> Подскажите контроллер для последовательного включения вентиляторов
Гость_ss.23_*
сообщение 15.1.2006, 0:19
Сообщение #1





Guest Forum






Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, на базе какого контроллера можно организовать функциональную схему: на входе аналоговый сигнал постоянного напряжения в диапазоне 0-10в, а на выходе 3-6 реле предположительно ~220в, 2-7А (хотя, это не принципиально).
Каждое из этих реле должно быть замкнуто на некотором участке, соответствующего интервалу входного сигнала от 0 до определённой величины напряжения в пределах 10в. Количество указанных участков равно количеству выходных реле, и каждый больший участок включает в себя предыдущий. Последний участок соответствует всему диапазону 0-10в.
Выходные реле необходимы для последовательного включения (и выключения) пускателей вентиляторов, с постепенным возрастанием количества работающих (и также – последовательным отключением в обратном порядке). Хотелось бы, чтобы такой контроллер был по цене в пределах 600$.
Извините, за неверные термины и путаность выражения мыслей. Я совершенно не разбираюсь в области автоматики.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Подскажите контроллер для последовательного включения вентиляторов   15.1.2006, 0:19
- - uralm   Дополнительный прибор Regin TT-S6/D. В "Аркти...   15.1.2006, 8:05
- - LordN   http://www.vkpt.ru/data/files/pdf/tts6d.pdf   15.1.2006, 9:28
- - olg2004   Любой логический контроллер с аналоговым входом. Н...   15.1.2006, 11:50
- - ss.23   Класс. То что надо. Сколько раз смотрел на этот ш...   15.1.2006, 12:02
- - LordN   я к сожалению не знаю вашей задачи... обратите вни...   15.1.2006, 13:01
- - ss.23   Да, задача всё тянется с организацией достойной вы...   15.1.2006, 13:20
- - LordN   Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 16:21 ).... Вот, ...   15.1.2006, 15:21
- - ss.23   Задача следующая. Есть единый коллектор в тех. пом...   15.1.2006, 16:05
- - LordN   Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 19:06 )Задача сле...   15.1.2006, 19:30
- - ss.23   к LordN Спасибо за расширенный комментарий и обна...   15.1.2006, 20:01
- - LordN   Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 23:02 )к LordN С...   15.1.2006, 21:01
- - ss.23   к LordN Понятны пояснения, просто и доступно (но ...   15.1.2006, 22:20
- - EvGenie   Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 22:21 )- Первая: ...   25.1.2006, 18:13
- - ss.23   Резервирование - это объективная необходимость (бе...   25.1.2006, 18:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных