olegoleg Гидроудары в котельной 2.9.2008, 14:14 tiptop А какое давление воды в системе ? 2.9.2008, 14:29 olegoleg Спасибо за отклик.
Нахолодную 1,5, при нагреве 2-2... 2.9.2008, 14:30 tiptop В этих двух котельных обратные клапаны одинаковые ... 2.9.2008, 14:38 jota Что ещё за "насос гр безопн"? 2.9.2008, 14:49 Насосник возможно при монтаже что то "забыли" в т... 2.9.2008, 14:54 olegoleg Обр клапана одинаковые, насосы на горизонтали, раз... 2.9.2008, 15:00 jota "Долбят" обратные клапана.
1. Возможно ... 2.9.2008, 15:17 tiptop Может быть, в стрелке воздух остался ? 2.9.2008, 15:24 olegoleg Спасибо Jota.
у нас как раз пружинные и стоят.
Что... 2.9.2008, 15:37 tiptop У нас во всех котельных с подобными насосами стоят... 2.9.2008, 15:39 jota Пружинные клапана имеют свойство неполностью закры... 2.9.2008, 16:44 kharlanchuk Проверьте работу расширительного бака. Давление га... 2.9.2008, 20:06 andr111 Возможно насосы "передавливают" друг дру... 9.9.2008, 16:48