У производителей стандартных чиллеров перепад температур входящей/выходящей воды ограничен 10 градусами (к примеру, рассматривая Керриер или Климавенету). Так же температура входящей воды не должна быть выше +15 С. Рассмотрим задачу, когда требуется охладить до стандартных +7С проточную (т.е. система незамкнутая) воду, входящую с температурою +20. Расход известен. Как я понимаю, какое-то время чиллер будет работать в пусковом режиме, но потом, так как температура входящей воды будет неизменно +20, остановится. Мысль такая – установить перед чиллером бак для воды, в которую будет поступать прямой поток (+20) и будет заведена линия обратки от выхода чиллера . Наполняем бак водою, отсекаем прямой поток и запускаем чиллер. Через какое-то время вода, циркулирующая по замкнутому контуру «чиллер-бак» охладится до температуры по уставке (уставку задаем сами) – до +5. Открывается прямой поток с температурой +20, поступающей в бак. И теперь вопрос: как настроить систему так, чтобы отрегулировать потоки воды, поступающие в бак, дабы получить на выходе чиллера требуемые +7, и не занизить заданный расход?
Сообщение отредактировал winch - 6.10.2008, 16:23
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
winch Работа чиллера на нестандартных условиях 6.10.2008, 16:22 cat А может не придумывать велосипед и использовать пл... 6.10.2008, 16:24 jota Ставьте 3х ходовой клапан для поддержки режима чил... 6.10.2008, 16:31 winch Я был бы только рад, но пока что заказчик уперся и... 6.10.2008, 16:33 cat Цитата(winch @ 6.10.2008, 17:33) 299783Я ... 6.10.2008, 16:37 jota Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:33) 299783Тр... 6.10.2008, 16:39 winch Jota:
Понял теперь, спасибо
А расход удастся подде... 6.10.2008, 16:52 jota Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:52) 299794А ... 6.10.2008, 17:08 vadim999 jota +1 (Всегда!)
А зачем бак. Прост... 7.10.2008, 14:32 winch У Керриера температура входящей воды- не более+15,... 8.10.2008, 10:24 Николай Николаевич По большому счету не так важно какая температура в... 9.10.2008, 8:32 kord Цитата(Николай Николаевич @ 9.10.2008, 8... 9.10.2008, 9:49 фыва нужна инструкция по эксплуатации чиллера
нужна ин... 10.12.2008, 7:36 john11 Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:22) 299775У ... 11.12.2008, 15:40 winch Цитата(john11 @ 11.12.2008, 15:40) 327114... 12.12.2008, 12:39 Whip Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:22) 299775Ра... 22.12.2008, 16:57 ivan33 ЦитатаВообще-то контур испарителя любого чиллера д... 27.1.2009, 16:02 Whip Цитата(ivan33 @ 27.1.2009, 16:02) 344555Н... 29.1.2009, 12:16  ivan33 Цитата(Whip @ 29.1.2009, 12:16) 345609Про... 2.2.2009, 10:46   Whip Цитата(ivan33 @ 2.2.2009, 10:46) 346976По... 6.2.2009, 12:13 Lufttechniker Замкнутый контур целесообразнее с точки зрения вод... 4.2.2009, 14:16 tuguzak Господа ученые, моё почтение!
Назрел вопросец... 4.11.2010, 16:07 daddym Очень просто, пишете производителю о проблеме, он ... 4.11.2010, 18:55 tuguzak Цитата(daddym @ 4.11.2010, 19:55) Очень п... 5.11.2010, 13:23 alexey_d Выше было написано! пластинчатый теплообменни... 4.11.2010, 20:17 tuguzak Цитата(alexey_d @ 4.11.2010, 21:17) Выше ... 5.11.2010, 13:34 vadimk Возможно ли использование чиллера с водяным охлажд... 11.2.2019, 18:24 Volander Я бы не заморачивался с тепловыми насосами. Для +4... 12.2.2019, 10:28 LordN +100500. почему чиллер, почему не мультизона, напр... 12.2.2019, 14:45 vadimk Обслуживать системы с водой для службы эксплуатаци... 12.2.2019, 14:55 SSA Я бы не сказал, что обслуживание чиллера - проще.
... 12.2.2019, 15:28 Alex2001 Цитата(SSA @ 12.2.2019, 15:28) Я бы не ск... 21.2.2019, 10:20 LordN квалификация эксп.персонала для чиллера и для муль... 12.2.2019, 15:29 yozik Цитата(LordN @ 12.2.2019, 14:29) с чиллер... 12.2.2019, 16:18  LordN Цитата(yozik @ 12.2.2019, 20:18) Знаю мно... 12.2.2019, 17:49 SSA Это не означает, что не надо периодически проверят... 12.2.2019, 16:33 yozik Цитата(SSA @ 12.2.2019, 15:33) Это не озн... 12.2.2019, 18:18  SSA Цитата(yozik @ 12.2.2019, 20:18) Расход с... 12.2.2019, 21:42   yozik Цитата(SSA @ 12.2.2019, 20:42) У Вас тоже... 12.2.2019, 22:34 cpt А почему сухая градирня, а не мокрая? Воды нет?
Д... 12.2.2019, 18:10 Banned Полагаю, начинать рассуждения надо со стоимости ко... 12.2.2019, 18:44 327 А для чего на кровле взрывозащита? + сколько на на... 12.2.2019, 22:44 vadimk Цитата(327 @ 12.2.2019, 22:44) А для чего... 13.2.2019, 0:27 yozik Цитата(LordN @ 12.2.2019, 16:49) я знаю т... 12.2.2019, 22:51 vadimk Спасибо за ответы! Электрические воздухонагре... 12.2.2019, 23:59 cpt Цитата(vadimk @ 13.2.2019, 3:59) Есть два... 13.2.2019, 2:41 Volander Для чиллеров я бы воду с открытых градирен не испо... 13.2.2019, 15:39 vadimk Цитата(Volander @ 13.2.2019, 16:39) Для ч... 13.2.2019, 15:48 cpt Ну тогда своя комбинированная градирня (контур гра... 13.2.2019, 16:14 vadimk Цитата(cpt @ 13.2.2019, 16:14) Ну тогда с... 13.2.2019, 16:21 vadimk Не могу разобраться.
Чиллер тепловой насос вода-во... 20.2.2019, 15:40 Volander Тепловой насос без всяких там подземных озер и т.д... 21.2.2019, 0:44 airwave Все зависит от того, кто эксплуатирует VRF. Если о... 21.2.2019, 10:56 LordN самая надежная техника эта та, которую никогда не ... 21.2.2019, 19:25