Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Крезот Температура воздуха 1.10.2008, 16:59 Rondo 1. На входе не мерил температуру?
2. Не пробовал м... 1.10.2008, 17:04 Крезот Входящий воздух в помещениях, где мерили:
при 16-... 1.10.2008, 17:10 vadim999 3. Расход охлкаждающей воды не "пробивали... 1.10.2008, 17:12 Крезот Мне хотелось бы просто температуру на выходе из фа... 1.10.2008, 17:29 Wiz ЦитатаМне хотелось бы просто температуру на выходе... 1.10.2008, 17:42 Крезот Wiz
нету :/
но я бы попробовал
Хотя если по ней... 1.10.2008, 17:46 Wiz 8,5 при 28 входящего не получиться, возьмите прогу... 1.10.2008, 17:59 Крезот Уже качаю веспер
на форуме обсуждения есть, програ... 1.10.2008, 18:08 seeker Уважаемый Креозот!
Температура воздуха на выхо... 2.10.2008, 12:15 seeker Уважаемый Креозот!
Есть другой выход. Вы знает... 2.10.2008, 12:20 ArFey Не скажу ничего нового, но на вопрос минимально во... 2.10.2008, 13:23 Крезот seeker
ArFey
Большое спасибо за ответы.
Вы мне дей... 2.10.2008, 13:37 winch Если фанкойл - канальный, то учтите еще и подогрев... 2.10.2008, 13:49 Крезот winch
температуру на напольном замеряли прямо к т... 2.10.2008, 13:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 1:34 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |