mikeagle Насос для смесительного узла 23.7.2008, 8:50 jota Ваш вопрос - вопрос не теплотехника и поэтому отве... 23.7.2008, 11:08 mikeagle Цитата(jota @ 23.7.2008, 14:08) 274611Пос... 23.7.2008, 12:18 jota Можно, но Вы этих данных не привели.... Кроме этог... 23.7.2008, 12:21 mikeagle система отопления двухтрубная, 2 отвода на вентиля... 23.7.2008, 12:34 Бойко Расход теплоносителя(кг/час)=Тепловая нагрузка (кк... 23.7.2008, 13:44 jota По быстрому, набросал Вам схемку. Узел учёта и дру... 23.7.2008, 14:58 mikeagle Спасибо всем за помошь..