Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
Сфинкс Длина прямого участка теплотрассы 3.9.2008, 6:48 Dent Если компенсаторы с обоих концов прямого участка -... 3.9.2008, 7:27 Сфинкс По Приложению В по формулам вычислил максимальную ... 4.9.2008, 15:09 Мирослава при расчете необходимо учитывать не только длину п... 15.9.2008, 17:25 Сфинкс Может быть, у кого-то есть расчётная таблица для р... 6.10.2008, 15:20![]() Stan Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 16:20) 299734М... 6.10.2008, 20:24![]() Stan Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 16:20) 299734П... 6.10.2008, 20:32 Сфинкс Пока некоторые смеются, я составил одноразовую таб... 6.10.2008, 21:56![]() Stan Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 22:56) 299859П... 6.10.2008, 21:59![]() Stan Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 22:56) 299859С... 6.10.2008, 22:08 Alex II Может не совсем в тему, но не подскажете, как выбр... 22.6.2011, 23:27 nik4t Alex II
Такое же, что и подземном канальном.
НТС-6... 23.6.2011, 17:33