Здравствуйте, Всем. Прошу совета консультации по след вопросу.
Две котельные по два котла 2х85кВт в каждой. Обвязка на стрелку через котловые насосы RL 30/6.5. Сопр котла на дТ10 равно 1,3м (по документации) на каждый котел два крана Ду 40 обр клапан Ду40 насос гр безопн. Дело в том, что в одной котельной котловые насосы запускаются мягко-бесшумно котловой автоматикой (3скорость), а в другой котельной один из насосов запускается с ударом (одним) потом тихо и все нормально. Другой насос запускается с ударами, которые не прекращаются в дальнейшем. Долбит и долбит. Третья или вторая скорость на насосе не влияют.
Пока прижал выходные краны, подняв сопротивление системы, найдя безударное включение и переподключил насосы на пост работу. Ничего понять не могу. Сопротивление котла даже без учета сопротивления кранов и обр клапанов гарантировано находится в рабочем поле насоса, конечно далеко справа¸ но все равно в поле. Ничего такого не происходит в соседнем доме (зеркальная копия и дома и котлов и насосов всего).
До свидания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olegoleg   Гидроудары в котельной   2.9.2008, 14:14
- - tiptop   А какое давление воды в системе ?   2.9.2008, 14:29
- - olegoleg   Спасибо за отклик. Нахолодную 1,5, при нагреве 2-2...   2.9.2008, 14:30
- - tiptop   В этих двух котельных обратные клапаны одинаковые ...   2.9.2008, 14:38
- - jota   Что ещё за "насос гр безопн"?   2.9.2008, 14:49
- - Насосник   возможно при монтаже что то "забыли" в т...   2.9.2008, 14:54
- - olegoleg   Обр клапана одинаковые, насосы на горизонтали, раз...   2.9.2008, 15:00
- - jota   "Долбят" обратные клапана. 1. Возможно ...   2.9.2008, 15:17
- - tiptop   Может быть, в стрелке воздух остался ?   2.9.2008, 15:24
- - olegoleg   Спасибо Jota. у нас как раз пружинные и стоят. Что...   2.9.2008, 15:37
- - tiptop   У нас во всех котельных с подобными насосами стоят...   2.9.2008, 15:39
- - jota   Пружинные клапана имеют свойство неполностью закры...   2.9.2008, 16:44
- - kharlanchuk   Проверьте работу расширительного бака. Давление га...   2.9.2008, 20:06
- - andr111   Возможно насосы "передавливают" друг дру...   9.9.2008, 16:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных