Пенное пожаротушение, Вопросы, особенности проектирования |
|
|
|
29.9.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Надеюсь в этой теме соберется подборка советов по особенностям проектирования пенных установок пенного пожаротушения.
Я в первый раз буду проектировать пенное ПТ. Хочу поделиться принятыми параметрами для проверки вами. И попутно задам вопросы, с которыми столкнулся в процессе проектирования. Буду очень признателен за советы.
Объект: Склад ликеро-водочной продукции. Большей частью в стеклянной таре. Может быть и горючая тара (дерево, бумага). Стеллажи - до 5,5 м. Высота склада - 10 м (до перекрытия). Здание категории Б3. Площадь склада - около 4300 кв.м. Есть бытовые помещения.
Приняты проектные решения (сразу указываю ссылки, чтобы избежать промежуточных вопросов): Необходимость АУПТ (НПБ 110--03, табл.3, более 300 кв.м.). Группа помещений по степени опасности развития пожара - 7 (НПБ 88-2001*, прил.1). Установка пенного низкой кратности пожаротушения. Площадь защиты одним оросителем - 9 кв.м., Расчетная площадь - 180 кв.м., расстояние между оросителями - 3 м (НПБ 88-2001*, табл.1). Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной низкой для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности - 15 мин. (НПБ 88-2001*, табл.1, прим.3*). Интенсивность орошения - 0,4 л/с*кв.м. (НПБ 88-2001*, табл.2) - раствор пенообразователя общего назначения. Приняты оросители спринклерные пенные универсальные СПО0-РУо0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15». Узел управления - обычный. Принял Бийский. Система водозаполненная. Дозатор с постоянным расходом Д-5,0. Подключен через обводную линию пожарного насоса.
ВОПРОСЫ: 1. на картах орошения тими оросителями такой интенсивности даже нет. Карта зависимости интенсивности от давления есть на давление 0,15 и 0,3 МПа. Склонен принять 0,3 МПа. При этом расход из оросителя (4,05 л/с) уже больше, чем при проверочном перемножении норм. интенсивности на площадь, защищаемую 1-м оросителем (3,6 л/с). 2. Можно ли в этом случае к системе подключать ПК? Они должны быть специальные пенные или допустимо простые использовать? 3. Перед дозатором должно быть давление 0,6 МПа. Т.е. если на вводе нет такого давления, придется на обводной линии повыситель ставить (с резервированием)? 4. Какой концентрации должен быть раствор пенообразователя? 5. Какой расход пенообразователя принимать? 6. Какого производителя пенообразователя посоветуете? 7. Есть ли готовые решения для резервуаров пенообразователя или надо самому их проектировать? Где можно прочитать требования к ним? 8. Какое решение принять для приготовления раствора пенообразователя? 9. Количество вводов при одном узле управления и 20 ПК?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
denver 22 Пенное пожаротушение 29.9.2008, 13:35 дмитрий01 сам еще не проектировал пенное тушение, но вот-вот... 29.9.2008, 15:11 denver 22 Дмитрий, спасибо за советы. Может и дальше вместе ... 29.9.2008, 16:24 дмитрий01 2. знаю я про этот ствол (не буду хвалиться, но са... 29.9.2008, 16:43 denver 22 2. Значит буду делать обвязку от тех же насосов, н... 29.9.2008, 17:14 дмитрий01 2. они неудобные и малоэффективны.
6. +1 смотри са... 30.9.2008, 7:36 AlexStar Применяли мы такие баки МХС-1 с дозатором MIX 3... 30.9.2008, 7:50 denver 22 Дмитрий01
И всё таки пока как-то смутно по концент... 30.9.2008, 8:50 AlexStar 1. Пенообразователи разные и каждый день новые. Но... 30.9.2008, 9:13 denver 22 2. В том то и прикол, что чем больше приму %, тем ... 30.9.2008, 9:24 leon_id а может выложите принципиальную схему для ознакомл... 30.9.2008, 9:36 AlexStar ПК обычные, только свтолы пенные должны быть и нап... 30.9.2008, 9:36 AlexStar ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА
... 30.9.2008, 9:49 denver 22 Для себя нашел спиртоустойчивый пенообразователь -... 30.9.2008, 11:55 denver 22 ПОТ РО 97300 07 95 - он только для самих производс... 30.9.2008, 15:44 AlexStar Запас верно рассчитан. 470,2х2 кг должны храниться... 1.10.2008, 8:24 denver 22 Так, уточню, правильно ли понимаю: 470,2 кг - в го... 1.10.2008, 9:56 AlexStar про агрессивность фторсинтетич.соед. к стали извес... 1.10.2008, 10:59 denver 22 Сегодня важный момент для себя понял. Оказывается ... 3.10.2008, 16:54 owl Добрый день.
Фторсинтетические соединения не тольк... 5.10.2008, 10:18 denver 22 Думаю, найти трубы с силикатно-эмалевым покрытием ... 5.10.2008, 11:00 owl 1. При заполнении системы чистой водой могут возни... 6.10.2008, 7:00 AlexStar полностью согласен с owl, кроме п.3. Зачем их пено... 6.10.2008, 8:15 denver 22 1. Инерционность посчитать - не проблема. Чистая м... 6.10.2008, 9:09 AlexStar да, вместо жокея - компрессор.
Да, тогда нужна эл.... 6.10.2008, 9:15 denver 22 Ну если использовать компрессор - это уже водовозд... 6.10.2008, 9:58 micconen Запретить делать воздушную систему вряд-ли можно. ... 6.10.2008, 9:59 micconen Думаю, что система должна быть заполнена растворм ... 6.10.2008, 10:04 micconen АБК можно тушить водой (чтобы не тратить ПО). 6.10.2008, 10:13 denver 22 micconen, привет. Давно не пересекались на форуме ... 6.10.2008, 13:27 micconen Привет, denver!
не понял, что тебя смущает сде... 7.10.2008, 11:53 denver 22 Я плохо представляю себе схему с применением насос... 7.10.2008, 12:57 AlexStar Так написнао уже. Скорость в трубе не менее 1,2м/с... 7.10.2008, 13:21 denver 22 У меня и объем самой большой секции больше 4-х куб... 7.10.2008, 14:48 micconen С чего вы взяли, что раствор в сети надо перемешив... 8.10.2008, 6:22 AlexStar А система распред. трубопроводов - это разве не ес... 8.10.2008, 7:58 micconen Резервуар - это емкость для компактного хранения. ... 8.10.2008, 9:45 leon_id так и что в итоге? схема изменилась? 10.11.2008, 15:19 василиса55 Привет всем форумчанам. Я тоже очень интересуюсь п... 19.11.2010, 9:07 jiexawcr Подскажите пожалуйста по расходу воды на пенное по... 11.4.2016, 15:12 twilightnow Добрый день, коллеги!
Вопрос по существу: авто... 8.11.2016, 15:46 BTS Цитата(twilightnow @ 8.11.2016, 15:46) До... 8.11.2016, 22:25 Sindarkon А инерционность чего именно у вас превышает 3 мину... 8.11.2016, 18:24 Ferdipendoz Может напора подбавить для компенсации потерь? 8.11.2016, 20:38 twilightnow Не выполняется время инерционности пенного пожарот... 9.11.2016, 9:40 BTS Цитата(twilightnow @ 9.11.2016, 9:40) Не ... 9.11.2016, 14:15 twilightnow а если сделать систему под давлением?или смысла не... 9.11.2016, 10:28 Ferdipendoz Если система заполненная, то отчего инерционность ... 9.11.2016, 13:16 twilightnow Прикладываю схему. ГП, к сожалению, приложить не м... 10.11.2016, 9:15 BTS Кольцевой трубопровод, надо полагать, подземный? 10.11.2016, 11:30 twilightnow да. Надземные только сухотрубы к резервуарам и лаф... 10.11.2016, 12:42 Ferdipendoz А где граница между заполненными и сухими трубами?... 10.11.2016, 12:48 twilightnow нет. Магистраль заполненная, колодцы с отключающей... 10.11.2016, 15:34 Ferdipendoz У вас сухотрубов 1,3 км к эстакаде? 10.11.2016, 17:02 twilightnow тоже нет. Сухотруб 136м до лафета.
Система не под... 10.11.2016, 19:01 BTS Цитата(twilightnow @ 10.11.2016, 19:01) т... 10.11.2016, 19:31 Ferdipendoz На первый взгляд, не так уж и велика протяжённость... 10.11.2016, 20:30 twilightnow "3 минуты-это время от подачи импульса на пус... 11.11.2016, 10:17 BTS Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 10:17) ... 11.11.2016, 13:01  twilightnow Цитата(BTS @ 11.11.2016, 13:01) 1261 -это... 11.11.2016, 16:33 Ferdipendoz В корне не права. Вы должны длину сухотруба для за... 11.11.2016, 10:59 twilightnow Т.е. я тут паникую, а на самом деле получается: дл... 11.11.2016, 12:51 Ferdipendoz Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 14:51) Т... 11.11.2016, 14:28 Ferdipendoz Похоже на правду. Это суммарный объём сухотрубов н... 11.11.2016, 16:52 twilightnow это одна ветка на жд эстакаду. Наверное, запутала ... 12.11.2016, 15:26 BTS СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Т... 12.11.2016, 15:38 twilightnow Если смотреть ВУП СНЭ-87, то там прописано именно ... 12.11.2016, 17:01 Ferdipendoz Цитата(twilightnow @ 12.11.2016, 17:26) э... 12.11.2016, 19:46 twilightnow Это на лафеты. На пеногенераторы одна ветка, такой... 12.11.2016, 20:06 twilightnow Вроде разобралась Всем спасибо за помощь 12.11.2016, 20:33 twilightnow Доброго всем дня!
Снова я с тем же объектом. B... 8.2.2017, 12:57 BTS Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 12:57) Доб... 8.2.2017, 13:32 twilightnow Спасибо!
Большие((( я думала, небольшой домик ... 8.2.2017, 14:01 BTS Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 14:01) Спа... 8.2.2017, 14:14 twilightnow Огромное спасибо! 8.2.2017, 14:40 BTS Другие способы дозирования также можно применять д... 8.2.2017, 14:49 twilightnow День добрый!
Коллеги, снова прошу помощи. Доми... 14.2.2017, 16:48 twilightnow Люююююди!!! неужели никто не проходи... 15.2.2017, 14:22 Ferdipendoz Я проходил с кольцевыми растворопроводами, заполне... 15.2.2017, 15:26 twilightnow Вот! такой вариант я предлагала заказчику. Ваш... 15.2.2017, 15:57 Ferdipendoz Не смущает. В Транснефти по регламенту раз в год л... 15.2.2017, 16:22 twilightnow эх! Транснефть эт хорошо 16.2.2017, 9:07 BTS Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 9:07) эх... 16.2.2017, 12:40 twilightnow это понятно. Заказчик не хочет 16.2.2017, 14:07 Ferdipendoz А почему будки с дозаторами такие большие получают... 16.2.2017, 15:14 twilightnow 2хГПСС-2000=42л/с, т.е. 6% ПО 2,52л/с на 10мин. = ... 16.2.2017, 17:02 Ferdipendoz 3% ПО возьмите 16.2.2017, 17:06 twilightnow по складам нефти и нефтепродуктов - 6% ПО 16.2.2017, 17:31 Ferdipendoz Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 19:31) по... 16.2.2017, 17:47 twilightnow СНиП 2.11.03-93 прил.3 табл.2 17.2.2017, 9:34 Ferdipendoz В СП 155.13130 такого требования нет. СНиП этот ус... 17.2.2017, 10:29 twilightnow в СП155 нету, согласна. Но СНиП 2.11.03-93 действу... 17.2.2017, 15:22 Ferdipendoz Ну вы не пользуйтесь СНиП 2.11.03 и всё ) Для собл... 17.2.2017, 15:51 twilightnow хорошо, спасибо)) 22.2.2017, 16:59 пользователь Помогите, пожалуйста, разобраться с пенообразовате... 27.2.2019, 13:53 Ferdipendoz И 3% и 6% работают. 3% более экономичны в плане об... 27.2.2019, 14:11 BTS Ознакомьтесь с документом ВНИИПО "Порядок при... 27.2.2019, 14:12 пользователь благодарю. ) 28.2.2019, 7:49 пользователь Уважаемые коллеги, занимающиеся проектированием с... 7.3.2019, 9:24
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)