сообщение 7.9.2008, 20:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Подвал жилого дома, потолок ниже уровня 0.
Площадь помещения 460 м.кв.
Высота 3м.

Планируется сделать магазин промтоваров
При расчете хладопроизводительности сплитов получается 64,6кВт! Но по опыту знаю что такая произодительность избыточная.
Субъективно. При 30градусах наулице внутри около 24.

Помогите с формулой, позволяющей наиболее объективно посчитать теплопритоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Тех   Расчет теплопритоков подвального помещения   7.9.2008, 20:38
- - jota   Считаете инсоляцию через окна (В, Ю, З) если есть ...   7.9.2008, 20:45
|- - Тех   Цитата(jota @ 7.9.2008, 20:45) 289772Счит...   7.9.2008, 22:06
|- - Любознательный   Цитата(Тех @ 8.9.2008, 1:06) 289796Так и ...   8.9.2008, 6:12
|- - Тех   Цитата(Любознательный @ 8.9.2008, 6:12) 2...   8.9.2008, 10:12
- - Kult_Ra   При 30градусах на улице внутри около 24. Если объ...   7.9.2008, 21:24
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 7.9.2008, 21:24) 289785н...   7.9.2008, 23:56
- - zhukov   Для того чтобы посчитать теплопередачу теплопровод...   8.9.2008, 9:43
|- - jota   Цитата(zhukov @ 8.9.2008, 9:43) 289881Для...   8.9.2008, 9:47
- - jota   Выложите следующие данные: Притоки тепла: 1. Через...   8.9.2008, 10:33
- - Тех   1. Окном принебрегаем т.к. приямок с навесом 2. 4,...   8.9.2008, 13:54
- - jota   У меня получилось 16,3 кВт холода, без влагопоступ...   8.9.2008, 14:58
- - Тех   jota, спасибо. Сделаем 28кВт (две Митсухи по 14кВт...   8.9.2008, 15:33
|- - jota   Цитата(Тех @ 8.9.2008, 15:33) 290105А воо...   8.9.2008, 18:42
|- - Тех   Цитата(jota @ 8.9.2008, 18:42) 290177Каки...   9.9.2008, 0:37
- - ivan-ll-ing   Вроде краем уха слышал, что снип строительная тепл...   8.9.2008, 15:58
- - инж323   Вон у Йота получилось 16.3.А ежели б я торговал Ми...   8.9.2008, 16:08
- - jota   А что, подаваемый воздух охлаждать не будете в ка...   9.9.2008, 0:47
|- - Тех   Цитата(jota @ 9.9.2008, 0:47) 290304А что...   9.9.2008, 20:43
- - jota   В рекуператор или после него в канал можно вставит...   9.9.2008, 20:52
|- - Тех   Цитата(jota @ 9.9.2008, 20:52) 290690В ре...   11.9.2008, 22:00
- - jota   Если не выходит, тоже не беда. Это же не VIP салон...   11.9.2008, 22:59
- - Kult_Ra   Мимо!!! Если работает кондиционировани...   11.9.2008, 23:58
- - jota   Тепловая инерция может быть в двух случаях: 1. Ине...   12.9.2008, 0:32
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 12.9.2008, 1:32) 291738Тепл...   14.9.2008, 9:15
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 14.9.2008, 9:15) 292304А...   14.9.2008, 12:31
- - Kult_Ra   Все верно, но речь об "установочной мощности ...   12.9.2008, 0:53
- - ivan-ll-ing   Согласен с jota, учёт тепловой инерции это бред. Р...   12.9.2008, 10:25
- - Kult_Ra   Потому и написал _ Тут что-то для меня явная тайна...   12.9.2008, 12:51
- - инж323   Хм? А мне виделось начальным условием- есть подвал...   14.9.2008, 13:28
- - cotopes   ответьте пожалуйста как в снип 2,04,05-91 расчет п...   21.4.2010, 15:17
- - cotopes   Спасибо всем за ответ. Разобрался!!!...   22.4.2010, 8:46
- - ArFey   Очень извиняюсь, но где Вы, уважаемый cotopes, взя...   22.4.2010, 11:10
- - cotopes   в этом теме cotopes не спрашивал про киловаты арка...   26.4.2010, 11:42
- - cotopes   Вопрос такой. Имеем стены и потолок из стекла. При...   26.4.2010, 11:51
- - ArFey   Цитата(cotopes @ 26.4.2010, 11:42) в этом...   26.4.2010, 13:31
- - cotopes   Аркадию - ни чего страшного. Нашел обсужденную тем...   27.4.2010, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных