> расчет ТО в ИТП для ГВС (2 ступени), что то я запутался...
ssn
сообщение 14.8.2008, 13:31
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ситуация - схема ИПТ с двухступенчатым нагревом ГВС.
Схема получается как №2 из СП по тепловым пунктам....

что бы было все понятно, привяжемся к цифрам...
ГВС - 816,2 кВт
отопление - 968 кВт

начинаем считать ГВС по рекомендациям из СП. Просчитаем установку кожухотрубных (зря что ли эксель то по СП делал)... результат прикрепил (в ПДФ... сам эксель можно найти тут на сайте)
смотрим как в СП определены расходы через ступени....

Расход греющей воды для I ступени - 46124,4 кг/ч
Расход греющей воды для II ступени - 12856,6 кг/ч

Т.е. по СП вся вода из системы отопления и вентиляции, а так же со второй ступени ТО, прогоняется через первую ступень ТО. При этом расчет ведём на 70/40...
вот это мне кажется странным... ведь летом не удет нагрузок отопления и вентиляции. тогда расход воды через первую ступень будет как и через вторую всего 12856,6... в 3,5 раза меньше того, на который мы считаем...

Понятное дело вместо кожухотруных можно ставить пластинчатые... но впрнципе это не меняет соотношение (ну по крайней мере не должно менять, если жить по СП) нагрузок между ступенями и расходов воды....

Или надо ещё проверять на совершенно летний расход?
вопрос родился при заказе моноблока для ИТП... там они вообще как то непонятно определили расход теплоносителя через первую ступень....


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.pdf ( 201,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   расчет ТО в ИТП для ГВС (2 ступени)   14.8.2008, 13:31
- - vadim999   Ну-с, давайте разбираться, "что по чём" ...   14.8.2008, 17:07
- - Kult_Ra   ЦитатаИли надо ещё проверять на совершенно летний ...   14.8.2008, 17:24
- - ssn   по ссылке почитал, но там как мне кажется рассматр...   15.8.2008, 7:59
- - Wiz   Вообще то говоря Вы забываете еще и про переходный...   15.8.2008, 11:11
- - ssn   а чем он отличается по гидравлике от отопительного...   15.8.2008, 11:16
- - synthesis   Приложите расчетные спецификации. Посмотрим как бы...   15.8.2008, 12:33
- - ssn   сам расчет можно посмотреть в ПДФ в первом посте.....   15.8.2008, 12:43
- - synthesis   Я имел ввиду расчет ПТО моноблок.   16.8.2008, 11:15
- - losь   че копья то ломать? Расчет теплообменников ГВС дел...   18.8.2008, 10:41
- - ssn   было бы не плохо... расчет там сухой наверно правд...   18.8.2008, 12:47
- - tyndra   вообще 2-х ступенчатая схема считаеться на переход...   18.8.2008, 16:27
- - ssn   раскажите тогда, что по вашему есть точка излома.....   18.8.2008, 16:56
- - synthesis   По поводу расчета моноблока хочу сказать следующее...   18.8.2008, 21:09
- - jota   ТО ГВ считается на самый тяжёлый график - летний с...   19.8.2008, 0:11
- - ssn   2 synthesis выдержка из СП это хорошо.. но где кон...   19.8.2008, 8:18
- - jota   Если упростить задачу исходя из логики: Например, ...   19.8.2008, 9:14
- - Kult_Ra   Цитата(SSN)вопрос родился при заказе моноблока для...   19.8.2008, 12:55
- - ssn   соотношение нагрузок на ступени тут вообще не важн...   19.8.2008, 14:32
|- - Kult_Ra   Цитата(ssn @ 19.8.2008, 15:32) 283400соот...   19.8.2008, 15:01
|- - ssn   2 Kult_Ra ...улыбнуло ну объясните ещё раз, не по...   19.8.2008, 16:38
- - losь   Диск Альфа Лаваль дома, прикреплю пример завтра. А...   19.8.2008, 14:54
- - Kult_Ra   Цитата...улыбнуло Это ж отлично! Мимо бывает, ...   19.8.2008, 17:53
- - Alexey1980Lipetsk   Ребята, вы тут про программы да про программы, а у...   19.8.2008, 21:10
- - ssn   спасибо за участие.. понятно все. я задание выдал ...   20.8.2008, 8:04
- - Kult_Ra   Цитатаа от чего я это все спрашиваю? - в этом закл...   20.8.2008, 9:38
- - ssn   1. схема - Смешанная двухступенчатая схема 2. нагр...   20.8.2008, 10:54
- - losь   график системы отопления нужно понизить хотябы на ...   20.8.2008, 11:00
- - ssn   не... систему отопления не надо считать ТО. там за...   20.8.2008, 11:02
- - losь   а вентиляция? тоже зависимая?   20.8.2008, 11:03
- - ssn   да, из ТО в ИТП только ГВС   20.8.2008, 11:04
- - losь   хорошо, вечером скину расчет в программе Альфа Лав...   20.8.2008, 11:53
- - ssn   85/70 это не график переходного периода.... это гр...   20.8.2008, 12:17
|- - Kult_Ra   Цитата(ssn @ 20.8.2008, 13:17) 28377385/7...   20.8.2008, 12:25
- - ssn   /// дак надо три циферки поправить: 1 нагрузка на ...   20.8.2008, 13:28
- - ssn   нагрузка на ГВС 816,2 недогрев в первой ступени 5 ...   21.8.2008, 8:13
- - ssn   соотношение в последнем расчете вообще занятное по...   21.8.2008, 10:16
|- - Kult_Ra   Цитата(ssn @ 21.8.2008, 11:16) 284098соот...   21.8.2008, 12:14
- - ssn   недогрев это как раз величина, про которую шел раз...   21.8.2008, 12:31
|- - Kult_Ra   Цитата(ssn @ 21.8.2008, 13:31) 284177недо...   21.8.2008, 13:11
- - ssn   о, ёк макарёк... вот они, расходы из расчета что в...   21.8.2008, 13:26
|- - Kult_Ra   Цитата(ssn @ 21.8.2008, 14:26) 284209о, ё...   21.8.2008, 14:32
- - ssn   нееееет. вопрос был не в этом.... вопрос был в том...   21.8.2008, 14:55
- - Kult_Ra   а, кстати. может та програмка, в которой выполнен ...   21.8.2008, 15:46
- - ssn   дак конечно, спасибо за внимание   21.8.2008, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных