> Кто работал с ПЛК WAGO I/O, Вопрос по температуре
Гость_allergo_*
сообщение 17.9.2008, 16:36
Сообщение #1





Guest Forum






Только начинаю работать с ПЛК. Есть проект с контроллерами WAGO. Есть здание, 8-ми этажное. На каждом этаже щит автоматики с контроллером Wago 850-841 и модулями.
Здание не отапливаемое. Зимой в среднем 0 градусов, но бывает до -25 доходит. Летом +40.
В паспорте к ПЛК WAGO указано, что рабочая температура от 0 до 55. А если будет -20 будут ли они работать или нет? Поидее должны, там же ничего такого нет. Или все же прийдется придумывать какой-либо обогрев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- allergo   Кто работал с ПЛК WAGO I/O   17.9.2008, 16:36
- - Dmitriy Chukichev   А шкаф с климатикой?   17.9.2008, 16:51
- - allergo   Шкаф управления мощными вытяжными вентиляторами, п...   17.9.2008, 17:15
- - Andy79   Цитата(allergo @ 17.9.2008, 17:36) 293669...   18.9.2008, 9:05
- - Verh   а разве у Ваго нет возможности заказать контролер ...   18.9.2008, 9:07
|- - Lёxus   Цитата(Verh @ 18.9.2008, 10:07) 293823а р...   18.9.2008, 10:59
- - Abysmo   ЦитатаНи Wago, ни Beckhoff не затачивались на рабо...   18.9.2008, 12:01
- - allergo   Всем спасибо за советы. Буду думать чем утеплить ш...   18.9.2008, 16:10
- - SIM   Цитата(allergo @ 17.9.2008, 17:36) 293669...   18.9.2008, 16:48
- - Pzotov   Это какие там все контроллеры содержат данный проц...   18.9.2008, 17:24
- - mich_vk   Цитата(Pzotov @ 18.9.2008, 18:24) 294019П...   18.9.2008, 17:46
- - SAM   Цитата(SIM @ 18.9.2008, 17:48) 294008Ерун...   18.9.2008, 20:28
- - AlexG   Мне рассказывали что LOGO! с рабочей температу...   19.9.2008, 7:01
- - SAM   В прошлый раз я не достачно аргументированно писал...   19.9.2008, 21:00
- - AlexG   Я про "I". Разумеется оно работает в мор...   20.9.2008, 16:41
- - Abysmo   ЦитатаНеужели вы думаете что при если температура ...   20.9.2008, 20:14
- - SAM   Дело не в конденсате. Он и при "0" может...   20.9.2008, 20:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных