> Расход сетевой воды, Как расчитать фактический расход
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 9.12.2004, 6:35
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги. Доброе утро.
Есть необходимость рассчитать фактический расход сетевой воды на жилой дом.
Нашел формулу в зависимости от перепада давления фактического и расчетного. Но расчетный перепад в технической документации не указан.
Есть формула от тепловой нагрузки. Но прибора учета тепла нет.
Но известен перепад температур, давления и диаметр трубопровода на вводе. Ввод без элеваторного узла (отопление от автономной котельной).

Может быть есть какая-нибудь формула для расчета расхода воды исходя из этих данных. Скиньте. Плиз smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Sneg   Расход сетевой воды   9.12.2004, 6:35
- - WAS   Цитата(Гость_Sneg @ Dec 9 2004, 06:36 AM)Уваж...   9.12.2004, 9:50
- - Гость_Виталий   Если быть точным не напор, а перепад давления на с...   9.12.2004, 11:03
- - WAS   Цитата(Гость_Виталий @ Dec 9 2004, 11:04 AM)Е...   9.12.2004, 11:26
- - Гость_андрей   Цитата(Гость_Виталий @ Dec 9 2004, 11:04 AM)Е...   9.12.2004, 11:28
- - Гость_Виталий   Сначала Андрею. Абсолютное давление это с учетом а...   9.12.2004, 17:58
- - Гость_Виталий   to WAS.Уточнение насчет напора. Дело в том , что ...   9.12.2004, 18:46
- - Гость_Sneg   Доброго времени суток. вернулся из командировки, а...   13.12.2004, 7:08
- - Гость_Виталий   А что. во всех домах холодно? С уважением ВА.   14.12.2004, 14:41
- - Sneg   Да нет. последний на трассе. Напор хороший.Перепад...   14.12.2004, 15:17
- - Гость_Виталий   А сколько -хороший напор? А история вопроса- а ран...   14.12.2004, 16:48
- - Evg   WAS конечно правее (опыт давит), но посмотрите нас...   14.12.2004, 21:44
- - Sneg   Дома трех этажные с высоким цоколем. Давление на о...   15.12.2004, 9:24
- - WAS   Информация о давлении только в обратке ничего не д...   15.12.2004, 9:54
- - Гость_Виталий   Всегда найдется что-нибудь добавить. Производство ...   15.12.2004, 12:15
- - Evg   Термометры можно взять накладные биметаллические. ...   15.12.2004, 17:46
- - Babar   Предусмотрен открытый водоразбор на ГВС? Если нет ...   16.12.2004, 8:50
- - Sneg   To WAS спасибо за информацию. По температуре выста...   18.12.2004, 9:02
- - Гость_Павел   etc_moscow@umail.ru есть халтура по расчету гидрав...   17.8.2005, 22:00
- - ТТГВ   to Sneg Регулируете в итоге чем? балансными клапа...   19.8.2005, 11:24
- - Angel   Ребята помогите, срочно нужно-короче нужно расчита...   23.4.2009, 13:00
- - Проектировщег82   чота вопрос не понят... что где взять? нагрузки на...   23.4.2009, 14:26
- - Wiz   Цитатанагрузку отопления , вентиляции и горячего в...   23.4.2009, 14:57
- - Angel   Ручки то ни разу не считали............. первый ра...   23.4.2009, 16:24
- - Проектировщег82   вы понимаете, что тепловая нагрузка всегда разная?...   23.4.2009, 17:14
- - Angel   3-х эт.здание, будет офис, площадь этажа 1100 м.кв...   23.4.2009, 19:15
|- - Проектировщег82   Цитата(Angel @ 23.4.2009, 20:15) 3816213-...   27.4.2009, 8:36
- - Angel   Проектировщиг82, спасибки огромное, буду благодарн...   27.4.2009, 8:55
- - Проектировщег82   дак а почта то какая ) можно в личку )   27.4.2009, 9:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных