Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ACX36 + WAGO в одной LON-сети, конфликт
Гость_Violet_*
сообщение 14.7.2008, 13:01
Сообщение #1





Guest Forum






Тест через команду Manage сапфиры успешно проходят, а ваги выдают следующее:

**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[11.07.2008 16:49:47] TEST, Subsystem 1.1, FAILED
LonMaker was able to communicate with the device using Neuron ID
addressing but could not communicate with the device using subnet/node
addressing. Using Neuron ID addressing, LonMaker found that the domain
ID configured in the device does not match the database. This result
will be returned if the device’s domain address has not been configured
or the device has become unconfigured due to a checksum error. (TEC 7)
- Device status information:
Transmission Errors: 0
Transaction Timeouts: 0
Receive Transaction Full Errors: 0
Lost Messages: 0
Missed Messages: 0
Reset Cause: Power Up
Node State: Configured, Online
Version Number: 7
Error Log: No error.
Model Number: Neuron 3150 Chip

Ваши мысли по поводу их совместимости, господа? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Violet - 14.7.2008, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных