сообщение 19.9.2008, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Здравствуйте. Поделитесь,пожалуйста, мыслями.
Имеется приточно-вытяжная установка Svegon(Gold), дополненная испарителем и ККБ Karrier 38LZA100. 2 года эксплуатации-никаких проблем,
но в последнее время начал греться силовой кабель,идущий к ККБ. Давление плавно колеблется от 3,6 до 4. Температура паров на всасе -от 3 до 8 град. Пузырьков в смотровом нет, индикатор зеленый. Разница температур на входе и выходе-!2-14 град. При замере токов компрессора видим 18 А(по паспорту-20,7А). У клиента кабель греется так,что выбивало общий автомат (это боулинг). Заменили кабель- та же картина. Реле по высокому и низкому давлению не срабатывали, защита от обмерзания испарителя-тоже ,значит он не обмерзает. Я грешу на плохой теплосъем, т. к. кабель начинает греться при пониженной скорости вентиляторов и установка показывает "Грязный фильтр".Клиент вытащить фильтры(чтоб сравнить) не дал.
Где засада,подскажите,где землю рыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- List   О работе ККБ   19.9.2008, 11:42
- - tuguzak   Из-за низкого теплосъема - теоретически может комп...   19.9.2008, 11:52
- - cat   Странная мысль. Может клапан на калорифере прерпу...   19.9.2008, 12:12
|- - tuguzak   Цитата(cat @ 19.9.2008, 13:12) 294216Стра...   19.9.2008, 13:01
- - List   Да нет, фильтры на ПВ установке грязные при любых ...   19.9.2008, 12:55
|- - tuguzak   Цитата(List @ 19.9.2008, 13:55) 294237......   19.9.2008, 13:13
- - airwave   Замените кабель на 5 на 16 кв. мм. греться не буде...   19.9.2008, 22:51
- - николя   Проверьте токи на всех потребителях( вентиляторы, ...   21.9.2008, 17:56
- - List   Ну да, примерно так. Только почему-то автомат имен...   22.9.2008, 8:50
- - LordN   вы про кабель уже сто раз сказали, но не сообщали ...   22.9.2008, 17:26
- - List   10,6 кВт, 20 Амп.- рабочий, 130-пусковой, кабель П...   23.9.2008, 12:21
- - Николай Николаевич   Судя по небольшому значению перегрева кондиционер ...   23.9.2008, 12:30
- - LordN   Цитата10,6 кВт, 20 Амп.- рабочий, 130-пусковой, ка...   23.9.2008, 18:30
- - Сергей В.   Рабочий ток на пределе для кабеля данного сечения....   24.9.2008, 1:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных