Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Датчик температуры на приточную установку, можно ли установить общий датчик температуры на фуркамеру, а не на
Гость_Frykt007_*
сообщение 27.8.2008, 10:02
Сообщение #1





Guest Forum






В приточной венткамере стоят 3 приточные установки. Для них предусмотрена общая фуркамера (воздухозаборная шахта). Воапрос: можно ли установить общий датчик температуры на эту фуркамеру, а не на каждую приточку отдельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Frykt007   Датчик температуры на приточную установку   27.8.2008, 10:02
- - Nick   Датчик наружной температуры можно поставить один д...   27.8.2008, 10:19
- - Frykt007   Этому есть документальное подтверждение? Я нашла в...   27.8.2008, 10:41
|- - Nick   Цитата(Frykt007 @ 27.8.2008, 11:41) 28585...   27.8.2008, 13:46
|- - Frykt007   Цитата(Nick @ 27.8.2008, 14:46) 285945Док...   28.8.2008, 9:10
- - mike-altai   Цитатаможно ли установить общий датчик температуры...   27.8.2008, 11:30
- - Abysmo   Решение непрактичное, в свое время я от нее отказа...   27.8.2008, 18:48
- - Сергей Долганов   ЦитатаРешение непрактичное, в свое время я от нее ...   28.8.2008, 6:17
|- - Nick   Цитата(Сергей Долганов @ 28.8.2008, 7:17)...   28.8.2008, 9:00
- - Сергей Долганов   Марку контроллера скажите и все станет ясно.   28.8.2008, 10:42
- - ggg__ggg   Мы обычно используем температуру наружного воздуха...   28.8.2008, 10:56
- - Abysmo   Цитатавопрос непростой, требует проработки. Довол...   28.8.2008, 13:12
|- - san822   Цитата(Abysmo @ 28.8.2008, 13:12) Довольн...   26.11.2009, 15:16
- - ggg__ggg   С выходом 0-10В - электрически связываете РАЗЛИЧНЫ...   28.8.2008, 18:33
- - mike-altai   Цитата(ggg__ggg @ 28.8.2008, 22:33) 28644...   28.8.2008, 18:58
- - ggg__ggg   У многих контроллеров входы УНИВЕРСАЛЬНЫЕ и конфиг...   28.8.2008, 19:36
- - mike-altai   Цитата(ggg__ggg @ 28.8.2008, 23:36) 28645...   28.8.2008, 20:10
- - ggg__ggg   Дык никто не спорит, что можно ! Вопрос в одно...   28.8.2008, 21:13
- - Kass   Есть объекты, где по 20 приточек на техническом эт...   1.9.2008, 11:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных