elden
сообщение 6.9.2008, 19:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Подскажите пожалуйста пути решения этой задачи. Объект небольшой магазин (180 кв.м), внутренние холодильники мощностью (электрической) от 0,6 до 1,2 кВт, холодильный агрегат (наружный) мощность 15 кВт (электрическая), хладопроизводительность - нет данных, система отопления 3 фанкойла и чугунные батареи в складе. Планировалась газовая котельная но вопрос не решен, с электрическим отопление тоже проблема - нет резерва мощности. Бюджет скромный, установка тепловых насосов рассматривалась, цена вопроса 13 000 $ (нереально!!!). Поэтому возникла идея утилизации тепла от конденсатора, а недостаток тепла компенсировать электрокотлом 6-9 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elden   Использование тепла конденсации паров холодильной установки   6.9.2008, 19:58
- - Alex_   1. Поточнее, плиз, о холодильниках - много маленьк...   7.9.2008, 14:02
- - jota   Вряд ли получите "добро" от поставщиков ...   7.9.2008, 14:16
- - elden   Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) 2896731. ...   7.9.2008, 16:14
|- - jota   Цитата(elden @ 7.9.2008, 16:14) 289695Поч...   7.9.2008, 16:22
- - Mr. S   Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых ко...   7.9.2008, 17:16
|- - jota   Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 17:16) 289706Поп...   7.9.2008, 17:20
- - elden   Газ это хорошо. Но его ж нету!!! И ког...   7.9.2008, 18:39
- - Mr. S   jota! внимательней читаем первое сообщение а...   7.9.2008, 18:46
- - jota   Цитата(elden @ 7.9.2008, 18:39) 289744А ч...   7.9.2008, 18:58
- - elden   Пытаемся. Но местные монополисты наглеют ужасно и ...   7.9.2008, 19:05
- - дед марос   Если подпишете сервисников-продавцов на установку ...   7.9.2008, 20:15
|- - jota   Цитата(дед марос @ 7.9.2008, 20:15) 28976...   7.9.2008, 20:18
- - Alex_   Вообще-то, топить помещение (газом, да хоть чем) и...   7.9.2008, 21:17
- - elden   Наверняка в Европах существуют типовые решения под...   8.9.2008, 7:18
|- - kord   Цитата(elden @ 8.9.2008, 7:18) 289824Наве...   8.9.2008, 9:25
|- - Alex_   Цитата(elden @ 8.9.2008, 8:18) 289824Мест...   8.9.2008, 12:44
- - Mr. S   НЕ советую сравнивать Европу и РФ с позиции примен...   8.9.2008, 8:18
- - M.Mar   Дополнительный теплообменник "фреон-вода...   8.9.2008, 23:07
|- - Alex_   Цитата(M.Mar @ 9.9.2008, 0:07) 290278Вмеш...   9.9.2008, 12:01
- - elden   С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электр...   9.9.2008, 7:33
- - elden   ЦитатаAlex но только в наших странах можно одновр...   9.9.2008, 16:51
|- - Alex_   Цитата(elden @ 9.9.2008, 17:51) 290624Сна...   9.9.2008, 17:25
- - Майкл   Вам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предл...   9.9.2008, 18:22
- - elden   ЦитатаМайклВам же земляк Ваш, Михаил, конкретную п...   9.9.2008, 20:24
- - Майкл   Цитата1. Поздно. Все уже сделано Что поздно, напис...   9.9.2008, 20:35
- - Alex_   elden, шлите всех этих ваших "спецов", ...   9.9.2008, 21:11
- - jota   Не так всё просто. Если изначально проектировать с...   9.9.2008, 21:26
- - elden   Цитатакогда получите объект с "0", тогда...   10.9.2008, 7:24
- - jota   Такое-же предложение просчитывал много лет назад. ...   10.9.2008, 12:31
- - elden   ЦитатаНе забудьте бак-аккумулятор на который будет...   10.9.2008, 19:46
- - jota   Какой антифриз???? У вас будут ТО Фреон/воздух - с...   10.9.2008, 20:01
- - elden   ЦитатаУ вас будут ТО Фреон/воздух - снаружи и фрео...   11.9.2008, 7:27
|- - jota   Цитата(elden @ 11.9.2008, 7:27) 291251Я х...   11.9.2008, 10:46
- - Alex_   Еще он называется "драйкулер". Так неско...   11.9.2008, 9:44
- - Alex_   Не такой уж он и серьезный. Имея те же сигналы на ...   12.9.2008, 14:45
- - M.Mar   Отказ от воздушного конденсатора приведет к необхо...   12.9.2008, 14:59
|- - Alex_   Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 15:59) 291974Др...   12.9.2008, 22:46
- - M.Mar   Именно градирню. Самую что ни на есть мокрую. Cool...   12.9.2008, 23:06
|- - jota   Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 23:06) 292115Пр...   13.9.2008, 0:02
|- - Alex_   Цитата(M.Mar @ 13.9.2008, 0:06) 292115Име...   13.9.2008, 23:53
|- - M.Mar   Цитата(Alex_ @ 13.9.2008, 23:53) 292283На...   14.9.2008, 15:59
|- - Alex_   Цитата(M.Mar @ 14.9.2008, 16:59) 292374Пр...   15.9.2008, 14:38
|- - M.Mar   Цитата(Alex_ @ 15.9.2008, 14:38) 292708В ...   15.9.2008, 20:47
|- - DarkForce   Цитата(Alex_ @ 15.9.2008, 15:38) ремонт с...   20.6.2011, 15:48
- - elden   Цитатадея: несколько ККБ поместить снаружи здания ...   13.9.2008, 7:41
- - airwave   Скажу как холодильщик. Для холодильной машины рабо...   13.9.2008, 22:02
- - elden   ЦитатаДля холодильной машины работающей на постоян...   13.9.2008, 22:21
- - elden   Кто подскажет где в Украине купить теплообменник (...   14.9.2008, 9:23
- - Майкл   В Польше ищите.   14.9.2008, 9:30
- - jota   Обратитесь не к перекупщикам, а в представительств...   14.9.2008, 12:11
- - elden   M.Mar С маленьким объектом так и будет. А с больши...   14.9.2008, 20:11
- - Alex_   Не стОит...   16.9.2008, 13:49
- - Пузанутый   Дабы не плодить новых тем...народ! Очень надо...   15.6.2011, 16:39
- - v-david   Ну ща Вам вопросов наваляют! Бицерня какая? по...   15.6.2011, 17:39
|- - Пузанутый   Цитата(v-david @ 15.6.2011, 18:54) Н...   15.6.2011, 21:22
- - v-david   Технически Ваша "затея" реализуема. Если...   16.6.2011, 7:36
|- - baron.od   Цитата(v-david @ 16.6.2011, 4:36) Те...   23.4.2012, 15:44
- - RUS116   День добрый! Рассматривается следующая схема у...   20.6.2011, 14:30
- - vvslava   Отопление зимой за счет утилизации тепла от систем...   21.6.2011, 16:14
- - elden   Вспомнил, что я являюсь автором этой темы Уже т...   16.4.2012, 21:46
- - kord   Следующая ступень - 100%. В смысле - "экономи...   19.4.2012, 22:09
- - elden   До таких мощностей мы не дойдем , максимум что у...   21.4.2012, 20:35
- - v-david   ну вообще-то если соединить вместе любые компрессо...   23.4.2012, 19:00
|- - baron.od   Цитата(v-david @ 23.4.2012, 16:00) н...   24.4.2012, 9:27
- - v-david   не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возн...   24.4.2012, 16:16
|- - baron.od   Цитата(v-david @ 24.4.2012, 14:16) н...   24.4.2012, 17:24
- - v-david   недостаток один - неуправляемая предконденсация. В...   25.4.2012, 17:50
- - baron.od   Цитата(v-david @ 25.4.2012, 15:50) н...   3.5.2012, 16:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных