> Низкая температура приточного воздуха, варианты защиты калорифера?, Расчетная температура притока +5!!!
nizercat
сообщение 6.8.2008, 8:41
Сообщение #1


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Коллеги, в ночи осенила мысль! Температура притока +5 градусов (установка работает на паркинг).

По стандартному алгоритму работы автоматики защита колорифера по воздуху должна сработать при +5...+7, по обратной воде +7...+12.

Как защищать?
Расчетная температура теплоносителя +95...+70

1 Вариант
Исключить защиту по воздуху, оставить только по обратке (дешево, но рисково)

2 Вариант
Вариант 1 + перевод теплообменника на водно-гликолевую смесь (доп.оборудование, дороже, сложнее, зато надежно)



Кто какими способами пользуется, и как это работает???



Спасибо за ответы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных