> Работа 2-х ходового клапана
Гость_Гость_*
сообщение 18.1.2006, 11:25
Сообщение #1





Guest Forum






Возможна ли паралельная работа 2-х 2-х ходовых клапанов?
Приточная система должна работать на параметрах теплоносителя 90/70.
Но так, чтобы если параметры будут 150/70 работоспособность сохранилась.
Т.е. возможна ли параллельная установка 2-х клапанов так,
чтобы Кv одного было подобрано под 150/70,
а Кv второго=Кv (90/70)-Кv(150/70). Таким образом сохраняется работоспособность
и в 1-м и во втором случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Работа 2-х ходового клапана   18.1.2006, 11:25
- - AlexSch   ЦитатаВозможна ли паралельная работа 2-х 2-х ходов...   18.1.2006, 11:34
- - Guest   Привод аналоговый 0-10В. Но я хочу для управления ...   18.1.2006, 11:43
- - RCont   Цитатачтобы Кv одного было подобрано под 150/70, а...   18.1.2006, 12:13
- - sharkey   Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 11:44 )Привод ана...   18.1.2006, 13:13
- - Гость   Вопрос в том, как приточная система будет вести се...   18.1.2006, 15:16
- - Guest   Теплообменник подобран на 90/70. Но требуется, что...   18.1.2006, 15:22
- - Guest   Да, и при этом если температура будет действительн...   18.1.2006, 15:28
- - ttt   Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 15:23 )Теплообмен...   18.1.2006, 15:58
- - LordN   Цитата(ttt @ Jan 18 2006, 18:59 )...............   18.1.2006, 16:24
- - air_wave   Уважаемый гость! Такая задача решается с помо...   18.1.2006, 18:16
- - Гость   Цитата(LordN @ Jan 18 2006, 16:25 )Цитата(ttt...   19.1.2006, 9:31
- - sharkey   Цитата(Гость @ Jan 19 2006, 09:32 )И все таки...   19.1.2006, 10:36
- - Гость   К сожалению 3-х ходовой клапан ставить не могу. Де...   19.1.2006, 11:07
- - air_wave   2 sharkey Вы пишите: Цитата1. Так как Q нагрева (...   19.1.2006, 11:08
- - Guest   2 гость Дело в том, что вы не будете напрямую сли...   19.1.2006, 11:16
- - Guest   2 sharkey Дело в том, что я под 2-мя клапанами под...   19.1.2006, 11:35
- - Guest   2 sharkey Разумеется это не моя идея. Объект не VI...   19.1.2006, 11:43
- - Guest   2Guest Но зачем тогда ставить 3-х ходовой? Если ег...   19.1.2006, 11:48
- - Guest   2ttt У меня в одном случае Kv=2.5 а во втором Kv=1...   19.1.2006, 11:51
- - sharkey   Цитата(Guest @ Jan 19 2006, 11:36 )Просто на ...   19.1.2006, 12:27
- - sharkey   А я не тоже самое написал? ИМХО нужно сразу пере...   19.1.2006, 12:37
- - Guest   2sharkey [/QUOTE]Правда, сначала проверьте, что ...   19.1.2006, 12:42
- - ttt   автору 1. Если подать на теплообменник не 100 С, а...   19.1.2006, 12:54
- - Гость   Цитата(sharkey @ Jan 19 2006, 12:28 )Правда, ...   19.1.2006, 13:19
- - Гость   Прошу меня извинить за периодические повторы, но у...   19.1.2006, 13:33
- - Гость   2ttt Я не знаю, что с ним может быть при Т=150С.....   19.1.2006, 13:36
- - air_wave   АВТОР, ГОСТЬ! Да какая разница? 2-хходовой, 3...   19.1.2006, 13:54
- - Гость   2air_wave У меня расход через теплообменник при ра...   19.1.2006, 14:46
- - olg2004   Нахрен два клапана? Клапан всего навсего РО - р...   19.1.2006, 16:53
- - air_wave   Я не понимаю, почему вы зациклись на kv и клапанах...   19.1.2006, 16:55
- - extrudent   Уважаемый гость! Гидравлически клапана подключ...   23.1.2006, 18:21
- - air_wave   2 extrudent Последовательно, это как?   24.1.2006, 13:49
- - Гость_Nikolaj   Похожей ситуации делали схему переключения с перво...   7.8.2006, 18:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных