winch
сообщение 6.10.2008, 16:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



У производителей стандартных чиллеров перепад температур входящей/выходящей воды ограничен 10 градусами (к примеру, рассматривая Керриер или Климавенету). Так же температура входящей воды не должна быть выше +15 С.
Рассмотрим задачу, когда требуется охладить до стандартных +7С проточную (т.е. система незамкнутая) воду, входящую с температурою +20. Расход известен. Как я понимаю, какое-то время чиллер будет работать в пусковом режиме, но потом, так как температура входящей воды будет неизменно +20, остановится.
Мысль такая – установить перед чиллером бак для воды, в которую будет поступать прямой поток (+20) и будет заведена линия обратки от выхода чиллера .
Наполняем бак водою, отсекаем прямой поток и запускаем чиллер. Через какое-то время вода, циркулирующая по замкнутому контуру «чиллер-бак» охладится до температуры по уставке (уставку задаем сами) – до +5. Открывается прямой поток с температурой +20, поступающей в бак.
И теперь вопрос: как настроить систему так, чтобы отрегулировать потоки воды, поступающие в бак, дабы получить на выходе чиллера требуемые +7, и не занизить заданный расход?

Сообщение отредактировал winch - 6.10.2008, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Работа чиллера на нестандартных условиях   6.10.2008, 16:22
- - cat   А может не придумывать велосипед и использовать пл...   6.10.2008, 16:24
- - jota   Ставьте 3х ходовой клапан для поддержки режима чил...   6.10.2008, 16:31
- - winch   Я был бы только рад, но пока что заказчик уперся и...   6.10.2008, 16:33
|- - cat   Цитата(winch @ 6.10.2008, 17:33) 299783Я ...   6.10.2008, 16:37
|- - jota   Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:33) 299783Тр...   6.10.2008, 16:39
- - winch   Jota: Понял теперь, спасибо А расход удастся подде...   6.10.2008, 16:52
|- - jota   Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:52) 299794А ...   6.10.2008, 17:08
- - vadim999   jota +1 (Всегда!) А зачем бак. Прост...   7.10.2008, 14:32
- - winch   У Керриера температура входящей воды- не более+15,...   8.10.2008, 10:24
- - Николай Николаевич   По большому счету не так важно какая температура в...   9.10.2008, 8:32
|- - kord   Цитата(Николай Николаевич @ 9.10.2008, 8...   9.10.2008, 9:49
- - фыва   нужна инструкция по эксплуатации чиллера нужна ин...   10.12.2008, 7:36
- - john11   Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:22) 299775У ...   11.12.2008, 15:40
|- - winch   Цитата(john11 @ 11.12.2008, 15:40) 327114...   12.12.2008, 12:39
- - Whip   Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:22) 299775Ра...   22.12.2008, 16:57
- - ivan33   ЦитатаВообще-то контур испарителя любого чиллера д...   27.1.2009, 16:02
|- - Whip   Цитата(ivan33 @ 27.1.2009, 16:02) 344555Н...   29.1.2009, 12:16
|- - ivan33   Цитата(Whip @ 29.1.2009, 12:16) 345609Про...   2.2.2009, 10:46
|- - Whip   Цитата(ivan33 @ 2.2.2009, 10:46) 346976По...   6.2.2009, 12:13
- - Lufttechniker   Замкнутый контур целесообразнее с точки зрения вод...   4.2.2009, 14:16
- - tuguzak   Господа ученые, моё почтение! Назрел вопросец...   4.11.2010, 16:07
- - daddym   Очень просто, пишете производителю о проблеме, он ...   4.11.2010, 18:55
|- - tuguzak   Цитата(daddym @ 4.11.2010, 19:55) Очень п...   5.11.2010, 13:23
- - alexey_d   Выше было написано! пластинчатый теплообменни...   4.11.2010, 20:17
|- - tuguzak   Цитата(alexey_d @ 4.11.2010, 21:17) Выше ...   5.11.2010, 13:34
- - vadimk   Возможно ли использование чиллера с водяным охлажд...   11.2.2019, 18:24
- - Volander   Я бы не заморачивался с тепловыми насосами. Для +4...   12.2.2019, 10:28
- - LordN   +100500. почему чиллер, почему не мультизона, напр...   12.2.2019, 14:45
- - vadimk   Обслуживать системы с водой для службы эксплуатаци...   12.2.2019, 14:55
- - SSA   Я бы не сказал, что обслуживание чиллера - проще. ...   12.2.2019, 15:28
|- - Alex2001   Цитата(SSA @ 12.2.2019, 15:28) Я бы не ск...   21.2.2019, 10:20
- - LordN   квалификация эксп.персонала для чиллера и для муль...   12.2.2019, 15:29
|- - yozik   Цитата(LordN @ 12.2.2019, 14:29) с чиллер...   12.2.2019, 16:18
|- - LordN   Цитата(yozik @ 12.2.2019, 20:18) Знаю мно...   12.2.2019, 17:49
- - SSA   Это не означает, что не надо периодически проверят...   12.2.2019, 16:33
|- - yozik   Цитата(SSA @ 12.2.2019, 15:33) Это не озн...   12.2.2019, 18:18
|- - SSA   Цитата(yozik @ 12.2.2019, 20:18) Расход с...   12.2.2019, 21:42
|- - yozik   Цитата(SSA @ 12.2.2019, 20:42) У Вас тоже...   12.2.2019, 22:34
- - cpt   А почему сухая градирня, а не мокрая? Воды нет? Д...   12.2.2019, 18:10
- - Banned   Полагаю, начинать рассуждения надо со стоимости ко...   12.2.2019, 18:44
- - 327   А для чего на кровле взрывозащита? + сколько на на...   12.2.2019, 22:44
|- - vadimk   Цитата(327 @ 12.2.2019, 22:44) А для чего...   13.2.2019, 0:27
- - yozik   Цитата(LordN @ 12.2.2019, 16:49) я знаю т...   12.2.2019, 22:51
- - vadimk   Спасибо за ответы! Электрические воздухонагре...   12.2.2019, 23:59
- - cpt   Цитата(vadimk @ 13.2.2019, 3:59) Есть два...   13.2.2019, 2:41
- - Volander   Для чиллеров я бы воду с открытых градирен не испо...   13.2.2019, 15:39
|- - vadimk   Цитата(Volander @ 13.2.2019, 16:39) Для ч...   13.2.2019, 15:48
- - cpt   Ну тогда своя комбинированная градирня (контур гра...   13.2.2019, 16:14
|- - vadimk   Цитата(cpt @ 13.2.2019, 16:14) Ну тогда с...   13.2.2019, 16:21
- - vadimk   Не могу разобраться. Чиллер тепловой насос вода-во...   20.2.2019, 15:40
- - Volander   Тепловой насос без всяких там подземных озер и т.д...   21.2.2019, 0:44
- - airwave   Все зависит от того, кто эксплуатирует VRF. Если о...   21.2.2019, 10:56
- - LordN   самая надежная техника эта та, которую никогда не ...   21.2.2019, 19:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных