ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПРОИЗВОЛ теплоснабжающей организации!!!, подпитка
Гость_Пушкин_*
сообщение 30.9.2008, 15:35
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

На дворе уж осень, необходимо запускать тепло, а раздел ТМ проекта по ЦТП так и не согласован!!!

Прошу совета и помощи!
Запроектирована линия подпитки Т94 внутреннего контура отопления от обратки теплопровода магистральной тепловой сети (в ЦТП) - обычная схема.
"Тепловые сети" завернули проект, требуют подпитку внутренней системы выполнить от сетей ХВС, ссылаясь на то, что система подпитки и поддержания давления в Котельной и магистральной ТС не предусматривает отбор воды другими системами при несанкционированных потерях теплоносителя в системе домов.

Нам это грозит удорожанием по проектированию и установке системы водоподготовки, дальнейшими эксплуатационными затратами.

Вопрос: Существует ли какой-то регламент (СП, СНиП) по которому запрещено подключение подпитывающего трубопровода к системе ХВС, либо не предусматривается установка водоподготовки в ЦТП, либо то и другое? Как уйти от удорожания?

P.S. А может плюнуть, и не так уж дорого поставить эту систему в ЦТП? Говорят какой-то способ ещё есть водоподготовки электро...й дешевый.
Есть советы ботаникам? cool.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пушкин   ПРОИЗВОЛ теплоснабжающей организации!!!   30.9.2008, 15:35
- - инж323   А подпитка восполняет по СНиПу какие потери? терми...   30.9.2008, 15:57
- - ALEXLIDER   Все зависти от того какая у вас вода, жесткая или ...   30.9.2008, 16:05
- - jota   Если проектировали по Тех условиям, там о том, что...   30.9.2008, 16:31
- - tgv   в принципе они правы, они свою воду готовят, очища...   30.9.2008, 18:48
|- - jota   Цитата(tgv @ 30.9.2008, 18:48) 297616в пр...   30.9.2008, 20:10
|- - tgv   Цитата(jota @ 30.9.2008, 21:10) 297649Они...   1.10.2008, 15:47
|- - jota   Цитата(tgv @ 1.10.2008, 15:47) 298014в эт...   1.10.2008, 16:03
||- - tgv   Цитата(jota @ 1.10.2008, 17:03) 298024Эта...   1.10.2008, 17:59
|- - инж323   Цитата(tgv @ 1.10.2008, 16:47) 2980141....   1.10.2008, 16:08
- - Wiz   Цитатачто система подпитки и поддержания давления ...   30.9.2008, 19:27
- - Evgkarpro   Поддерживаю jota "Они неправы в принципе...   30.9.2008, 21:34
- - Пушкин   Согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих ус...   1.10.2008, 13:20
- - zeman   Долбить на основании этих норм можно и нужно. Но в...   1.10.2008, 15:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных