Всем добрый день.

Я веду достаточно большой проект с поквартирной системой отопления (не на базе котлов) и сейчас преок проходит стадию согласования в МТК.

Основной вопрос - это завышение обратки тепловой сети на 10 градусов (по расчету) в летний период, а в сезон все будет идти строго с температурным графиком.

Мой вопрос: насколько существенно завышения обратки в летний период? Для ТЭЦ летом заниженная температура не является критичной, т.к. тепло не вырабатываетсяв тех. кол-вах что в сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- chun   Важна ли температура обратки тепл.сети летом   25.8.2008, 14:13
- - jota   А почему получилось завышение обратки? Что за обор...   25.8.2008, 14:40
|- - KGP123   Цитата(jota @ 25.8.2008, 14:40) 285173А п...   29.12.2008, 11:53
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 29.12.2008, 10:53) 334372...   29.12.2008, 12:05
|- - KGP123   Цитата(jota @ 29.12.2008, 12:05) 334377Оз...   29.12.2008, 14:03
- - chun   Проект многоэтажного ж.д. на базе квартирных тепло...   25.8.2008, 14:50
|- - jota   Если использовали в квартирных тепловых пунктах ре...   25.8.2008, 15:36
|- - KGP123   Цитата(chun @ 25.8.2008, 14:50) 285186Про...   29.12.2008, 13:15
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 29.12.2008, 12:15) 334406...   29.12.2008, 17:59
- - инж323   А принципиальную схему можно увидеть?А то на пальц...   25.8.2008, 15:42
|- - vadim999   Цитата(инж323 @ 25.8.2008, 16:42) 285213А...   25.8.2008, 16:58
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 25.8.2008, 16:58) 28525...   25.8.2008, 17:04
- - chun   схема дома   25.8.2008, 16:10
|- - jota   Цитата(chun @ 25.8.2008, 16:10) 285226схе...   25.8.2008, 16:54
- - инж323   Увидев ЭТО- Зак застрелится от таких потерь площад...   25.8.2008, 17:53
|- - jota   Цитата(инж323 @ 25.8.2008, 17:53) 285275У...   25.8.2008, 18:15
- - инж323   Йота,помню вашу тему- но это другие нормативно-пра...   25.8.2008, 21:17
|- - jota   Цитата(инж323 @ 25.8.2008, 21:17) 2853251...   25.8.2008, 21:50
- - Kult_Ra   Цитата(инж323)И теперь смотрите мелкий ньюансик- к...   25.8.2008, 21:53
- - chun   Схемы с поквартирными ТП встречаются но крайне ре...   26.8.2008, 10:44
|- - jota   Цитата(chun @ 26.8.2008, 10:44) 285430Стр...   26.8.2008, 11:51
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 26.8.2008, 12:51) 285454Пра...   26.8.2008, 12:05
- - инж323   Сейчас с рабочего смотрю,трафик экономлю,но по пам...   26.8.2008, 12:08
- - chun   домик будет скромный порядка 20-25 этажей! там...   26.8.2008, 12:19
|- - инж323   Цитата(chun @ 26.8.2008, 13:19) 285480дом...   26.8.2008, 12:26
- - Manusha   А можно еще вопросик про темературу обратки? Проек...   26.8.2008, 12:37
- - jota   Стандартные температуры: 80/60*С; 70/55*С   26.8.2008, 12:41
- - Kult_Ra   могу я взять температурный график 85-65 гр., или о...   26.8.2008, 17:40
- - инж323   "80/60*С; 70/55*С - пока по сути как "ре...   26.8.2008, 17:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных