Гость_pensiya_*
сообщение 4.10.2008, 19:27
Сообщение #1





Guest Forum






Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pensiya   vts clima   4.10.2008, 19:27
- - Vian   2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТ...   7.10.2008, 10:24
- - pensiya   СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступ...   8.10.2008, 16:57
- - pensiya   Подключение датчиков нашел через описание авар.сос...   8.10.2008, 19:15
- - pensiya   ...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на п...   11.10.2008, 13:11
|- - Verh   Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) 30165...   15.10.2008, 11:47
- - pensiya   ....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат....   14.10.2008, 20:46
- - Vian   По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. П...   15.10.2008, 11:24
- - pensiya   СПАСИБО!!!!....   15.10.2008, 20:59
- - MAXkalina   День добрый ! Пишу дипломную работу по приточ...   27.10.2008, 19:03
- - Vian   Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с...   29.10.2008, 19:16
- - ppsa   Так все давайте мож кому когданибудь и пригодит...   29.10.2008, 21:49
- - Vian   Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что оста...   1.11.2008, 20:48
- - begem   Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Ос...   5.2.2009, 21:35
- - begem   Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не н...   6.2.2009, 10:45
- - begem   Неужели никто не знает?   6.2.2009, 23:23
- - flizer   Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) 349031Здр...   7.2.2009, 21:53
- - begem   ЦитатаТК на ВТС нет Значит авария двигателя не по...   8.2.2009, 1:50
- - Boris Blade   у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключаетс...   8.2.2009, 6:39
- - begem   Как тогда контролируется двигатель? По какому пара...   8.2.2009, 11:38
- - Boris Blade   я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотни...   9.2.2009, 8:33
- - flizer   Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблем...   10.2.2009, 9:19
- - begem   Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопр...   11.2.2009, 9:31
- - flizer   каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара....   11.2.2009, 17:10
- - begem   Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за Д...   11.2.2009, 23:58
- - begem   Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо ...   12.2.2009, 21:10
|- - AlexG   Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) 352502Ес...   13.2.2009, 8:14
- - elexm   Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы...   13.2.2009, 8:29
- - begem   Переложить действительно довольно трудно ЦитатаЕсл...   13.2.2009, 8:47
|- - AlexG   Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) 352660Что...   13.2.2009, 9:59
- - begem   Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я поня...   13.2.2009, 11:47
- - elexm   На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экра...   13.2.2009, 11:54
- - begem   Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в...   13.2.2009, 12:35
- - elexm   Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в...   13.2.2009, 13:18
- - elexm   Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) 352862Эк...   13.2.2009, 14:05
- - begem   ЦитатаЕсть устройства которые подключаются к RS485...   13.2.2009, 15:04
|- - elexm   Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) 352958Т....   13.2.2009, 15:32
- - begem   ЦитатаСтавьте какой нибудь индикатор на RS485 и ан...   13.2.2009, 16:20
- - begem   Системы запущены. Пробросили на частотник отдель...   14.2.2009, 15:48
- - слесарь КИПиА   Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вы...   5.7.2009, 11:56
- - слесарь КИПиА   Никто не знает код аппликации на систему с водяным...   5.7.2009, 12:11
- - SAID__78   блин такая же проблема если кто может помогите   1.4.2010, 4:31
- - elantrovod   Если только водяной нагреватель - то AS-001   1.4.2010, 14:11
- - flizer   Пользуйтесь, только макросы включите. AS – для п...   1.4.2010, 16:02
- - SAID__78   большое спасибо проверю   2.4.2010, 18:02
- - Boris Blade   А в вентусе увлажнителей нету чтоли?   2.4.2010, 18:07
- - elantrovod   Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверх...   2.4.2010, 20:21
- - Boris Blade   В прежней версии втс вроде были обозначения для та...   2.4.2010, 20:23
- - dimsanych   Подскажите пожалуйста как запустить приточки? Есть...   6.5.2010, 15:55
- - aslanbek   При условии соответствия всех электрических соеден...   9.5.2010, 12:33
- - Kondr555   Ребята, Нужна ПОМоЩЬ. Проблема с запуском приточк...   11.2.2011, 13:05
- - GanG   Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контро...   3.3.2011, 16:14
- - Mr.BUG   В расширеных параметрах: Конфигурация блока/Режим ...   1.8.2013, 11:23
- - Михаил4   Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваю...   16.11.2013, 15:07
|- - flizer   Цитата(Михаил4 @ 16.11.2013, 15:07) Люди...   16.11.2013, 21:52
- - Михаил4   Огромное СПАСИБО!!! Теперь есть с чего...   17.11.2013, 4:58
- - Atstak   Люди! Где на блоке находится код аппликации?   10.2.2015, 17:19
- - Atstak   1. Есть 2 приточки с водяным радиатором(на крышке ...   11.2.2015, 13:11
- - Vian   Читаем тему по польским машинам внимательнее. Я ту...   18.2.2015, 16:50
- - skydry   Привет всем. Господа, помогите разобраться с acx 3...   17.1.2016, 17:28
- - skydry   кстати...... про процентное отображение нагрева на...   17.1.2016, 18:51
- - coverart   Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с...   17.1.2016, 21:36
- - skydry   Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку о...   17.1.2016, 22:06
|- - coverart   Цитата(skydry @ 18.1.2016, 0:06) спалю ег...   17.1.2016, 22:31
|- - skydry   Цитата(coverart @ 17.1.2016, 23:31) Похож...   18.1.2016, 0:15
- - coverart   Овен не использую, сегнетиков люблю. Привод VTS NA...   18.1.2016, 9:47
- - DreamTim   Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фи...   30.1.2016, 2:01
- - coverart   Сжечь!   30.1.2016, 6:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных