Urio Параметры холодоносителя в режиме Freecooling 4.8.2008, 18:51 LordN ЦитатаВопрос: скажите какая наиболее оптимальная т... 4.8.2008, 20:06 yawin фрикуллинг запускается как только температура нару... 4.8.2008, 20:20 Urio Во внутреннем контуре вода с параметрами 6/12 °С.
... 5.8.2008, 9:21 LordN про сам теплообменник вам довольно подробно ответи... 5.8.2008, 16:59 Urio Все оборудование за исключением сухого охладителя ... 6.8.2008, 14:17 LordN ЦитатаНе думаю, что есть риск обмерзаниядаже если ... 6.8.2008, 15:46 Urio А ссылочку на схему не дадите посмотреть? Или забр... 6.8.2008, 17:02 LordN чиллерз.ру - там схемки были 6.8.2008, 18:26