Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Один ПЧ и много двигателей поочередно
Гость_sv_elis_*
сообщение 12.8.2008, 9:00
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа и коллеги!
Прошу высказаться по такой вот теме. Насколько это плохо и какие серьезные подводные камни здесь присутствуют.
Имеем один ПЧ, которым управляем по цифровым входам (плавный пуск, снижение скорости до 25Гц, стоп). К выходу ПЧ поочереди через свой магнитный пускатель подключаем двигатель. Включение и отключение пускателя происходит при остановленном двигателе и при выключенном инверторе. Внимание, теперь самое главное.
Подключаемые поочереди двигатели, а их 18 штук, к сожалению, разные. А точнее, вот такой ряд -
1,5кВт/1000об.мин; 2,2кВт/1500об.мин; 2,2кВт/3000об.мин; 3,0кВт/1500об.мин; 4,0кВт/1000об.мин; 5,5кВт/1500об.мин.
Предполагается, что набор параметров один единственный. Больше всего интересует, что поставить в параметре ПЧ
"Обороты двигателя", и на какие еще параметры ПЧ обратить внимание. Заранее благодарю. Сильно не ругайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sv_elis   Один ПЧ и много двигателей поочередно   12.8.2008, 9:00
- - Михайло   Сама идея осуществима, но нужно 6 наборов параметр...   12.8.2008, 19:06
- - mich_vk   отличная идея в предыдущем посте. Посмотрел частот...   12.8.2008, 21:32
|- - ScrewDriver   Цитата(mich_vk @ 12.8.2008, 18:32) 281597...   15.8.2008, 16:35
- - Abysmo   ЦитатаПредполагается, что набор параметров один ед...   13.8.2008, 1:07
- - AlexG   Есть еще частотники с несколькими наборами парамет...   13.8.2008, 5:21
- - Nomad   Не знаю как на счет тепловых реле - все советуют и...   13.8.2008, 10:17
- - vladun   Я за МОДБАСное управление параметрами (как во втор...   13.8.2008, 12:23
- - Игорь Борисов   одно не могу понять - что за конструкция из 18 дви...   13.8.2008, 12:42
|- - mich_vk   Цитата(Игорь Борисов @ 13.8.2008, 13:42) ...   13.8.2008, 20:06
- - fuel   У новой серии FRENIC-MEGA есть переключение наборо...   13.8.2008, 13:22
- - Михайло   Цитата(Abysmo @ 13.8.2008, 4:07) 281652Де...   13.8.2008, 15:06
- - vladun   ЦитатаЯ "поклонник" Сименса, поэтому ...   13.8.2008, 17:51
- - DriverFirst   Цитата(sv_elis @ 12.8.2008, 9:00) 281272У...   13.8.2008, 18:42
- - Tua   сначало это Цитата(sv_elis @ 12.8.2008, 10...   15.8.2008, 8:54
- - sv_elis   Прошу извинить меня за долгое отсутствие на форуме...   15.8.2008, 9:45
|- - Михайло   Цитата(sv_elis @ 15.8.2008, 12:45) 282428...   15.8.2008, 20:33
|- - DriverFirst   Цитата(Михайло @ 15.8.2008, 20:33) 282583...   15.8.2008, 22:08
- - sv_elis   Кстати, у этого частотника по умолчанию - управлен...   15.8.2008, 14:58
|- - DriverFirst   Цитата(sv_elis @ 15.8.2008, 14:58) 282525...   15.8.2008, 23:07
- - vladun   ЦитатаНе знаю почему Danfoss не пояснил этот аспек...   16.8.2008, 4:18
|- - DriverFirst   Цитата(vladun @ 16.8.2008, 4:18) 282637не...   16.8.2008, 8:46
- - vladun   Не надо таких объемных триад... Вот прочтите, что ...   16.8.2008, 20:40
|- - DriverFirst   Цитата(vladun @ 16.8.2008, 20:40) 282709Н...   16.8.2008, 23:28
- - vladun   Во-первых, у Данфосса векторный режим ВВС+ - найкр...   16.8.2008, 23:57
|- - DriverFirst   Цитата(vladun @ 16.8.2008, 23:57) 282745В...   17.8.2008, 17:28
- - vladun   Подчеркну Коллега, я имел ввиду "найкрутейший...   18.8.2008, 21:16
- - Semiconductor   2 sv_elis: ну так решение данной задачи какое ниб...   21.8.2008, 15:16
- - Pzotov   Реализовавали такой режим для дозировочных насосов...   1.9.2008, 15:14
|- - sv_elis   Цитата(Pzotov @ 1.9.2008, 16:14) 287437Ре...   26.9.2008, 7:56
- - Игорь Борисов   Защита лишней не бывает... тем более, что ТР-ы сто...   27.9.2008, 13:21
- - Pzotov   У нас защита частотника настроена по самому мощном...   28.9.2008, 11:10
- - Павлов Александр   Modbus с Дельтой работает плохо. Особенно если взя...   5.10.2008, 14:58
- - vladun   Вы, коллега, своим постом опровергаете все известн...   5.10.2008, 16:31
- - SIM   интересный проект нашел, реклама одного из ЧП и пр...   23.10.2008, 18:37
- - vladun   1) Не все насосы 5.5 кВт можно пускать напрямую (...   23.10.2008, 19:55
- - SIM   можно ли насос Grundfoss 150Вт с питанием от 1фазн...   27.10.2008, 18:54
|- - Sniper007   Цитата(SIM @ 27.10.2008, 18:54) 307871мож...   2.3.2009, 13:34
|- - Михайло   Цитата(gansales @ 2.3.2009, 15:44) 358701...   2.3.2009, 21:26
- - vladun   правильный вариант у вас есть (подчеркиваю ПРАВИЛЬ...   27.10.2008, 22:58
- - Михайло   На частотники нельзя вешать нетрехфазные и недвижк...   28.10.2008, 16:24
- - andreu   А если одно устройство плавного пуска и каскадное...   27.2.2009, 10:52
|- - BROMBA   Цитата(andreu @ 27.2.2009, 10:52) 357741А...   14.3.2009, 0:03
- - gansales   Цитата(andreu @ 27.2.2009, 10:52) 357741А...   27.2.2009, 13:43
- - Сергей Валерьевич   УПП лучше ставить из тех, что имеют токовые датчик...   27.2.2009, 23:25
- - gansales   Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.2.2009, 23...   2.3.2009, 12:44
- - Sniper007   Вот так сразу и говорили бы. Значит ответ на вопро...   2.3.2009, 22:17
- - BROMBA   Хмммм.... вотще-то ответ на вопрос топика довольно...   13.3.2009, 23:37
- - Akirra   Сорри, если немного не по теме, но как разновиднос...   17.3.2009, 18:01
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Akirra @ 17.3.2009, 19:01) 365074С...   18.3.2009, 8:49
|- - fuel   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.3.2009, 10...   18.3.2009, 12:43
|- - BROMBA   Цитата(fuel @ 18.3.2009, 12:43) 365409Ну ...   21.3.2009, 15:12
- - Akirra   Да нет, прикол то как раз в том, что используются ...   18.3.2009, 18:11
- - Сергей Валерьевич   Цитата(Akirra @ 18.3.2009, 19:11) 365675Д...   18.3.2009, 20:05
- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.3.2009, 20...   21.3.2009, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных