Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Учет расхода на пожар через обводную линию водомера
Valesio
сообщение 25.9.2008, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2008
Пользователь №: 21222



Исходные данные:
27 м3/ч - среднечасовой расход
16 л/с – максимальный секундный расход
Наружное пожаротушение зданий 15 л/с, внутренние с самым большим количест-вом струй 2*5 л/с
Требуется запроектировать единый водомерный узел в отдельном помещении от наружного водопровода.
Что посоветуете?Ставить ли обводную линию или считать счетчик с учетом про-тивопожарных нужд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valesio   Учет расхода на пожар через обводную линию водомера   25.9.2008, 15:42
- - vadim999   Это, что региональные нормы ставить водомеры на ли...   25.9.2008, 15:48
|- - Rondo   Ещё не хватало при пожаре воду экономить   25.9.2008, 16:09
- - Sanitar   Хочу заметить, что обводная линия как раз и нужна ...   25.9.2008, 16:37
|- - Rondo   Цитата(Sanitar @ 25.9.2008, 17:37) 296040...   25.9.2008, 16:50
|- - Vict   Цитата(Rondo @ 25.9.2008, 15:50) 296043Не...   25.9.2008, 17:41
- - Valesio   Что-то все как-то поверхностно( А как же тогда пож...   25.9.2008, 21:09
|- - getman   Цитата(Valesio @ 25.9.2008, 22:09) 296081...   26.9.2008, 18:27
- - Никитос   ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ..................нормальный вопрос   25.9.2008, 21:41
- - Vict   Цитата(Никитос @ 25.9.2008, 20:41) 296090...   25.9.2008, 22:20
- - MegaVert   Наверно нужно определится: Вы проектируете какое-т...   26.9.2008, 8:41
- - Valesio   Счетчик в отдельном здании. Ввод один+противопожар...   26.9.2008, 9:28
- - MegaVert   у счетчика есть минимальный расход, максимальный, ...   26.9.2008, 10:30
|- - getman   Цитата(MegaVert @ 26.9.2008, 11:30) 29619...   27.9.2008, 12:11
|- - SAN255   Уважаемые Специалисты, наткнулся тут на одну тему,...   20.1.2009, 14:49
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 20.1.2009, 13:49) 341509Я...   20.1.2009, 14:56
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 20.1.2009, 14:56) 341520Ну ...   20.1.2009, 15:15
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 20.1.2009, 14:15) 341546Л...   20.1.2009, 15:19
- - Serg Ivanov   Цитата(Valesio @ 25.9.2008, 15:42) 296020...   26.9.2008, 15:44
|- - Vict   Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 14:44) 29...   26.9.2008, 16:08
- - Никитос   Противопожарные резервуары? Они как дополнение иду...   26.9.2008, 16:15
- - Valesio   Спасибо всем! Лучше всех помог MegaVert.   26.9.2008, 19:04
|- - Vict   Цитата(Valesio @ 26.9.2008, 18:04) 296405...   26.9.2008, 20:47
- - Сантехник   Мы Питерцы бесконечно одиноки во вселенной со свои...   20.1.2009, 15:50
|- - Vict   Цитата(Сантехник @ 20.1.2009, 14:50) 3415...   20.1.2009, 15:58
|- - Vitori   Цитата(Сантехник @ 20.1.2009, 15:50) 3415...   21.1.2009, 8:29
- - Irgosha   Здравствуйте всем! Извините новичка, если зада...   25.1.2009, 20:30
- - Vict   Прочтите внимательно ТУ. Чет не верится что бы для...   26.1.2009, 0:56
|- - Irgosha   Цитата(Vict @ 26.1.2009, 0:56) 343836Проч...   26.1.2009, 1:15
|- - Vict   Цитата(Irgosha @ 26.1.2009, 0:15) 343838Т...   26.1.2009, 1:25
|- - Irgosha   Цитата(Vict @ 26.1.2009, 1:25) 343841Вы г...   26.1.2009, 1:41
- - Serg Ivanov   Ежели кольцевой нет, то нужен резервуар запаса вод...   26.1.2009, 12:06
|- - Irgosha   Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2009, 12:06) 34...   26.1.2009, 12:11
|- - SAN255   Цитата(Irgosha @ 26.1.2009, 12:11) 343963...   26.1.2009, 13:21
|- - Irgosha   Цитата(SAN255 @ 26.1.2009, 13:21) 344031н...   26.1.2009, 13:35
- - _Ol'ga_   Здравствуйте! Подниму тему, потому что мозг по...   10.2.2016, 21:11
- - lexa00   Путь Ваш обойти должен тахеометрические счетчики ...   10.2.2016, 21:30
- - nagger   В соседней теме про волну спросите - даже на халяв...   11.2.2016, 8:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных