> Теплоснабжение оранжереи
Mr. S
сообщение 6.10.2008, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Всем здрасьте!
Сразу к делу: есть оранжерея (остекление двойной алюминиевый профиль, заполненный воздухом), по расчету: 118 кВт -теплопотерь. Необходимо определиться со схемой принципиально-функциональной системы отопления.
Примечания:
- ТЗ нет;
- воздушное отопление отвалилась по понятным причинам;
- водяное отопление по средствам конвекторов ушло в топку по тойже причине;
- сейчас рассматриваю два варианта:
первый: при помощи стандартной трехуровневой схемы (по СНиП);
второй: при помощи напольных гладких радиаторов, расположенных по периметру объема + трубное отопление на уровнях (лучистое отопление).
У кого есть опыт удачной реализации решений отопления оранжерей с подобными теплопотерями, поделитесь пожалуйста.
ИМХО: в свое время делал небольшие теплицы, но там теплопотери на порядок меньше, соответственно, и системки были попроще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mr. S   Теплоснабжение оранжереи   6.10.2008, 15:01
- - jota   А тепло от ламп учли?   6.10.2008, 15:47
- - Mr. S   Освещения нет (Зак деньгу жмет)!   6.10.2008, 17:38
- - jota   Если деньги жмёт, тогда наверно Вы придумали самое...   6.10.2008, 18:02
- - Mr. S   Да забыл упомянуть о том, что грунт подогреваемый,...   6.10.2008, 19:36
- - jota   Только сейчас дошло, что это оранжерея, а не тепли...   6.10.2008, 20:28
- - Mr. S   В яблочко, ну так что по поводу схемы принципиальн...   7.10.2008, 11:32
- - jota   Дык, доктор рецептов не даёт... Если вобщем: - о...   7.10.2008, 11:48
- - Mr. S   Если температура теплых полов +40 с адекватным пол...   7.10.2008, 16:37
|- - jota   Цитата(Mr. S @ 7.10.2008, 16:37) 300172Ес...   7.10.2008, 16:55
- - tgv   да если вентиляции не будет, это все таки теплица ...   7.10.2008, 18:19
- - Mr. S   Конвектора - дорого! Премы-люки имеются с эл.п...   8.10.2008, 10:26
- - jota   Обычно, когда нет денег не идут в магазин..... Но ...   8.10.2008, 11:58
- - Mr. S   Пара фанкойлов + чиллерок (как производитель холод...   8.10.2008, 14:39
- - jota   Желаю удачи! Желаю, чтоб Вам за работу оплатил...   8.10.2008, 16:02
- - Mr. S   А куда они денуться. А денежку заработаю, иначе б...   8.10.2008, 17:36
- - jota   Ещё, вдогонку из серии кутить. Чтобы уменьшить вла...   8.10.2008, 18:50
- - Mr. S   Пытаюсь продавить эту тему, ссылаясь на удачный оп...   8.10.2008, 21:38
- - Mr. S   Проверьте, пожалуйста, расчетики, что-то терзают м...   17.10.2008, 0:59
- - Brenner   Проверьте, пожалуйста, расчетики... Не учтены до...   17.10.2008, 8:35
- - ivan-ll-ing   Расчет то вроде верный, а вот стеклопакеты с каким...   17.10.2008, 16:32
- - Mr. S   Не учтены добавочные теплопотери через ограждения:...   18.10.2008, 11:38
|- - jota   Цитата(Mr. S @ 18.10.2008, 11:38) 304612Ч...   18.10.2008, 11:51
- - Mr. S   Черновик плана расположения оборудования (отоплени...   18.10.2008, 11:56
- - jota   Получилось симпатично. А как управление? Зонными т...   18.10.2008, 11:58
- - Mr. S   Теплый пол пока не готов, т.к. Зак не определился ...   18.10.2008, 16:26
- - jota   Зональное регулирование дороже, понятно, но и удоб...   18.10.2008, 17:25
- - Mr. S   Сравнительный анализ с цифирками не лишний, был бы...   19.10.2008, 9:32
- - jota   Проверили по шуму? Всё-таки VOLCANO не считается к...   19.10.2008, 10:32
- - Mr. S   На второй скорости эквивалентный уровень звукового...   19.10.2008, 11:17
- - jota   Я имел ввиду использование фенкойлов для отопления...   19.10.2008, 11:44
- - Mr. S   Математика: закупочная стоимость атмосферного напо...   19.10.2008, 12:24
- - jota   Согласен с Вами, что хорошие вещи стоят......а деш...   19.10.2008, 12:45
- - инж323   Для теплиц и оранжерей делают еще пару "примо...   19.10.2008, 13:34
- - Mr. S   Это все здорово, да вот засада: Клиент пока сам не...   20.10.2008, 3:04
- - Brenner   ( подтапливать упавший на кровлю снег)... Посчит...   20.10.2008, 9:51
- - jota   Цитата(инж323 @ 19.10.2008, 13:34) 304810...   20.10.2008, 10:47
- - инж323   А лежащий на покрытии снег затенит помещение и .....   20.10.2008, 13:17
|- - galtjersey   Цитата(инж323 @ 20.10.2008, 12:17) А лежа...   22.3.2018, 10:58
- - Mr. S   Т.е. про вентиляцию, которой я занимаюсь почти шес...   20.10.2008, 17:24
- - jota   Растения и земля испаряют большое количество влаги...   20.10.2008, 18:40
- - Mr. S   Jota! Согласен, в проекте отразил угол наклона...   20.10.2008, 18:41
|- - jota   Цитата(Mr. S @ 20.10.2008, 18:41) 305297J...   20.10.2008, 18:48
- - Mr. S   Смех-смехом, а вот так в точности и будет!   20.10.2008, 21:32
- - jota   Volcano, по моему имеет поворотные жалюзи. Так что...   20.10.2008, 21:57
- - Yevgeniy G.   Появился вопросик по данной теме. Как лучше обеспе...   29.6.2009, 13:47
- - испытатель   Вы, похоже (по размерности и порядку цифр) взяли д...   29.6.2009, 21:54
- - dinario   ну и где отчет о проделанной работе. Востриков????   18.9.2014, 21:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных