Gruz1709 Отопление торгового центра 18.9.2008, 11:19 Роман99 Температура под торговым центром вам ненужна. Тепл... 18.9.2008, 11:58 Const82 Теплопотери через НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ вычисляются выч... 18.9.2008, 12:08 Сфинкс Есть ли планировка одного подвала с отметками пола... 18.9.2008, 12:11 Gruz1709 Спасибо всем за ответ.
Сфинкс, подвала нет. Центр ... 18.9.2008, 12:54 Роман99 СНиП 2.04.05-91* Приложение 9 "ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ... 18.9.2008, 13:09 Gruz1709 Всё. Вопрос снят. Всем спасибо. 18.9.2008, 13:19 Сфинкс ОТВЕТ: 106'000 Вт!
Пол1: 1184м2 = 25935 Вт... 18.9.2008, 13:32 Роман99 Не боитесь, что при +15 будет холодновато?? 18.9.2008, 14:04 Сфинкс +15С в торговых промтоварных; +12 в продуктовых. П... 18.9.2008, 14:44 Gruz1709 244302 Вт у меня получилось при 18 градусах внутри... 18.9.2008, 15:41 Сфинкс Запас: в 2 раза больше? Мои результаты как у Роман... 18.9.2008, 16:14 Роман99 Что то явно не сходится у меня получилось около... 18.9.2008, 16:17 Gruz1709 так.. а пример расчета можно? 19.9.2008, 9:43 Роман99 Принимайте 19.9.2008, 10:45 Gruz1709 Всё. Разобрался.
Архитектор не заложил утепление.
... 19.9.2008, 11:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 2:35 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |