Всем добрый день!
Уважаемые, подскажите: насколько надежно работает система удаления осадка в виде перфорированных труб, уложенных по дну. Удаление под гидростатическим напором Если все расчитать по СНиП 2.04.02 п6.71.:
Для гидравлического удаления осадка следует предусматривать сборную систему из перфорированных труб, обеспечивающую удаление его в течение 20—30 мин.
Дно отстойника между трубами сборной системы осадка надлежит принимать плоским или призматическим с углом наклона граней 45°.
Расстояние между осями труб следует принимать не более 3 м — при призматическом днище и 2 м — при плоском.
Скорость движения осадка в конце труб надлежит принимать не менее 1 м/с; в отверстиях — 1,5—2 м/с; диаметр отверстий — не менее 25 мм, расстояние между отверстиями — 300—500 мм.
Отверстия следует располагать в шахматном порядке вниз под углом 45° к оси трубы.
Отношение суммарной площади отверстий к площади сечения труб надлежит принимать равным 0,5—0,7.
В начале трубы следует предусматривать отверстие диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха.
Гидравлический расчет сборной системы осадка следует выполнять согласно п. 6.86.


Осадок представляет собой на 99% скоагулированные и сфлокулированные хлопья гидрооксида железа. Тяжелых частиц нет (имеется отстойник первой ступени с мех. удалением осадка). Концентрация взвеш - 100 мг/л. Влажность слежавшегося осадка принимаем 99,1 , разбавление 1,5 раза. длина трубы - 15 м. Диаметр 150.
Вопрос: Будел ли более менее равномерный отсос по всей длине трубы, или осадок удалится толко с начальной части трубы (ближе к выпуску) и дальше пойдет подсос воды, а дальняя часть трубы будет в осадке? Интересует именно практический опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Air81   Система удаления осадка - перфорированные трубы - Работает????   30.7.2008, 8:16
- - andrey R   Малька схлебнет вокруг дындочек и пойдет чистая во...   30.7.2008, 8:20
- - Air81   такие же сомнения. Андрей, Вы видели систему в раб...   30.7.2008, 8:49
|- - Dubov   Цитата(Air81 @ 30.7.2008, 9:49) 277062Вы ...   30.7.2008, 9:35
|- - andrey R   Цитата(Dubov @ 30.7.2008, 10:35) 277086да...   30.7.2008, 9:37
- - andrey R   На московских водопроводных станциях эти трубы дав...   30.7.2008, 9:00
- - Dubov   Цитата(Air81 @ 30.7.2008, 9:16) 277054Отн...   30.7.2008, 10:04
- - Air81   Dubov Решение конечно интересно - разбить трубу на...   30.7.2008, 12:57
|- - andrey R   Цитата(Air81 @ 30.7.2008, 13:57) 277200An...   30.7.2008, 14:06
|- - Dubov   Цитата(andrey R @ 30.7.2008, 15:06) 27724...   30.7.2008, 14:21
- - Dubov   Я думаю, что вопрос не в равномероности работы отв...   30.7.2008, 14:02
|- - Air81   Цитата(Dubov @ 30.7.2008, 14:02) 277239Бо...   31.7.2008, 12:04
- - andrey R   А фото - это не КОС? Тонкослойный модуль на водопр...   30.7.2008, 14:38
- - Air81   Уважаемые Гуру! Спасибо за участие и столь инт...   31.7.2008, 7:42
- - andrey R   Рыхлые и повижные... это Вы как определили? На пра...   31.7.2008, 8:56
- - BUFF   так железо... и, судя по влажности 99%, с ПАА. пот...   31.7.2008, 9:09
- - Air81   Andrey Да, получал осадок экспериментально, и не р...   31.7.2008, 10:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных