Антон ЦГС
сообщение 16.7.2008, 11:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.3.2008
Пользователь №: 17019



Добрый день Дамы и Господа!!!!!!
Вопрос такой, пытаюсь посчитать фундамент под дымовую трубу (D-300 L-15м толщина стенки 10мм), но получается честно говоря не очень!!!!! По СНиП 2.01.07-85 частично разобрался, но как доходит до самого фундамента- СТУПОР bang.gif (((((((
Прошу Вас поделиться методикой соответствующего расчёта (если таковая вообще имеется), ну или (по возможности) самим расчётом!!!!!!!!!!!
P.S. За пояснения по данной теме тоже буду очень признателен!!!!!!!!!
P.P.S А впереди ещё расчёт фундамента самой котельной((((((((((((