> Ротационный рекуператор
Vyacheslav
сообщение 2.10.2008, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Добрый день.
так уж получилось, что не разу не попадались приточки с ротационным рекуператором
вопрос вот в чем, каким образом Вы контролируете обрыв ремня. Моя идея - это мерить ток (90w, 220В), если ток падает то обрыв ремня, но выполнить я планирую эмпирическим путем замерив ток с ремнем и без, и в контроллере заложить некое значение если дистигнет его, то обрыв ремня, плюсы этого решения нет лишних проводов до приточки все монтируется в шкафу

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vyacheslav   Ротационный рекуператор   2.10.2008, 9:11
- - cat   У частотника, который управляет двигателем рекупер...   2.10.2008, 9:22
- - Ilich79   а надо контролировать? С таким-же успехом надо ста...   2.10.2008, 9:24
- - Взводатор   В штатных контроллерах рекуператоров есть вход для...   2.10.2008, 9:28
- - Vyacheslav   Но позвольте, я ни про какой частотник не писал ег...   2.10.2008, 9:31
- - cat   Уважаемый Вячеслав, в роторных рекуператорах испол...   2.10.2008, 9:47
- - Ilich79   Насколько я знаю, действительно, ЧП с однофазным в...   2.10.2008, 9:54
|- - cat   Цитата(Ilich79 @ 2.10.2008, 10:54) 298225...   2.10.2008, 10:16
- - Vyacheslav   Одно могу точно сказать, что приточка фирмы Wesper...   2.10.2008, 10:06
- - Ilich79   вообщем я думаю что ненадо никакого контроля обрыв...   2.10.2008, 10:30
- - GYUR22   Ременная с редуктором   2.10.2008, 14:58
- - Vyacheslav   И если нет частотника на рекуператоре и ни какой а...   2.10.2008, 15:32
- - Vyacheslav   Введенный в заблуждение поставщиками, что никакого...   3.10.2008, 11:04
- - cat   С поставщиками такое случается, особенно когда раз...   3.10.2008, 11:18
- - Vyacheslav   Хороший вопрос, но ответ мне дали в тех поддержке ...   3.10.2008, 11:24
- - cat   Открою вам маленький секрет, разница в стоимости р...   3.10.2008, 11:53
|- - Rondo   Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:53) 298726Реку...   3.10.2008, 12:07
|- - cat   Цитата(Rondo @ 3.10.2008, 13:07) 298732Ти...   3.10.2008, 12:09
|- - Rondo   Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:09) 298734А ар...   3.10.2008, 12:14
- - cat   А мне из практики известно. Роторные рекуператоры...   3.10.2008, 12:21
|- - Rondo   Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:21) 298742до -...   3.10.2008, 12:30
- - cat   При температурах -10...+12(примерно), Приточка в ...   3.10.2008, 12:43
|- - Rondo   Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:43) 298756При ...   3.10.2008, 13:08
- - Vyacheslav   Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:43) 298756При ...   3.10.2008, 14:09
- - mike-altai   Для управления скоростью рекуператора, отдельного ...   3.10.2008, 17:42
- - Viking   Обычно контроль обрыва ремня роторника не делал ни...   13.1.2009, 15:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных