InLine Перепад давления на трехходовом смесителе 3.10.2008, 15:58 Wiz А что смешиваете, и что регулируете ? 3.10.2008, 16:06 InLine смешиваем воду на отопление
регулируем расход теп... 3.10.2008, 16:14 InLine Примеч.
Н асхеме удалено все не относящееся к вопр... 3.10.2008, 16:19 Wiz Перепад давлений на клапане выбирается таким образ... 3.10.2008, 16:24![]() InLine Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:24) 298876сопр... 3.10.2008, 16:28 Wiz Ну а вы про какую спрашивали ?, про ту я вам и нап... 3.10.2008, 16:33 jota На такие смесители принимается перепад давления 3 ... 3.10.2008, 16:34 InLine Я так понимаю...(дилетант, судите строго):
3-хходо... 3.10.2008, 16:44![]() jota Цитата(InLine @ 3.10.2008, 16:44) 298889Я... 3.10.2008, 16:51 Wiz Кого вы там разгружаете все.
Клапан стоит на сист... 3.10.2008, 16:52![]() jota Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 16:52) 298892шток... 3.10.2008, 16:55 Wiz ЦитатаНа такие системы с низкими давлениями (котел... 3.10.2008, 17:06![]() jota Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:06) 298900В ма... 3.10.2008, 18:22 Wiz Это я чтобы привязать сидельные к чему-нить, а то ... 3.10.2008, 18:40 К.Д. Чего спорить то? Нормальный производитель всегда п... 3.10.2008, 18:54 InLine Йота пишет,что перепад 3-10кПа;Виз-не меньше потер... 4.10.2008, 11:55![]() jota Цитата(InLine @ 4.10.2008, 11:55) 299078У... 4.10.2008, 12:42![]() InLine Цитата(jota @ 4.10.2008, 13:42) 299095У В... 6.10.2008, 8:13 InLine Для клапана на 30 м получается КВС 6,5 по формуле ... 4.10.2008, 12:08 Wiz Минуточку пожалуста, я говорил о принцие подбора с... 5.10.2008, 11:19![]() tiptop Цитата(Wiz @ 5.10.2008, 12:19) 299288рото... 5.10.2008, 12:57![]() jota Цитата(tiptop @ 5.10.2008, 12:57) 299311... 5.10.2008, 13:15 tiptop Понятно.
"Роторный"="поворотный... 5.10.2008, 19:00 SergAM243 Я думаю, надо Кvs взять поменьше. Судите сами, для... 6.10.2008, 10:10 jota Я бы ставил Ду50; Квс 40-44. 6.10.2008, 10:55 InLine Специалист фирмы Broen посоветовал:
Kvs 30, Ду 50.... 6.10.2008, 12:52
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:57 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |