> ДУ производственного здания, Я заблудился. Помогите разобраться
Solomon
сообщение 20.8.2008, 8:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Бодрого всем дня. У меня табачная фабрика.Одноэтажный производственный корпус.Категория помещений В1~В4. Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом. Значит дымоудаление из помещений не делаю?Но есть три корридора.. По СНиП 41-01-2003 п8.2 в)Следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентляции из коридоров длиной более 15м без естеств. осв-я для производственных и складских зданий кат.А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а так же для производственных зданий кат. В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более.Моё здание не подходит ни под один пункт. Следовательно нет необходимости предусматривать системы дымоудаления ни из коридоров ни из помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Solomon   ДУ производственного здания   20.8.2008, 8:07
- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:07) 283586П...   20.8.2008, 8:34
- - Solomon   Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не...   20.8.2008, 8:39
|- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:39) 283601Н...   20.8.2008, 8:53
- - Solomon   Из за своей невнимательности я с вами вынужден сог...   20.8.2008, 9:08
|- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:08) 283617...   20.8.2008, 9:22
- - Solomon   А у вас на складе есть постоянные рабочие места?   20.8.2008, 9:43
|- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:43) 283652...   20.8.2008, 9:57
- - Solomon   Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас ...   20.8.2008, 11:16
|- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 12:16) 283736...   20.8.2008, 11:50
- - Solomon   Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой фор...   20.8.2008, 14:03
|- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:03) 283841...   20.8.2008, 14:20
- - denis777   ЦитатаПо этой. Хотя мне кажется что это слишком-ес...   20.8.2008, 14:25
- - Solomon   Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладыва...   20.8.2008, 14:32
- - Rondo   Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:32) 283857...   21.8.2008, 9:17
- - Solomon   Цитата(Rondo @ 21.8.2008, 9:17) 284073А е...   21.8.2008, 10:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных