> Выбор вентилятора дымоудаления, Помогите разобраться
IhorL
сообщение 31.7.2008, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



Помогите разобраться в таких вопросах:
1) Для устройства системы дымоудаления из помещения кат. А (спирты) нужно подобрать вентилятор. Вентилятор должен быть дымоудаления (из жаростойких материалов) и еще вдобавок он должен быть и взрывозащищенного исполнения. Таким вентилятором является (единственный тип который мне удалось найти среди кучи каталогов) ВРКВк-ДУ фирмы Веза. В его описании прямо указано что «Для перемещения газовоздушных взрывоопасных смесей вентиляторы имеют взрывозащищенное (В) исполнение.» Для других вентиляторов дымоудаления, как я понял таких исполнений (В) нету. ?

2) Как правильно подобрать крышный вентилятор дымоудаления? Нужную производительность я подсчитал (26000м3/час). Вопрос: где взять расчетные потери давления?. Вентилятор установлен на покрытии, удаляет воздух (дым) непосредственно из помещения. Никаких вентиляционных сетей присоединяемых к нему нету. То есть никаких потерь давления тоже нету, ну за исключением обратного клапана на всасе но потери в нем максимум 20 Па (по данным из каталога ф. Веза) Куда деть все остальное давление развиваемое вентилятором.

Например, вентилятор ВРКВк6-8 с двигателем мощностю 11 кВт при расходе 26 000 м3/час «продавит» 600Па (стр. 98 каталога ф Веза «Оборудование для противодым…..»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IhorL   Выбор вентилятора дымоудаления   31.7.2008, 16:08
- - kol360   А Везовской программой подбора не пробовали?   13.8.2008, 9:21
- - vit37   Рекомендую почитать МДС 41-1.99, сделайте расчет, ...   31.10.2008, 11:39
- - IhorL   2 vit37 Вы пункт 2 моего вопроса читали? Тоесть ...   31.10.2008, 13:24
- - Rondo   Цитата(IhorL @ 31.7.2008, 16:08) 277863об...   31.10.2008, 13:52
- - IhorL   ну это понятно ... но зачем такой запас ))) (при т...   31.10.2008, 14:05
|- - Rondo   Цитата(IhorL @ 31.10.2008, 14:05) 309760н...   31.10.2008, 17:26
- - IhorL   так не густо с вариантами все варианты приблизите...   31.10.2008, 18:44
|- - Rondo   А можно и не Везу   31.10.2008, 19:01
- - IhorL   Спасибо, посмотрю (пригодится) Но вопрос был еще ...   31.10.2008, 19:27
|- - Rondo   Цитата(IhorL @ 31.10.2008, 19:27) 309869в...   5.11.2008, 11:34
- - IhorL   Скорее всего не только сгорели но и взорвались так...   5.11.2008, 12:21
|- - Rondo   Цитата(IhorL @ 5.11.2008, 12:21) 311066По...   5.11.2008, 13:43
- - Fisher_dm   И где же вы нашли эти 600 Па? (это для температуры...   5.11.2008, 17:05
- - IhorL   2 Fisher_dm ЦитатаПри перемещении вентилятором газ...   25.11.2008, 16:08
- - Владимир 2010   Коллеги появился вопрос еще по подбору вентилятора...   2.11.2016, 11:29
- - Skaramush   Нет. При возрастании расхода потери возрастут проп...   2.11.2016, 12:20
|- - Владимир 2010   Цитата(Skaramush @ 2.11.2016, 0:20) Нет. ...   2.11.2016, 12:50
- - Composter   из основ аэродинмического расчета , загуглите эти ...   2.11.2016, 14:20
- - Skaramush   ...Это я ещё возрастание потребной мощности на вал...   3.11.2016, 8:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных