> Авария на паровом котле, об оценке возможности восстановления
Гость_Tinto_*
сообщение 1.10.2008, 15:24
Сообщение #1





Guest Forum






Котел ДЕ25-24-250 ГМО (в эксплуатации с 99 года), топливо - природный газ, регистрационный номер не скажу. Авария через час после пуска из холодного состояния. Упуск воды с перегревом металла, порывом двух экранных труб правой стенки и разгерметизацией вальцовки нижнего барабана. (ошибка оператора при невошедшей в работу автоматике) Все экранные трубы и видимые трубы конвективного пучка - равномерного иссиня-черного цвета. В месте разрыва утонение стенки трубы до 0,3-0,5 мм. ДЕфектоскопию остальных труб еще не сделали. Гидравлическое испытание пока не проводили.
Показаний приборов почти нет, кроме расхода газа - порядка 700-800 м3/ч. Время, с момента осушения днища верхнего барабана до разрыва поверхностей нагрева - неизвестно.

Шкурный вопрос - если дефектоскоп покажет минимальную толщину стенки, достаточную для рабочего давления (17 кгс) - можно ли отказаться от замены кипятильных труб?
Спасибо

Сообщение отредактировал Tinto - 1.10.2008, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tinto   Авария на паровом котле   1.10.2008, 15:24
- - zeman   Хороший вопрос Как будто на форуме индульгенцию ...   1.10.2008, 16:15
- - Tinto   Ага, примерно как прийти в прокуратуру со своим то...   1.10.2008, 16:38
- - zeman   Ааа... Так Вы уже под статьей ходите, уважаемый. Н...   1.10.2008, 16:41
- - Tinto   Ну, я бы не стал так категорично.. Я инженер механ...   1.10.2008, 16:47
- - К.Д.   Договоритесь с организацией которая делает диагнос...   2.10.2008, 6:09
- - andranatol   А Вы не боитесь что после отказа от замены труб, м...   2.10.2008, 13:40
- - Tinto   Мы уже успокоились. Будем по-тихому ремонтировать....   2.10.2008, 14:57
|- - de_Sower   Цитата(Tinto @ 2.10.2008, 15:57) 298386(а...   16.10.2008, 21:16
- - zeman   Удачи, она Вам пригодится. Как то разговаривал с и...   2.10.2008, 16:04
- - Tinto   Спасибо за поддержку. Играть с огнем - наша работа...   2.10.2008, 16:39
- - Машинист   Здравствуйте. Я за то, чтобы Ваш котел крякнул при...   2.10.2008, 20:21
|- - Волжанин   Цитата(Машинист @ 2.10.2008, 21:21) 29851...   6.10.2008, 15:54
- - Sentr0   Цитата(Tinto @ 1.10.2008, 16:24) 298006Шк...   14.10.2008, 13:18
- - Verh   даже если толщина труб осталась в пределах, вы руч...   14.10.2008, 13:40
- - Tinto   Рассказываю чем закончилась история. У нас поработ...   2.11.2008, 7:18
|- - boilers   Цитата(Tinto @ 2.11.2008, 10:18) 310395Ра...   16.6.2009, 22:46
- - АМК   зря. первым делом нужно было замерить твёрдость ба...   10.5.2009, 23:12
- - АМК   котёл так понимаю по влиянием вашего местного ...   10.5.2009, 23:21
- - Tinto   Будет проведен полный демонтаж, экспертиза фундаме...   23.5.2009, 7:30
|- - nohrin   Цитата(Tinto @ 23.5.2009, 11:30) 391250Бу...   25.5.2009, 9:07
- - АМК   думаю - вы очень глубоко заблуждаетесь уважаемый T...   21.6.2009, 18:52
- - boilers   Цитата(АМК @ 21.6.2009, 21:52) 402331дума...   22.6.2009, 13:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных