> Перекос фаз виноват?, перегрузка двигателей...
Andrew
сообщение 16.9.2008, 9:16
Сообщение #1


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Добрый день! Может поможете в беде... Недавно, в один "прекрасный" день случилось непонятное. Ровно в 10:00 поотключались электродвигатели насосов, какие-то по перегрузке, другие по недогрузке (стоят мониторы тока МТД). Те, где стояли обычные теплушки, ещё продолжали работать. Напряжение по фазам было разное, но в общем, как обычно (220-225-230). Померил клещами ток на двигателях и обалдел: например, 6-11-12А, т.е. на фазе, где напряжение оказалось слегка занижено, потребляемый ток в разы отличался от тока в других фазах. Если попытаться запустить насос, и постепенно открывать задвижку на выходе, то ток по 2-м фазам быстро возрастает до критического, а напор насос не развивает. Поотключал всё, позвонил диспетчеру в электросети. Через некоторое время напряжение слегка выровнялось, дефект стал менее заметным, но всё равно запустить насосы на рабочую нагрузку не получается. Вчера, например, было так: 223-225-234В, а токи на разных насосах:22-27-27А, 10-13-13А. По другому фидеру: 219-223-231В, токи 25-29-30А, 6-9-10А. ЧуднО, что раньше при подобных перекосах, ток по фазам различался значительно меньше. Энергоснабжающая организация разводит руками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrew   Перекос фаз виноват?   16.9.2008, 9:16
- - vadim999   Электризм "не мой бизнес", но приходится...   16.9.2008, 16:40
- - elektric   Ну на скока помню, напряжение может отличатся от з...   16.9.2008, 16:41
|- - Andrew   Цитата(elektric @ 16.9.2008, 17:41) 29318...   16.9.2008, 17:27
- - LordN   такая хрень может появится из-за значительных поте...   16.9.2008, 20:53
|- - Andrew   Цитата(LordN @ 16.9.2008, 21:53) 293284та...   17.9.2008, 8:16
- - Andrew   У нас ещё один участок питается от той же подстанц...   17.9.2008, 8:09
- - LordN   пинать надо электросетевиков, это косяк в их хозяй...   17.9.2008, 8:53
- - vadim999   А ежели, для этих целей "подружиться" с ...   17.9.2008, 10:51
- - vadim999   Электризм "не мой бизнес"... . А кондер...   17.9.2008, 11:27
- - Andrew   Приехали электрики... "Но ведь напряжения нор...   17.9.2008, 13:06
- - vadim999   Andrew Дата Сегодня, 9:16 Т.е. уже спецприборами,...   17.9.2008, 13:41
- - LordN   ЦитатаНо ведь напряжения нормальныеподручный вариа...   17.9.2008, 17:47
- - SAM   Цитата(LordN @ 17.9.2008, 18:47) 293695по...   17.9.2008, 20:17
- - Макс   Обратитесь в какую-нибудь электролабораторию с лиц...   17.9.2008, 21:35
- - Pzotov   Напряжение нужно мерить между фазами. А все энерге...   20.9.2008, 13:05
|- - Andrew   Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 14:05) 294455Н...   20.9.2008, 21:27
- - Сергей В.   Попытайте их, что же все-таки они сделали, любопыт...   21.9.2008, 12:41
- - vadim999   Сергей В. Дата Вчера, 13:41 +1. Чейные э...   22.9.2008, 10:31
|- - Andrew   Цитата(vadim999 @ 22.9.2008, 11:31) 29473...   22.9.2008, 12:57
- - Михайло   Наверное контакт хреновый где-то был )))   13.10.2008, 16:42
- - Andrew   Проблема решилась переключением самой подстанции н...   1.11.2008, 20:51
- - vadim999   Интересна-а-а! Надо-бы своих замыкателей озада...   5.11.2008, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 19:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных