> Отопление торгового центра
Gruz1709
сообщение 18.9.2008, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Уважаемые специалисты, требуется подсказка.
Выполняю проект системы отопления торгового центра.
Для подсчета теплопотерь нужно рассчитать потери через пол.
Центр стоит на утрамбованном грунте.
Вопрос в следующем... центр большой 150х150м. Расчетная температура наружного воздуха -31 градус цельсия. Какую температуру мне брать под торговым центром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gruz1709   Отопление торгового центра   18.9.2008, 11:19
- - Роман99   Температура под торговым центром вам ненужна. Тепл...   18.9.2008, 11:58
- - Const82   Теплопотери через НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ вычисляются выч...   18.9.2008, 12:08
- - Сфинкс   Есть ли планировка одного подвала с отметками пола...   18.9.2008, 12:11
- - Gruz1709   Спасибо всем за ответ. Сфинкс, подвала нет. Центр ...   18.9.2008, 12:54
- - Роман99   СНиП 2.04.05-91* Приложение 9 "ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ...   18.9.2008, 13:09
- - Gruz1709   Всё. Вопрос снят. Всем спасибо.   18.9.2008, 13:19
- - Сфинкс   ОТВЕТ: 106'000 Вт! Пол1: 1184м2 = 25935 Вт...   18.9.2008, 13:32
- - Роман99   Не боитесь, что при +15 будет холодновато??   18.9.2008, 14:04
- - Сфинкс   +15С в торговых промтоварных; +12 в продуктовых. П...   18.9.2008, 14:44
- - Gruz1709   244302 Вт у меня получилось при 18 градусах внутри...   18.9.2008, 15:41
- - Сфинкс   Запас: в 2 раза больше? Мои результаты как у Роман...   18.9.2008, 16:14
- - Роман99   Что то явно не сходится у меня получилось около...   18.9.2008, 16:17
- - Gruz1709   так.. а пример расчета можно?   19.9.2008, 9:43
- - Роман99   Принимайте   19.9.2008, 10:45
- - Gruz1709   Всё. Разобрался. Архитектор не заложил утепление. ...   19.9.2008, 11:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных