Подскажите пожалуйста принцип работы, непойму одно, когда устанавливаешь уставку охлаждения 8С, 9.3С при входной 13С (включаются по очереди сразу 4 компрессора-ступени), то он останавливается по заморозке, если входная 10,6С то все нормально при уставке 9,3С

Сообщение отредактировал Sanek_77 - 7.8.2008, 16:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТCHE4260.doc ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sanek_77   Чиллер TCHE4260   7.8.2008, 16:25
- - LordN   Цитатаесли входная 10,6С то все нормально при уста...   7.8.2008, 19:44
- - airwave   8-9 град на входе в испаритель, это 3-4 град на вы...   7.8.2008, 21:52
- - Sanek_77   Тогда какую уставку надо ставить, он как я понимаю...   8.8.2008, 7:30
- - airwave   Невнимательно прочитал. У вас нет на входе 8 град....   8.8.2008, 8:33
- - Sanek_77   1) Теплообменники пластинчатого типа в корпусах из...   8.8.2008, 9:21
- - LordN   Цитатанихрена не понимаюрасход воды померьте. или ...   8.8.2008, 9:44
- - Sanek_77   При работе одного компрессора температура на вх в ...   8.8.2008, 10:47
- - airwave   4 град - это температура датчика заморозки?   8.8.2008, 11:06
- - Sanek_77   Не это температура воды (Т1) из испарителя, по ней...   8.8.2008, 11:27
- - LordN   ЦитатаПри работе одного компрессора температура на...   8.8.2008, 11:51
- - Sanek_77   Понятно, подскажите, на что влияет изменение устав...   8.8.2008, 11:54
- - airwave   чем ниже температура теплоносителя, тем меньше жид...   8.8.2008, 20:22
- - vadim999   [quote name='Sanek_77' date='8.8.2008,...   11.8.2008, 11:14
|- - vadim999   Пож. проверте монтаж или уточните схему во вложени...   13.8.2008, 8:46
- - Sanek_77   Вот и у мени вголове не укладывается, Я понимаю ес...   13.8.2008, 8:01
- - synthesis   У вас получается, что холодоноситель идет через дв...   16.8.2008, 11:36
- - vadim999   Цитата(synthesis @ 16.8.2008, 12:36) 2826...   18.8.2008, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных