> Управление вытяжкой
Vyacheslav
сообщение 10.9.2008, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Добрый день

В процессе работы возник одна проблема,
имеется помещение (с большим выделенем тепла) с собственной обменной вентиляцией (приток естестввенный-жалюзиные решетки, а вытяжка с вентилятором-вентилятор с частотным регулированием), управление вентиляцией осуществляется от автоматики производственного процесса в этом помещении.
Заказчик захотел удаляемый воздух использовать для нагрева подающего воздуха в другие помещения (фото прикреплено).
Теперь собствеено вопрос каким образом управлять вытяжным вентилятором на рекуператоре

С уважением Вячеслав
София
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1_Model.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vyacheslav   Управление вытяжкой   10.9.2008, 15:17
- - Анатолий1   Самое спокойное решение - ни как не управлять:) Уб...   10.9.2008, 15:36
- - Vyacheslav   Убрать не получится потому что, вытяжки которая на...   10.9.2008, 15:42
- - Aragreem   Действительно интересно получается, зачем там в од...   10.9.2008, 15:43
- - Vyacheslav   Изначально ни кто и не думал использовать выбрасыв...   10.9.2008, 15:46
- - cat   А как будет прогреваться воздух , кроме рекуперато...   10.9.2008, 15:49
- - Анатолий1   Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 16:42) 291...   10.9.2008, 15:52
- - Aragreem   Я думаю, что никак ими управлять не надо, в рабоче...   10.9.2008, 16:08
- - Анатолий1   Из собственной практики: при работе последовтельно...   10.9.2008, 16:13
- - Vyacheslav   первая вытяжка удаляет воздух из сушильной камеры,...   10.9.2008, 16:19
- - cat   Автоматика управления ПВУ должна обеспечивать пост...   10.9.2008, 16:28
- - Vyacheslav   тепрь надо найти датчик который бы мерил разряжени...   10.9.2008, 16:31
- - cat   Regin DMD-C и сейчас еще накидают   10.9.2008, 16:34
- - Анатолий1   Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 17:31) 291...   10.9.2008, 16:35
- - asm   ЦитатаЗаказчик захотел удаляемый воздух использова...   10.9.2008, 16:44
- - Vyacheslav   Цитата(asm @ 10.9.2008, 16:44) 291077А мо...   10.9.2008, 16:53
- - cat   Рекомендую обратиться к местным специалистам. ...   10.9.2008, 16:54
- - Vyacheslav   К каким специалистам? местных специалистов тут мал...   10.9.2008, 16:55
- - cat   В случае если вы подсоедините 1 "порт" ...   10.9.2008, 17:01
- - Vyacheslav   Цитата(Анатолий1 @ 10.9.2008, 16:35) 2910...   10.9.2008, 17:02
- - Анатолий1   Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 18:02) 291...   10.9.2008, 17:07
- - Vyacheslav   Спасибо за ответ 2 датчика, иногда получается что ...   10.9.2008, 17:11
- - cat   Странный глюк движка форума. Сообщение оказалось в...   10.9.2008, 17:19
- - Vyacheslav   Цитата(cat @ 10.9.2008, 17:19) 291093Кажд...   10.9.2008, 17:34
- - cat   Персональное мнение. "Автоматчик" - уни...   10.9.2008, 18:32
- - magnat2011   Извиняюсь что не совсем по теме. может тут кто смо...   27.6.2012, 16:35
- - polyakov.mo   варианты: 1. сломали датчик 2. неисправен только и...   28.6.2012, 10:02
|- - magnat2011   варианты: 1. сломали датчик скорее всего сломали д...   28.6.2012, 10:15
- - polyakov.mo   залипнуть - мало вероятно, порваться - да. У датчи...   28.6.2012, 11:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных