> канальные электрические нагреватели, установка в системах вентиляции
ssn
сообщение 13.1.2006, 10:55
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте. Вопрос такой: есть система вентиляции с температурой возудха +16С. Надо подать какое то количество воздуха в душевые, но там температура воздуха должна быть +25С. Можно конечно выполнить вторую приточку, но нельзя ли просто установить в воздуховодах ветки на душевые канальные электрические возудонагреватели? Если так делают, то какое надо оборудование дополнительно заказывать для этих нагревателей (так понимаю автоматику от перегрева)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   канальные электрические нагреватели   13.1.2006, 10:55
- - Mifune   А зачем подавать прям в душевые? Подайте воздух в ...   13.1.2006, 11:00
- - MMM   можете ставить и дополнительные эл.нагреватели, то...   13.1.2006, 11:07
- - Kks   Что хоть за объект то, а то как то сложно для душе...   13.1.2006, 11:44
- - AlexSch   ЦитатаЕсли так делают, то какое надо оборудование ...   13.1.2006, 12:23
- - ssn   объект - спортивный зал. (встроенный в помещение. ...   13.1.2006, 15:17
- - Mifune   Делайте вторую приточку.   13.1.2006, 15:41
- - Kks   неужели в раздевалках тоже +16???? холодно же пере...   13.1.2006, 15:49
- - Василич   Коллеги, посмотрите нормы. В раздевалках температу...   13.1.2006, 18:09
- - ssn   На самом деле скорее всего было бы правильно сдела...   16.1.2006, 11:46
- - Dr_Brown   Отвечу так: 1. Непосредственно в душевые подавать...   17.1.2006, 16:56
- - Guest   Цитата(Dr_Brown @ Jan 17 2006, 16:57 )Система...   17.1.2006, 18:14
- - Dr_Brown   Цитата(Guest @ Jan 17 2006, 18:15 )Цитата(Dr_...   17.1.2006, 18:18
- - Dr_Brown   Интересно, что бы перегрелся двиг на вентиляторе, ...   17.1.2006, 18:24
- - AlexSch   ЦитатаЗа весь пятилентий опыт работы с Systemair, ...   18.1.2006, 9:42
- - ssn   спасибо... только как же снипы в которых пишут что...   18.1.2006, 11:31
- - Dr_Brown   Цитата(ssn @ Jan 18 2006, 11:32 )спасибо... т...   18.1.2006, 12:22
- - Guest   Цитата(Dr_Brown @ Jan 17 2006, 18:25 )Интерес...   18.1.2006, 13:17
- - ssn   а написано это в рекомендациях к проектированию сп...   18.1.2006, 18:21
- - ss.23   Выдержка из СНиП 2.09.04-87* "АДМИНИСТРАТИВНЫ...   19.1.2006, 1:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных