Подскажите пожалуйста в какую сеть сбрасывать конденсат от кондиционеров? (К1 или К2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pablo   Стоки от кондиционеров   22.7.2008, 16:38
- - Konez   а что за кондиционеры?   22.7.2008, 19:48
- - EvgenyiCG   В К1 через сифон(гидрозатвор), или с разрывон стру...   24.7.2008, 16:39
|- - Pablo   Цитата(EvgenyiCG @ 24.7.2008, 17:39) 2750...   25.7.2008, 11:22
- - Vlad®   В К2 отдельным стояком   24.7.2008, 17:59
- - инж323   Проложите отдельный стояк для дренажей от фэнов...   25.7.2008, 12:50
|- - Juven   Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 13:50) 275378П...   25.7.2008, 15:15
- - mocrassar   можно в К1. посмотрите что такое "Капельная в...   25.7.2008, 15:02
|- - Juven   Цитата(mocrassar @ 25.7.2008, 16:02) 2753...   25.7.2008, 16:21
- - mocrassar   вентиляция стояка дренажа - да еще и с присоединен...   25.7.2008, 15:21
- - Pablo   to Mocrassar за HL21 спасибо   25.7.2008, 15:37
- - Juven   to Mocrassar Да, соглашусь тем более, что сейча...   25.7.2008, 15:45
- - Litvinov   Ещё есть "жесткий" вариант - вывести на ...   25.7.2008, 17:05
- - инж323   Через официальные согласование не проходимые это в...   25.7.2008, 17:13
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 18:13) 275493У...   28.7.2008, 10:04
||- - инж323   Цитата(dudkas3 @ 28.7.2008, 11:04) 276030...   28.7.2008, 10:51
|- - Pablo   Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 18:13) 275493А...   28.7.2008, 14:06
- - mocrassar   Сам ни разу эту воронку еще не ставил, т.к. узнал ...   25.7.2008, 17:17
|- - Juven   Цитата(mocrassar @ 25.7.2008, 18:17) 2754...   28.7.2008, 9:40
- - ВК-шник   Я думаю, что при небольшом расходе конденсат можно...   28.7.2008, 10:54
|- - Juven   Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 11:54) 2...   28.7.2008, 12:46
- - ВК-шник   У меня с этим вопросов не возникало, т.к. чиллер с...   28.7.2008, 13:14
|- - Juven   Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:14) 2...   28.7.2008, 13:24
- - ВК-шник   У меня была след. ситуация. Цитирую фразу из запис...   28.7.2008, 13:32
|- - Juven   Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:32) 2...   28.7.2008, 13:39
- - ВК-шник   Если это на стадии "П " и еще проходить ...   28.7.2008, 14:07
|- - Apelsinov   Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 15:07) 2...   28.7.2008, 14:50
|- - Juven   Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) 2761...   28.7.2008, 15:06
- - инж323   А условно чистые воды в К1 сливают?Вот и дыра черн...   28.7.2008, 14:23
- - EvgenyiCG   Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:32) 2...   28.7.2008, 14:38
|- - Juven   Цитата(EvgenyiCG @ 28.7.2008, 15:38) 2761...   28.7.2008, 14:48
- - Dreamer   На мой взгляд в проекте нужно делать так: Отвод ко...   28.7.2008, 14:40
- - инж323   И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на пло...   28.7.2008, 15:11
|- - Juven   Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) 276195И...   28.7.2008, 15:15
- - Konez   Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) 276195И...   30.7.2008, 17:02
- - tgv   так   31.7.2008, 8:53
- - planetka   Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как пр...   8.4.2010, 16:33
- - Hiro Nakamura   На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?   8.4.2010, 16:44
|- - planetka   Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) Н...   9.4.2010, 7:57
|- - planetka   Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) Н...   14.4.2010, 12:22
|- - Vict   трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв ...   14.4.2010, 13:40
|- - planetka   Цитата(Vict @ 14.4.2010, 14:40) трубопров...   14.4.2010, 13:46
- - Тубус   Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) Неда...   8.4.2010, 18:42
- - EvgenyiCG   посмотрите сухой сифон Hevco   9.4.2010, 15:57
- - toxan   Цитата(planetka @ 8.4.2010, 14:33) Уважае...   9.4.2010, 16:44
- - Hiro Nakamura   ЦитатаТ.е. жидкость зимой не попадает в трап, и со...   9.4.2010, 16:59
- - Тубус   Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) Неда...   14.4.2010, 14:58
- - acca_navigator   Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе...   27.4.2010, 18:01
|- - JJJJ   Цитата(acca_navigator @ 27.4.2010, 15:01)...   27.4.2010, 18:14
|- - acca_navigator   Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 20:14) Конденсат...   28.4.2010, 16:45
|- - JJJJ   Цитата(acca_navigator @ 28.4.2010, 13:45)...   28.4.2010, 16:58
- - acca_navigator   дренаж - это ТОЛЬКО конденсат или для слива воды с...   28.4.2010, 16:50
- - EJIEHA   Это разные трубопроводы. А количество выпадающей в...   28.4.2010, 17:01
- - Водяной   Почему количество конденсата от оборудования, кото...   29.4.2010, 12:44
- - EJIEHA   Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник под...   29.4.2010, 12:53
|- - Водяной   Цитата(EJIEHA @ 29.4.2010, 13:53) Количес...   29.4.2010, 12:58
- - planetka   В подвале здания расположены вент.установки от кот...   15.11.2010, 10:49
- - riba   Господа проектировщики, так внятного ответа и не п...   17.3.2011, 17:51
|- - Serg Ivanov   Цитата(riba @ 17.3.2011, 18:51) Господа п...   18.3.2011, 9:44
- - BUG87   Все таки тогда остаются вопросы: 1. Определение ...   31.3.2011, 16:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(BUG87 @ 31.3.2011, 16:18) Все таки...   1.4.2011, 9:17
|- - BUG87   Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2011, 10:17) 1. ...   1.4.2011, 12:16
- - Сантех10   Доброго здравия! Посоветуйте пожалуйста! С...   27.4.2011, 9:18
- - Serg Ivanov   В ёмкость для охлаждения-разбавления и потом сброс...   27.4.2011, 11:33
- - Сантех10   В том-то и дело, что ставить его некуда   27.4.2011, 11:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58) В том...   27.4.2011, 14:29
|- - Vict   Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58) В том...   27.4.2011, 15:01
- - Сантех10   Вот картинка моей проблемы. Прошу обратить внимани...   27.4.2011, 14:59
- - Сантех10   На чердаке места хватает, вот только оборудование ...   27.4.2011, 15:15
- - Vict   ну так поработайте с ОВшниками... найдите оптималь...   27.4.2011, 15:36
- - Сантех10   Завтра попрошу их поднять установки, может получит...   27.4.2011, 15:40
- - Сантех10   Ещё раз доброго здравия! После общения с ОВшни...   28.4.2011, 9:04
|- - Vict   Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 9:04) 1 Одна...   28.4.2011, 9:45
- - Сантех10   Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сдел...   28.4.2011, 10:08
|- - Vict   Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 10:08) Vict,...   28.4.2011, 10:14
- - Сантех10   Ваял быстро, вот и забыл про вентиляцию. А вообще ...   28.4.2011, 10:29
- - Vict   мож я для начала дам ссылку на банковский счет?   28.4.2011, 10:30
- - Сантех10   Давайте, и доступ к нему откройте . А если серьёз...   28.4.2011, 10:35
- - Vict   http://www.ecomash.ru/account/259/274/   28.4.2011, 11:13
- - Сантех10   Благодарю!   28.4.2011, 14:01
- - svetla0909   добрый день! У меня такой вопрос,а из какого м...   20.5.2011, 10:21
|- - EvgenyiCG   Цитата(svetla0909 @ 20.5.2011, 11:21) доб...   23.5.2011, 15:53
- - AMETbl4   Я закладываю трубы из ПХВ - полихлорвинил   20.5.2011, 10:34
- - svetla0909   Канализационные или водопроводные трубы? я слышала...   23.5.2011, 11:15
- - kapitoshka   Добрый день. Подскажите пожалуйста, а в К3 отводи...   1.11.2011, 14:18
|- - kapitoshka   Цитата(kapitoshka @ 1.11.2011, 14:18) Доб...   15.11.2011, 11:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(kapitoshka @ 15.11.2011, 12:10) Фр...   15.11.2011, 11:38
- - EvgenyiCG   Лучше в К2   1.11.2011, 15:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(EvgenyiCG @ 1.11.2011, 15:35) Лучш...   1.11.2011, 15:58
- - EJIEHA   У нас ВиВовцы делают К4 для отвода случайных вод. ...   1.11.2011, 16:09
- - ArtVK   Всем привет, надеюсь внесет некоторую ясность в ре...   2.11.2011, 13:53
|- - Dmitry_vk   Разжевано до предела, лучше не напишешь. +5 Только...   2.11.2011, 15:33
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 16:33) Разж...   2.11.2011, 15:53
- - Dmitry_vk   Поиск для слабаков   2.11.2011, 16:22
- - Marsel84   В СНИП 2.04.01-85*(примечание 2 к п.20.2) все четк...   6.12.2012, 7:44
- - Serg Ivanov   Тогда - Вам решать, инженеру.   6.12.2012, 10:09
- - Dreamer   8.2.10. Отвод воды в систему канализации следует п...   24.12.2013, 15:50
- - Djek84   Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВ...   14.3.2014, 10:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(Djek84 @ 14.3.2014, 10:52) Здравст...   14.3.2014, 15:04
- - Водяной   Отвод воды от кондиционеров не вяжется с нормами т...   14.3.2014, 20:20
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных