denver 22
сообщение 29.9.2008, 13:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Надеюсь в этой теме соберется подборка советов по особенностям проектирования пенных установок пенного пожаротушения.

Я в первый раз буду проектировать пенное ПТ. Хочу поделиться принятыми параметрами для проверки вами. И попутно задам вопросы, с которыми столкнулся в процессе проектирования.
Буду очень признателен за советы.

Объект:
Склад ликеро-водочной продукции. Большей частью в стеклянной таре. Может быть и горючая тара (дерево, бумага). Стеллажи - до 5,5 м. Высота склада - 10 м (до перекрытия). Здание категории Б3.
Площадь склада - около 4300 кв.м. Есть бытовые помещения.

Приняты проектные решения (сразу указываю ссылки, чтобы избежать промежуточных вопросов):
Необходимость АУПТ (НПБ 110--03, табл.3, более 300 кв.м.). Группа помещений по степени опасности развития пожара - 7 (НПБ 88-2001*, прил.1).
Установка пенного низкой кратности пожаротушения.
Площадь защиты одним оросителем - 9 кв.м., Расчетная площадь - 180 кв.м., расстояние между оросителями - 3 м (НПБ 88-2001*, табл.1).
Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной низкой для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности - 15 мин. (НПБ 88-2001*, табл.1, прим.3*).
Интенсивность орошения - 0,4 л/с*кв.м. (НПБ 88-2001*, табл.2) - раствор пенообразователя общего назначения.
Приняты оросители спринклерные пенные универсальные СПО0-РУо0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15».
Узел управления - обычный. Принял Бийский. Система водозаполненная.
Дозатор с постоянным расходом Д-5,0. Подключен через обводную линию пожарного насоса.

ВОПРОСЫ:
1. на картах орошения тими оросителями такой интенсивности даже нет. Карта зависимости интенсивности от давления есть на давление 0,15 и 0,3 МПа. Склонен принять 0,3 МПа. При этом расход из оросителя (4,05 л/с) уже больше, чем при проверочном перемножении норм. интенсивности на площадь, защищаемую 1-м оросителем (3,6 л/с).
2. Можно ли в этом случае к системе подключать ПК? Они должны быть специальные пенные или допустимо простые использовать?
3. Перед дозатором должно быть давление 0,6 МПа. Т.е. если на вводе нет такого давления, придется на обводной линии повыситель ставить (с резервированием)?
4. Какой концентрации должен быть раствор пенообразователя?
5. Какой расход пенообразователя принимать?
6. Какого производителя пенообразователя посоветуете?
7. Есть ли готовые решения для резервуаров пенообразователя или надо самому их проектировать? Где можно прочитать требования к ним?
8. Какое решение принять для приготовления раствора пенообразователя?
9. Количество вводов при одном узле управления и 20 ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denver 22   Пенное пожаротушение   29.9.2008, 13:35
- - дмитрий01   сам еще не проектировал пенное тушение, но вот-вот...   29.9.2008, 15:11
- - denver 22   Дмитрий, спасибо за советы. Может и дальше вместе ...   29.9.2008, 16:24
- - дмитрий01   2. знаю я про этот ствол (не буду хвалиться, но са...   29.9.2008, 16:43
- - denver 22   2. Значит буду делать обвязку от тех же насосов, н...   29.9.2008, 17:14
- - дмитрий01   2. они неудобные и малоэффективны. 6. +1 смотри са...   30.9.2008, 7:36
- - AlexStar   Применяли мы такие баки МХС-1 с дозатором MIX 3...   30.9.2008, 7:50
- - denver 22   Дмитрий01 И всё таки пока как-то смутно по концент...   30.9.2008, 8:50
- - AlexStar   1. Пенообразователи разные и каждый день новые. Но...   30.9.2008, 9:13
- - denver 22   2. В том то и прикол, что чем больше приму %, тем ...   30.9.2008, 9:24
- - leon_id   а может выложите принципиальную схему для ознакомл...   30.9.2008, 9:36
- - AlexStar   ПК обычные, только свтолы пенные должны быть и нап...   30.9.2008, 9:36
- - AlexStar   ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА ...   30.9.2008, 9:49
- - denver 22   Для себя нашел спиртоустойчивый пенообразователь -...   30.9.2008, 11:55
- - denver 22   ПОТ РО 97300 07 95 - он только для самих производс...   30.9.2008, 15:44
- - AlexStar   Запас верно рассчитан. 470,2х2 кг должны храниться...   1.10.2008, 8:24
- - denver 22   Так, уточню, правильно ли понимаю: 470,2 кг - в го...   1.10.2008, 9:56
- - AlexStar   про агрессивность фторсинтетич.соед. к стали извес...   1.10.2008, 10:59
- - denver 22   Сегодня важный момент для себя понял. Оказывается ...   3.10.2008, 16:54
- - owl   Добрый день. Фторсинтетические соединения не тольк...   5.10.2008, 10:18
- - denver 22   Думаю, найти трубы с силикатно-эмалевым покрытием ...   5.10.2008, 11:00
- - owl   1. При заполнении системы чистой водой могут возни...   6.10.2008, 7:00
- - AlexStar   полностью согласен с owl, кроме п.3. Зачем их пено...   6.10.2008, 8:15
- - denver 22   1. Инерционность посчитать - не проблема. Чистая м...   6.10.2008, 9:09
- - AlexStar   да, вместо жокея - компрессор. Да, тогда нужна эл....   6.10.2008, 9:15
- - denver 22   Ну если использовать компрессор - это уже водовозд...   6.10.2008, 9:58
- - micconen   Запретить делать воздушную систему вряд-ли можно. ...   6.10.2008, 9:59
- - micconen   Думаю, что система должна быть заполнена растворм ...   6.10.2008, 10:04
- - micconen   АБК можно тушить водой (чтобы не тратить ПО).   6.10.2008, 10:13
- - denver 22   micconen, привет. Давно не пересекались на форуме ...   6.10.2008, 13:27
- - micconen   Привет, denver! не понял, что тебя смущает сде...   7.10.2008, 11:53
- - denver 22   Я плохо представляю себе схему с применением насос...   7.10.2008, 12:57
- - AlexStar   Так написнао уже. Скорость в трубе не менее 1,2м/с...   7.10.2008, 13:21
- - denver 22   У меня и объем самой большой секции больше 4-х куб...   7.10.2008, 14:48
- - micconen   С чего вы взяли, что раствор в сети надо перемешив...   8.10.2008, 6:22
- - AlexStar   А система распред. трубопроводов - это разве не ес...   8.10.2008, 7:58
- - micconen   Резервуар - это емкость для компактного хранения. ...   8.10.2008, 9:45
- - leon_id   так и что в итоге? схема изменилась?   10.11.2008, 15:19
- - василиса55   Привет всем форумчанам. Я тоже очень интересуюсь п...   19.11.2010, 9:07
- - jiexawcr   Подскажите пожалуйста по расходу воды на пенное по...   11.4.2016, 15:12
- - twilightnow   Добрый день, коллеги! Вопрос по существу: авто...   8.11.2016, 15:46
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 8.11.2016, 15:46) До...   8.11.2016, 22:25
- - Sindarkon   А инерционность чего именно у вас превышает 3 мину...   8.11.2016, 18:24
- - Ferdipendoz   Может напора подбавить для компенсации потерь?   8.11.2016, 20:38
- - twilightnow   Не выполняется время инерционности пенного пожарот...   9.11.2016, 9:40
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 9.11.2016, 9:40) Не ...   9.11.2016, 14:15
- - twilightnow   а если сделать систему под давлением?или смысла не...   9.11.2016, 10:28
- - Ferdipendoz   Если система заполненная, то отчего инерционность ...   9.11.2016, 13:16
- - twilightnow   Прикладываю схему. ГП, к сожалению, приложить не м...   10.11.2016, 9:15
- - BTS   Кольцевой трубопровод, надо полагать, подземный?   10.11.2016, 11:30
- - twilightnow   да. Надземные только сухотрубы к резервуарам и лаф...   10.11.2016, 12:42
- - Ferdipendoz   А где граница между заполненными и сухими трубами?...   10.11.2016, 12:48
- - twilightnow   нет. Магистраль заполненная, колодцы с отключающей...   10.11.2016, 15:34
- - Ferdipendoz   У вас сухотрубов 1,3 км к эстакаде?   10.11.2016, 17:02
- - twilightnow   тоже нет. Сухотруб 136м до лафета. Система не под...   10.11.2016, 19:01
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 10.11.2016, 19:01) т...   10.11.2016, 19:31
- - Ferdipendoz   На первый взгляд, не так уж и велика протяжённость...   10.11.2016, 20:30
- - twilightnow   "3 минуты-это время от подачи импульса на пус...   11.11.2016, 10:17
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 10:17) ...   11.11.2016, 13:01
|- - twilightnow   Цитата(BTS @ 11.11.2016, 13:01) 1261 -это...   11.11.2016, 16:33
- - Ferdipendoz   В корне не права. Вы должны длину сухотруба для за...   11.11.2016, 10:59
- - twilightnow   Т.е. я тут паникую, а на самом деле получается: дл...   11.11.2016, 12:51
- - Ferdipendoz   Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 14:51) Т...   11.11.2016, 14:28
- - Ferdipendoz   Похоже на правду. Это суммарный объём сухотрубов н...   11.11.2016, 16:52
- - twilightnow   это одна ветка на жд эстакаду. Наверное, запутала ...   12.11.2016, 15:26
- - BTS   СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Т...   12.11.2016, 15:38
- - twilightnow   Если смотреть ВУП СНЭ-87, то там прописано именно ...   12.11.2016, 17:01
- - Ferdipendoz   Цитата(twilightnow @ 12.11.2016, 17:26) э...   12.11.2016, 19:46
- - twilightnow   Это на лафеты. На пеногенераторы одна ветка, такой...   12.11.2016, 20:06
- - twilightnow   Вроде разобралась Всем спасибо за помощь   12.11.2016, 20:33
- - twilightnow   Доброго всем дня! Снова я с тем же объектом. B...   8.2.2017, 12:57
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 12:57) Доб...   8.2.2017, 13:32
- - twilightnow   Спасибо! Большие((( я думала, небольшой домик ...   8.2.2017, 14:01
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 14:01) Спа...   8.2.2017, 14:14
- - twilightnow   Огромное спасибо!   8.2.2017, 14:40
- - BTS   Другие способы дозирования также можно применять д...   8.2.2017, 14:49
- - twilightnow   День добрый! Коллеги, снова прошу помощи. Доми...   14.2.2017, 16:48
- - twilightnow   Люююююди!!! неужели никто не проходи...   15.2.2017, 14:22
- - Ferdipendoz   Я проходил с кольцевыми растворопроводами, заполне...   15.2.2017, 15:26
- - twilightnow   Вот! такой вариант я предлагала заказчику. Ваш...   15.2.2017, 15:57
- - Ferdipendoz   Не смущает. В Транснефти по регламенту раз в год л...   15.2.2017, 16:22
- - twilightnow   эх! Транснефть эт хорошо   16.2.2017, 9:07
|- - BTS   Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 9:07) эх...   16.2.2017, 12:40
- - twilightnow   это понятно. Заказчик не хочет   16.2.2017, 14:07
- - Ferdipendoz   А почему будки с дозаторами такие большие получают...   16.2.2017, 15:14
- - twilightnow   2хГПСС-2000=42л/с, т.е. 6% ПО 2,52л/с на 10мин. = ...   16.2.2017, 17:02
- - Ferdipendoz   3% ПО возьмите   16.2.2017, 17:06
- - twilightnow   по складам нефти и нефтепродуктов - 6% ПО   16.2.2017, 17:31
|- - Ferdipendoz   Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 19:31) по...   16.2.2017, 17:47
- - twilightnow   СНиП 2.11.03-93 прил.3 табл.2   17.2.2017, 9:34
- - Ferdipendoz   В СП 155.13130 такого требования нет. СНиП этот ус...   17.2.2017, 10:29
- - twilightnow   в СП155 нету, согласна. Но СНиП 2.11.03-93 действу...   17.2.2017, 15:22
- - Ferdipendoz   Ну вы не пользуйтесь СНиП 2.11.03 и всё ) Для собл...   17.2.2017, 15:51
- - twilightnow   хорошо, спасибо))   22.2.2017, 16:59
- - пользователь   Помогите, пожалуйста, разобраться с пенообразовате...   27.2.2019, 13:53
- - Ferdipendoz   И 3% и 6% работают. 3% более экономичны в плане об...   27.2.2019, 14:11
- - BTS   Ознакомьтесь с документом ВНИИПО "Порядок при...   27.2.2019, 14:12
- - пользователь   благодарю. )   28.2.2019, 7:49
- - пользователь   Уважаемые коллеги, занимающиеся проектированием с...   7.3.2019, 9:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных