Нужна помощь. Есть объект. Заказчик ставит тепловой насос с грунтовыми коллекторами. Необходимо сделать кондиционирование с применением "бесплатного холода". Организация, которая ставит ТН обещали температуру хладоносителя (солевой раствор) +8. В реальности, как позже оказалось, эта температура в течении теплого периода будет меняться от +8 до +14. Первоначально планировалось завязать все на канальные фанкойлы, но получаеться, что они не очень дружат с солевыми растворами и типоразмер фанкойлов увеличиваеться (что бы увеличить площадь теплообмена, т.к. низкие параметры хладоносителя). Были идеи сделать центральный кондиционер, но опять же - большая площадь теплообменника, следовательно и габариты и расходы воздуха увеличиваються. Вобщем, если кто то сталкивался с подобным - поделитесь опытом. Заранее благодарен.
|
|
|
|
Boorik Холод от теплового насоса 25.9.2008, 10:22
vadim999 Вопросы антиресные, кажный потянет на отдельную те... 25.9.2008, 11:11
Майкл Ищите модель с четырехходовым. Пассивное кондицион... 25.9.2008, 11:15
Boorik Цитата(Майкл @ 25.9.2008, 11:15) 295925Ищ... 25.9.2008, 11:51

Майкл Цитата(Boorik @ 25.9.2008, 12:51) 295943д... 25.9.2008, 12:06

Boorik Цитата(Майкл @ 25.9.2008, 12:06) 295945И ... 25.9.2008, 12:10
Alex_ Цитата(Майкл @ 25.9.2008, 12:15) 295925Ищ... 25.9.2008, 22:04
dron Цитата(Boorik @ 25.9.2008, 10:22) 295906В... 25.9.2008, 11:18
Boorik ЦитатаВопросы антиресные, кажный потянет на отдель... 25.9.2008, 11:33
Майкл Так если клепают, пусть и четырехходовой вклепают,... 25.9.2008, 12:20
Boorik Цитата(Майкл @ 25.9.2008, 12:20) 295948Ес... 25.9.2008, 12:47
Майкл Цитата(Майкл @ 25.9.2008, 13:20) 295948Хо... 26.9.2008, 21:05
Майкл Там же написано про буровой контур (гликолевый), с... 25.9.2008, 13:16
Boorik в том то и дело, что необходимые фанкойлы (DAIKIN ... 25.9.2008, 13:53
Майкл Ну что же, пусть Вам повезет. 25.9.2008, 14:00
kord Цитата(Boorik @ 25.9.2008, 10:22) 295906Н... 27.9.2008, 10:56
Boorik Всем спасибо за помощь. Поставщики пообещали расч... 2.10.2008, 17:13
Павленко О.В. А может не использовать фанкоилы, а использовать к... 2.10.2008, 17:21![]() ![]() |
|
|
|