Добрый день. Возникла интересная ситуация на работе.
Принесли проект стадия П. Согласованный. Здание 5 этажей 600м2 площадь этажа. Начинка - медицинские кабинеты, подсобные помещения. Стены - ЖБ 400 и неизвесный пока вент фасад.
Параметры теплоносителя после ЦТП 85/65 отопление, 90/60 вентиляция. Расход тепла отопление 0,74 Гкал/час отопление, 0,7 Гкал вентиляция.
В некоторых помещениях отопительные приборы - "бетонные отопительные панели с регистрами из металлополимерных труб"
"Напольное отопление предусматривается для для обогрева обходных дорожек бассейна от системы горячего водоснабжения корпуса."
Вопрос в том, что ЗАк не желает чтобы стадия Р была сделана максимально близко к стадии П, что делать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Const82   Стадия П. И что с ней делать?   27.8.2008, 10:57
- - ssn   согласовывать новую стадию П или делать РП сразу....   27.8.2008, 11:58
|- - Victor Gusarenco   Цитата(ssn @ 27.8.2008, 11:58) 285883согл...   31.8.2008, 9:33
- - Const82   вот в этом и суть - Гип этого объекта - другая орг...   27.8.2008, 12:04
- - Сфинкс   Найдите тех кто делал П, наверняка у них есть полн...   27.8.2008, 12:15
- - Const82   2 Сфинкс и эти изменения были принципиальными? или...   27.8.2008, 12:43
|- - jota   Цитата(Const82 @ 27.8.2008, 12:43) 285906...   27.8.2008, 18:12
- - EJIEHA   Перерабатывать полностью безграмотные стадии П на ...   27.8.2008, 14:40
- - Const82   Спасибо всем откликнувшимся. Возможно я зря запа...   28.8.2008, 0:41
- - EJIEHA   Цитата(Const82 @ 28.8.2008, 1:41) 286094....   28.8.2008, 9:41
- - jota   Бетонные панели - самодельные радиаторы отопления ...   28.8.2008, 10:29
|- - инж323   Цитата(jota @ 28.8.2008, 11:29) 286189В б...   28.8.2008, 21:57
- - Const82   2 jota 1) Где это прописано? СНип внутренниий вод...   28.8.2008, 11:03
|- - jota   Цитата(Const82 @ 28.8.2008, 11:03) 286217...   28.8.2008, 12:37
- - Const82   Один гип говорит, что будет отключаться. Ранешний ...   28.8.2008, 14:01
- - jota   У вас там теплоузел с подготовкой ГВ, или ГВ из се...   28.8.2008, 21:11
- - tgv   если стадия П сделана неправильно и у Вас получают...   29.8.2008, 10:29
- - Roots   ЦитатаНо могут подмахнуть мое техническое задание ...   31.8.2008, 9:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных