winch
сообщение 7.8.2008, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Попалась мне схема приточной установки одной крупной фирмы (неважно какой). Конструктивно заинтересовал один момент: воздух проходит сперва через один охладитель, потом через секцию диффузора (видимо, выровнять поток), потом через второй охладитель. Перепады температур такие: 27/18 и 18/13 соответственно. В остальном состав установки типичен.
Вопрос: а зачем два охладителя? Я могу лишь предположить, что в линейке теплообменников производителя возможно не нашлось одного на искомую холодопроизводительность (а расход воздуха в принципе немал - 40 тысяч кубов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Два охладителя в приточной установке   7.8.2008, 16:12
- - jota   Если фреоновый испаритель, ограничение по единично...   7.8.2008, 16:30
- - Valentin_K   У меня были приточки с двумя охладителями. Подбира...   7.8.2008, 16:42
- - kornkorn   А охладители фреоновые или водяные?   7.8.2008, 16:46
- - cat   Еще один вариант. Использование хладоносителя с р...   7.8.2008, 17:01
- - winch   фреоновые.   7.8.2008, 17:04
|- - cat   Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) 280026фре...   7.8.2008, 17:14
|- - kornkorn   Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) 280026фре...   7.8.2008, 18:01
- - winch   Параметры воздуха для летнего режима +32С, влажнос...   7.8.2008, 17:21
- - cat   гм а на входе в охладитель 27... Так прикинул при...   7.8.2008, 17:22
- - LordN   ЦитатаДва испарителя поставили, видимо из-за того,...   7.8.2008, 19:39
- - cat   Как "бесноватый" фанат связки ККБ-приточ...   8.8.2008, 8:46
- - Technic   Тупо не хватало мощности одной секции. Охлаждение ...   8.8.2008, 10:16
- - winch   Как это нет нормальных ККБ свыше 45 кВт?! Полн...   8.8.2008, 13:19
- - cat   Цитата(winch @ 8.8.2008, 14:19) 280324Как...   8.8.2008, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274