cat Низкая температура приточного воздуха, варианты защиты калорифера? 6.8.2008, 8:41 Wiz А не проще поднять температуру притока до +12 ? 6.8.2008, 9:13![]() cat Цитата(Wiz @ 6.8.2008, 10:13) 279420А не ... 6.8.2008, 9:18 ivan-l-ing Я не автоматчик и возможно заблуждаюсь, но к приме... 6.8.2008, 9:14![]() cat Цитата(ivan-l-ing @ 6.8.2008, 10... 6.8.2008, 9:32 mik29 Мы работаем таким образом: уставку температуры на ... 6.8.2008, 9:22 mik29 Всё так. Но это защита от обмерзания калорифера по... 6.8.2008, 10:16![]() cat Цитата(mik29 @ 6.8.2008, 11:16) 279462Всё... 6.8.2008, 10:45 ViS если примененный контроллер позволяет - внести кор... 7.8.2008, 23:00 LordN Цитата(cat @ 6.8.2008, 12:41) 279414Как з... 8.8.2008, 5:56 cat LordN
Браво! Вариант мною был откинут м... 8.8.2008, 7:53