Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Перепад давления на трехходовом смесителе, ???
InLine
сообщение 3.10.2008, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.9.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249



Каким перепадом давления задаваться при подборе смесителя для эффективного регулирования системой?
Отдельные личности утверждают, что 50%...или 30-70% от потерь давления на регулиремом участке.Получается: при подборе циркуляционного насоса мало того, что необходим запас по давлению около 10%, дык еще и +30-70% на благополучно подобранный клапан...
На счет того, что эта тема обсуждалась-согласен отчасти, потому что единственный раз упоминались числа "50%...или 30-70%", но хотелось бы конкретики и компетентного мнения специалистов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- InLine   Перепад давления на трехходовом смесителе   3.10.2008, 15:58
- - Wiz   А что смешиваете, и что регулируете ?   3.10.2008, 16:06
- - InLine   смешиваем воду на отопление регулируем расход теп...   3.10.2008, 16:14
- - InLine   Примеч. Н асхеме удалено все не относящееся к вопр...   3.10.2008, 16:19
- - Wiz   Перепад давлений на клапане выбирается таким образ...   3.10.2008, 16:24
|- - InLine   Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:24) 298876сопр...   3.10.2008, 16:28
- - Wiz   Ну а вы про какую спрашивали ?, про ту я вам и нап...   3.10.2008, 16:33
- - jota   На такие смесители принимается перепад давления 3 ...   3.10.2008, 16:34
- - InLine   Я так понимаю...(дилетант, судите строго): 3-хходо...   3.10.2008, 16:44
|- - jota   Цитата(InLine @ 3.10.2008, 16:44) 298889Я...   3.10.2008, 16:51
- - Wiz   Кого вы там разгружаете все. Клапан стоит на сист...   3.10.2008, 16:52
|- - jota   Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 16:52) 298892шток...   3.10.2008, 16:55
- - Wiz   ЦитатаНа такие системы с низкими давлениями (котел...   3.10.2008, 17:06
|- - jota   Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:06) 298900В ма...   3.10.2008, 18:22
- - Wiz   Это я чтобы привязать сидельные к чему-нить, а то ...   3.10.2008, 18:40
- - К.Д.   Чего спорить то? Нормальный производитель всегда п...   3.10.2008, 18:54
- - InLine   Йота пишет,что перепад 3-10кПа;Виз-не меньше потер...   4.10.2008, 11:55
|- - jota   Цитата(InLine @ 4.10.2008, 11:55) 299078У...   4.10.2008, 12:42
|- - InLine   Цитата(jota @ 4.10.2008, 13:42) 299095У В...   6.10.2008, 8:13
- - InLine   Для клапана на 30 м получается КВС 6,5 по формуле ...   4.10.2008, 12:08
- - Wiz   Минуточку пожалуста, я говорил о принцие подбора с...   5.10.2008, 11:19
|- - tiptop   Цитата(Wiz @ 5.10.2008, 12:19) 299288рото...   5.10.2008, 12:57
|- - jota   Цитата(tiptop @ 5.10.2008, 12:57) 299311...   5.10.2008, 13:15
- - tiptop   Понятно. "Роторный"="поворотный...   5.10.2008, 19:00
- - SergAM243   Я думаю, надо Кvs взять поменьше. Судите сами, для...   6.10.2008, 10:10
- - jota   Я бы ставил Ду50; Квс 40-44.   6.10.2008, 10:55
- - InLine   Специалист фирмы Broen посоветовал: Kvs 30, Ду 50....   6.10.2008, 12:52


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных