Водяной
сообщение 19.9.2008, 23:07
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Добрый вечер!
Задумался я что-то вот над какой проблеммой. Имеем микрорайон - дома 15,17,18,19,22этажности. Имеем кольцевую сеть откуда можно запитаться. По-большому счёту получаются две схемы питания:
1)делаем кольцевой водопровод от городского, ставим на нём гидранты для наружного пожаротушения, заводим два ввода в дома, делаем там подкачивающие повысительные насоски и обеспечиваем нужный напор и расход.
2)делаем два ввода от городской сети в насосную общую микрорайона, выходим из неё трубами на две зоны и делаем два кольца с установкой гидрантов на кольце первой зоны.
Сумбурно конечно...

Насосные в каждом - круто больно...Кроме того, СЭС ,у нас по-крайней мере, негативно смотрит на повысиловке в жилом доме(особенно монолитном) - шум и вибрация....
Если делать общую насосную, то свободный напор перед зданием может быть не более 60м. Это говорит о том, что (12х4+10=58м) однозонное может быть только 13этажное здание!
Значит все здания будут двухзонные....Сеть первой зоны - 50м, второй - 100м. Разделение зон на 10 этаже....
Я склоняюсь к последнему варианту...
У кого какие мысли по этому поводу?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   Водоснабжения микрорайона   19.9.2008, 23:07
- - Сантехник   Это если вы весь микрорайон делаете от начала и до...   19.9.2008, 23:53
- - инж323   Призастройке кварталов скорей лучше 2 вариант,если...   20.9.2008, 12:42
- - Сантехник   У нас требовали для двух зданий проработать вариа...   20.9.2008, 12:52
- - инж323   Много не много, а тут же конкретно нужно.Может у а...   20.9.2008, 13:04
- - Сантехник   Он оптимист.   20.9.2008, 13:08
- - инж323   Может. Но меня больше удивляет другое: Поручить се...   20.9.2008, 13:15
- - Водяной   -------Поручить сети квартала случано встретившимс...   21.9.2008, 17:47
|- - andrey R   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 18:47) 294565...   21.9.2008, 18:48
|- - BUFF   Цитата(andrey R @ 21.9.2008, 19:48) 29457...   21.9.2008, 19:00
|- - Vict   Цитата(BUFF @ 21.9.2008, 18:00) 294574- о...   21.9.2008, 19:20
- - инж323   Тогда по порядку: 1.\ И вовсе даже не от Вкшн...   21.9.2008, 18:29
- - Водяной   1. Вы сами себе противоречите. Как же ответ может ...   21.9.2008, 19:09
|- - andrey R   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 20:09) 294577...   21.9.2008, 19:17
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 20:09) 294577...   21.9.2008, 19:38
|- - Const82   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 19:09) 294577...   21.9.2008, 20:40
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 21.9.2008, 21:40) 294599...   21.9.2008, 20:56
- - Водяной   1.Вы, я смотрю, много чего услышали)) Вот я и гово...   21.9.2008, 20:17
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 21:17) 294586...   21.9.2008, 20:20
- - инж323   Как бы так поделикатней вот сказать,даже не знаю. ...   21.9.2008, 20:23
- - Водяной   Вообще-то строительство будет не в г.Туле, поэтому...   21.9.2008, 20:28
- - Водяной   Если говорить о границах, то насосная в каждом дом...   21.9.2008, 21:40
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 22:40) 294625...   21.9.2008, 21:51
||- - andrey R   Цитата(инж323 @ 21.9.2008, 22:51) 294630Н...   21.9.2008, 21:55
||- - инж323   Цитата(andrey R @ 21.9.2008, 22:55) 29463...   21.9.2008, 22:01
|- - OVOK   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 22:40) 294625...   21.9.2008, 22:43
|- - Vitori   Цитата(Водяной @ 21.9.2008, 22:40) 294625...   22.9.2008, 7:33
|- - инж323   Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 8:33) 294674А ...   22.9.2008, 11:00
||- - Vitori   Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 12:00) 294758Э...   22.9.2008, 11:38
||- - Водяной   Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 12:00) 294758...   22.9.2008, 13:20
|- - Водяной   Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 8:33) 294674А ...   22.9.2008, 13:14
|- - Vitori   Цитата(Водяной @ 22.9.2008, 14:14) 294852...   22.9.2008, 13:44
- - andrey R   А удачно получилось   21.9.2008, 22:02
- - Водяной   В том и дело, что поменяют 3 раза и чем менее прот...   21.9.2008, 23:09
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 22.9.2008, 0:09) 294652В...   21.9.2008, 23:11
- - Vitori   Цитата(Водяной @ 20.9.2008, 0:07) 294406....   22.9.2008, 8:39
- - инж323   По ППР.По Постановлению Правительства России. Зака...   22.9.2008, 11:50
- - инж323   Некогда сейчас искать,но есть наводка ППМ(Москвы п...   22.9.2008, 13:30
- - Водяной   Я согласен , что требования Водоканала могут быть ...   22.9.2008, 13:47
- - инж323   А эксплуатирующая потянет столько насосных эксплуа...   22.9.2008, 13:49
- - Vitori   Цитата(Водяной @ 20.9.2008, 0:07) 294406З...   22.9.2008, 14:19
- - Водяной   Мы говорим о наружных сетях для стадии П, поэтому ...   22.9.2008, 14:50
|- - Vitori   Цитата(Водяной @ 22.9.2008, 15:50) 294944...   22.9.2008, 15:54
|- - инж323   Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 16:54) 294977Т...   22.9.2008, 15:59
|- - Vitori   Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 16:59) 294982А...   22.9.2008, 16:13
- - Водяной   1зона - 3 насоса 2зона - 3 насоса Пожар- 2-3насоса...   23.9.2008, 14:55
- - Никитос   Сейчас все стараются уйти от крупных насосок равно...   23.9.2008, 15:19
- - инж323   Представте себе проблемы потребителей с эксплуатац...   23.9.2008, 15:51
- - Никитос   Тут можно спорить до зеленых соплей.Повысительные ...   23.9.2008, 17:00
|- - инж323   Цитата(Никитос @ 23.9.2008, 18:00) 295324...   23.9.2008, 18:12
- - Никитос   Я в своё время эксплуатировал сам 3 учебных корпус...   23.9.2008, 21:04
|- - Vitori   Цитата(Никитос @ 23.9.2008, 22:04) 295390...   24.9.2008, 7:49
- - Водяной   Чтобы не спорить о поднебесном, прикладываю наброс...   24.9.2008, 13:27
- - Dubov   Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 8:33) 294674Те...   24.9.2008, 15:30
|- - Vitori   Цитата(Dubov @ 24.9.2008, 16:30) 295685Ес...   24.9.2008, 18:29
|- - Водяной   Цитата(Vitori @ 24.9.2008, 19:29) 295744П...   24.9.2008, 21:08
- - Никитос   Как раз и смотрю со стороны потребителя. Сам же за...   24.9.2008, 17:25
- - инж323   Автору по вложенномму файлу. Мне видится вариант 1...   24.9.2008, 17:39
- - Водяной   Цитата(инж323 @ 24.9.2008, 18:39) 295734А...   24.9.2008, 21:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных