Уважаемые коллеги. Хотелось бы услышавть ваше мнение по одному вопросу. Был сделан проект отопления 7-этажного здания. Будет установлена крышная котельная. Разводка - горизонтальная попутка из полипропилена. Имеются несколько главных стояков и разводящих магистралей на последнем этаже. Стояки расположены в технических помещениях и никому не мешают.
В проекте я заложил все стояки (и магистрали) из стали. Расходы таковы, что стояки и магистрали полчились начиная от Ду20 и заканчивая Ду50, 76х3, 89х3. К тому-же сталь избавила от необходимости делать компенсаторы.
Но у заказчика имеются сомнения по этому поводу. Точно не могу пересказать его аргументов, но вобщем, им больше нравятся полипропиленовые трубы. А это получаются вообще 90-й и 110 диаметр. И ещё, поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что на такие диаметры сталь будет дешевле чем полипропилен.
Ну в общих чертах так. Какой материал лучше для стояков - сталь или полипропилен?

Можно сформулировать вопрос по другому: существует ли рентабельность установки пп стояков в спектре срока службы металла и пп? о каких сроках можно вести речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giedi Prime   Сталь vs полипропилен   24.7.2008, 22:32
- - Kult_Ra   Можно сформулировать вопрос по другому: существует...   25.7.2008, 17:02
- - Vita-l   У меня ситуация такая же,только дом 12эт.Может кто...   4.12.2009, 11:26
- - Seifer   Можно набрать цены в интернете. но делать пропилен...   4.12.2009, 11:55
- - Alex_   Цитата(Giedi Prime @ 24.7.2008, 22:32) су...   4.12.2009, 12:04
- - OLEG72   При применении полипропилена (особенно Ду40 и боль...   8.8.2010, 21:59
- - Ram48rus   Надо быть полным идиотом, чтобы делать 110-тые пол...   9.8.2010, 21:50
- - Giedi Prime   Тема жива а сам вопрос снят с повестки. Ну и за...   9.8.2010, 23:01
- - michail_matukin   Можно аргументировать ценой (зависит от объёма) - ...   12.8.2010, 10:43
- - Kult_Ra   Цитата(Giedi Prime)Тема жива smile.gif а сам вопро...   14.8.2010, 11:25
- - Vassyab   Коллеги, скажите, пожалуйста, какой-ть нормативный...   17.3.2011, 19:22
|- - Anatol   Цитата(Vassyab @ 17.3.2011, 19:22) Коллег...   17.3.2011, 19:44
|- - msi   Цитата(Vassyab @ 17.3.2011, 19:22) Коллег...   17.3.2011, 23:56
||- - Vassyab   Цитата(msi @ 17.3.2011, 23:56) Коротко и ...   18.3.2011, 11:23
||- - msi   Цитата(Vassyab @ 18.3.2011, 11:23) Для се...   18.3.2011, 13:22
|- - Anatol   Цитата(Vassyab @ 17.3.2011, 19:22) Коллег...   18.3.2011, 13:25
|- - Vassyab   Цитата(Anatol @ 18.3.2011, 13:25) ..... ...   26.3.2011, 19:52
|- - HeatServ   Цитата(Vassyab @ 26.3.2011, 19:52) Спасиб...   26.3.2011, 23:47
||- - burokrat   Цитата(HeatServ @ 26.3.2011, 23:47) Стран...   27.3.2011, 0:28
||- - msi   Цитата(burokrat @ 27.3.2011, 0:28) В обще...   27.3.2011, 1:08
|- - Anatol   Цитата(Vassyab @ 26.3.2011, 19:52) Спасиб...   26.3.2011, 23:57
- - SHULT   По поводу ППР посмотрите СП монтаж трубопроводов и...   18.3.2011, 11:34
- - burokrat   Я имел ввиду не теплосеть, а внутридомовую систему...   27.3.2011, 1:47
|- - msi   Цитата(burokrat @ 27.3.2011, 2:47) Я имел...   27.3.2011, 9:17
|- - Anatol   Цитата( post=) Еще раз - оцинковку для систем цент...   27.3.2011, 16:23
|- - Vassyab   Цитата(msi @ 27.3.2011, 10:17) Еще раз - ...   28.3.2011, 11:19
|- - msi   Цитата(Vassyab @ 28.3.2011, 12:19) Никогд...   28.3.2011, 12:36
- - ryksy   Эти трубы из углеродистой стали с внешним цинковым...   27.3.2011, 22:02
- - Anatol   Цитата(ryksy @ 27.3.2011, 22:02) Эти труб...   28.3.2011, 0:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных