Здравствуйте уважаемые специалисты. Занинимаюсь разработкой раздела ТМ проекта реконструкции котельной. Проектом предусматривается замена 3-ех водотрубных котлов НР 18 (0,8 МВт), на 4-ре КСВа 0,63 завода БКМЗ. Проектом реконструкции не предусматривается замена дымовой трубы (кирпич, H=30 м D=1000мм). и коллектора дымовых газов (борова). В связи с этим получаем 4 котла с топкой под наддувом работают на одну трубу и попадаем под исполнение пункта 6.33 СП 42-101-2003 "6.33 При наличии в котельной нескольких котлов, работающих с топкой под наддувом и подключенных к общей дымовой трубе, предусматривают контроль разрежения у основания дымовой трубы с выводом сигнала от датчика на автоматику безопасности всех котлов. При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически." Посмотрев датчики реле отечественных и импортных производителей обнаружил, что температура рабочей среды +80град.С, а температура уходящих газов колкблится в диапазоне 160-200град.С.
Прошу помощи у людей кто сталкивался с проблеммой (какие датчики и как устанавливаются?)
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных