winch Два охладителя в приточной установке 7.8.2008, 16:12 jota Если фреоновый испаритель, ограничение по единично... 7.8.2008, 16:30 Valentin_K У меня были приточки с двумя охладителями. Подбира... 7.8.2008, 16:42 kornkorn А охладители фреоновые или водяные? 7.8.2008, 16:46 cat Еще один вариант.
Использование хладоносителя с р... 7.8.2008, 17:01 winch фреоновые. 7.8.2008, 17:04![]() cat Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) 280026фре... 7.8.2008, 17:14![]() kornkorn Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) 280026фре... 7.8.2008, 18:01 winch Параметры воздуха для летнего режима +32С, влажнос... 7.8.2008, 17:21 cat гм а на входе в охладитель 27...
Так прикинул при... 7.8.2008, 17:22 LordN ЦитатаДва испарителя поставили, видимо из-за того,... 7.8.2008, 19:39 cat Как "бесноватый" фанат связки ККБ-приточ... 8.8.2008, 8:46 Technic Тупо не хватало мощности одной секции. Охлаждение ... 8.8.2008, 10:16 winch Как это нет нормальных ККБ свыше 45 кВт?! Полн... 8.8.2008, 13:19 cat Цитата(winch @ 8.8.2008, 14:19) 280324Как... 8.8.2008, 13:42
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 7:33 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |