Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расход и Ø на обратке ГВС, Расход и Ø на обратке ГВС
cooc
сообщение 30.7.2008, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



На объекте наружная трасса ГВС и Заказчика не устраивают диаметры на обратке. tomato.gif
Согласно справочника Николаева расход на обратке 10% от подачи, по СП 41-101-95 приложение 2 то же получается максимум ~15% от подачи при неизолированных стояках и полотенцесушителях. bestbook.gif
Но обычно закладывают Ø обратки на 1-2 типоразмера меньше подающего, а это 50–30% расхода от подачи.
Откуда это взято, от какого норматива, или это с потолка на запас? blink.gif

Заказчик ссылается на то, что потребителям не хватает горячей воды. Но ведь завышение обратки наоборот ведёт к её нехватке, так как G пот. = Gпод. – Gобр., проще говоря обратка воду забирает. cool.gif
Ведь задача обратки, это лишь поддержание температуры воды во время её неиспользования и всё.
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cooc   Расход и Ø на обратке ГВС   30.7.2008, 13:03
- - Rino   СНиП 2.04.07-86(2000) 5.10*. Условный проход труб ...   30.7.2008, 14:19
- - cooc   СНиП 2.04.07-86* ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ п.5.4. Расход воды ...   30.7.2008, 14:55
- - Rino   Но там написано для "открытых систем теплосна...   30.7.2008, 15:51
- - cooc   Там чтобы посчитать необходимо посчитать потери те...   30.7.2008, 16:21
- - cooc   Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста...   31.7.2008, 8:33
- - cooc   Не знаю, правильный ли я сделал вывод, но думаю чт...   31.7.2008, 11:43
- - PaGal   Из опыта потери на циркуляцию ГВС составляют приме...   31.7.2008, 16:19
- - cooc   Страница 113, таблица 9.8   31.7.2008, 16:24
- - спец   При проектировании источника (котельной), когда не...   31.7.2008, 19:46
- - cooc   Наш наладчик тепловых сетей мне так объяснил данну...   1.8.2008, 8:59
- - PaGal   Я возможно пишу глупость, но мне кажется, что при ...   1.8.2008, 11:11
- - cooc   Согласен, только думаю, что разница будет не сущес...   1.8.2008, 12:35
- - Pavlik   Всё дело в том что эта глупость в Снипе написана. ...   1.8.2008, 15:16
- - cooc   Вот я о чём и говорю, верней это говорит наш налад...   1.8.2008, 16:08
- - Pavlik   Если система закрытая, я беру на сортамент меньше,...   4.8.2008, 8:36
|- - Любознательный   Цитата(Pavlik @ 4.8.2008, 11:36) 278783Ес...   4.8.2008, 9:33
|- - Pavlik   Цитата(Любознательный @ 4.8.2008, 10:33) ...   4.8.2008, 11:51
- - cooc   Да, основной целью Т4 является исключения охлажден...   4.8.2008, 10:47
|- - Любознательный   Цитата(cooc @ 4.8.2008, 13:47) 278819Но п...   5.8.2008, 13:41
|- - Евпатий   Цитата(Любознательный @ 5.8.2008, 14:41) ...   5.8.2008, 17:12
- - Spok_only   Цитата(Евпатий @ 5.8.2008, 17:12) 279292р...   5.8.2008, 18:42
|- - Евпатий   Цитата(Spok_only @ 5.8.2008, 19:42) 27931...   8.8.2008, 11:45
- - cooc   Наш наладчик порекомендовал мне следующий учебник,...   8.8.2008, 9:26
- - cooc   Только зачем нужна циркуляция во время максимально...   16.8.2008, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных