Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Гость Работа 2-х ходового клапана 18.1.2006, 11:25 AlexSch ЦитатаВозможна ли паралельная работа 2-х 2-х ходов... 18.1.2006, 11:34 Guest Привод аналоговый 0-10В.
Но я хочу для управления ... 18.1.2006, 11:43 RCont Цитатачтобы Кv одного было подобрано под 150/70,
а... 18.1.2006, 12:13 sharkey Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 11:44 )Привод ана... 18.1.2006, 13:13 Гость Вопрос в том, как приточная система
будет вести се... 18.1.2006, 15:16 Guest Теплообменник подобран на 90/70.
Но требуется, что... 18.1.2006, 15:22 Guest Да, и при этом если температура будет
действительн... 18.1.2006, 15:28 ttt Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 15:23 )Теплообмен... 18.1.2006, 15:58 LordN Цитата(ttt @ Jan 18 2006, 18:59 )............... 18.1.2006, 16:24 air_wave Уважаемый гость!
Такая задача решается с помо... 18.1.2006, 18:16 Гость Цитата(LordN @ Jan 18 2006, 16:25 )Цитата(ttt... 19.1.2006, 9:31 sharkey Цитата(Гость @ Jan 19 2006, 09:32 )И все таки... 19.1.2006, 10:36 Гость К сожалению 3-х ходовой клапан ставить не могу.
Де... 19.1.2006, 11:07 air_wave 2 sharkey
Вы пишите:
Цитата1. Так как Q нагрева (... 19.1.2006, 11:08 Guest 2 гость
Дело в том, что вы не будете напрямую сли... 19.1.2006, 11:16 Guest 2 sharkey
Дело в том, что я под 2-мя клапанами
под... 19.1.2006, 11:35 Guest 2 sharkey
Разумеется это не моя идея.
Объект не VI... 19.1.2006, 11:43 Guest 2Guest
Но зачем тогда ставить 3-х ходовой?
Если ег... 19.1.2006, 11:48 Guest 2ttt
У меня в одном случае Kv=2.5
а во втором Kv=1... 19.1.2006, 11:51 sharkey Цитата(Guest @ Jan 19 2006, 11:36 )Просто на ... 19.1.2006, 12:27 sharkey
А я не тоже самое написал?
ИМХО нужно сразу пере... 19.1.2006, 12:37 Guest
2sharkey
[/QUOTE]Правда, сначала проверьте, что ... 19.1.2006, 12:42 ttt автору
1. Если подать на теплообменник не 100 С, а... 19.1.2006, 12:54 Гость Цитата(sharkey @ Jan 19 2006, 12:28 )Правда, ... 19.1.2006, 13:19 Гость Прошу меня извинить за периодические повторы,
но у... 19.1.2006, 13:33 Гость 2ttt
Я не знаю, что с ним может быть при Т=150С..... 19.1.2006, 13:36 air_wave АВТОР, ГОСТЬ!
Да какая разница? 2-хходовой, 3... 19.1.2006, 13:54 Гость 2air_wave
У меня расход через теплообменник при ра... 19.1.2006, 14:46 olg2004 Нахрен два клапана?
Клапан всего навсего РО - р... 19.1.2006, 16:53 air_wave Я не понимаю, почему вы зациклись на kv и клапанах... 19.1.2006, 16:55 extrudent Уважаемый гость!
Гидравлически клапана подключ... 23.1.2006, 18:21 air_wave 2 extrudent
Последовательно, это как? 24.1.2006, 13:49 Гость_Nikolaj Похожей ситуации делали схему переключения с перво... 7.8.2006, 18:52
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 18:11 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |