Есть на вентиляцию помещений вентилято на 55КВт, его боятся включать, замораживает теплообменник и шумит как самолет, и выдувает из помещений всё smile.gif Можно ли к нему подключить ЧП например на 10КВт, тот же Lenze, и использовать на 10% от максимальной мощности? Режим работы скалярный, ЧП выдает напряжение вентилятор крутится.

По мощности должен потянуть, а вот не воспротивится ли электроника ЧП работать на более мощную нагрузку? Если например при 15Гц будет почти 100% нагрузка по току...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SIM   ЧП меньшей мощности чем двигатель, запустится?   27.8.2008, 14:45
- - Смирнов Михаил   Подключить нельзя. И с чего Вы взяли что по мощнос...   27.8.2008, 19:34
- - Михайло   +1 Смирнову Михаилу 15 Гц частотника - это 1/3 но...   28.8.2008, 4:14
|- - BROMBA   Хммм... а кто-нить снимал зависимости частота/ток ...   1.4.2009, 17:30
- - Смирнов Михаил   Михаило,ты тоже не совсем прав Опять же смотри те...   28.8.2008, 12:30
|- - DriverFirst   Цитата(Смирнов Михаил @ 28.8.2008, 12:30)...   28.8.2008, 13:36
|- - олег х   Цитата(Смирнов Михаил @ 28.8.2008, 16:30)...   20.10.2008, 21:09
- - Северчанин   На практике приходилось крутить 5,5 кВт вентилятор...   28.8.2008, 16:19
- - SIM   Цитата(DriverFirst @ 28.8.2008, 14:36) 28...   28.8.2008, 16:32
|- - DriverFirst   Цитата(SIM @ 28.8.2008, 16:32) 286395на п...   28.8.2008, 22:47
|- - Смирнов Михаил   Цитата(SIM @ 28.8.2008, 17:32) 286395Боль...   31.8.2008, 20:50
- - Pzotov   Приходилось применять частотники на 1 ступень мень...   1.9.2008, 14:55
- - Semiconductor   Производители частотников указывают рекомендации м...   3.9.2008, 11:14
- - SIM   Цитата(Смирнов Михаил @ 31.8.2008, 21:50)...   5.9.2008, 14:16
|- - Смирнов Михаил   Цитата(SIM @ 5.9.2008, 15:16) 289220Именн...   5.9.2008, 19:58
- - Dvitry1   Ставили частотник 90 кВт на насос 110 квт, работае...   23.10.2008, 9:58
|- - Игорь Борисов   Цитата(Dvitry1 @ 23.10.2008, 9:58) 306406...   29.10.2008, 20:40
- - Olex007   Пришлось как-то пару недель работать с таким извра...   1.4.2009, 16:52
- - BROMBA   Цитата(SIM @ 27.8.2008, 15:45) 285965Есть...   1.4.2009, 17:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных