> Температура воздуха, на выходе из фанкойла ( min )
Крезот
сообщение 1.10.2008, 16:59
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Температура воздуха на выходе из фанкойла при воде 7-12 градусов.
Канальный фанкойл.
Какова минимальная температура?
Спрашиваю потому что
не бьется холодопроизводительность фанкойла
и расход по воздуху на максимальных скоростях.
Видел цифры +16 и +14...
замеряли получалось +17 - +18.
Вопрос возможно тупой... но никто ответить толком не может.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Крезот   Температура воздуха   1.10.2008, 16:59
- - Rondo   1. На входе не мерил температуру? 2. Не пробовал м...   1.10.2008, 17:04
- - Крезот   Входящий воздух в помещениях, где мерили: при 16-...   1.10.2008, 17:10
- - vadim999   3. Расход охлкаждающей воды не "пробивали...   1.10.2008, 17:12
- - Крезот   Мне хотелось бы просто температуру на выходе из фа...   1.10.2008, 17:29
- - Wiz   ЦитатаМне хотелось бы просто температуру на выходе...   1.10.2008, 17:42
- - Крезот   Wiz нету :/ но я бы попробовал Хотя если по ней...   1.10.2008, 17:46
- - Wiz   8,5 при 28 входящего не получиться, возьмите прогу...   1.10.2008, 17:59
- - Крезот   Уже качаю веспер на форуме обсуждения есть, програ...   1.10.2008, 18:08
- - seeker   Уважаемый Креозот! Температура воздуха на выхо...   2.10.2008, 12:15
- - seeker   Уважаемый Креозот! Есть другой выход. Вы знает...   2.10.2008, 12:20
- - ArFey   Не скажу ничего нового, но на вопрос минимально во...   2.10.2008, 13:23
- - Крезот   seeker ArFey Большое спасибо за ответы. Вы мне дей...   2.10.2008, 13:37
- - winch   Если фанкойл - канальный, то учтите еще и подогрев...   2.10.2008, 13:49
- - Крезот   winch температуру на напольном замеряли прямо к т...   2.10.2008, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных