   Ну там вроде как есть из каждого помещения по 2 пу...   15.7.2008, 17:27
- - Mr. S   Дымоудаление делать нужно!   15.7.2008, 17:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных