> У приборов отопления верх горячий низ холодный
Гость_Роман_*
сообщение 9.12.2004, 9:55
Сообщение #1





Guest Forum






Двухтрубная система отопления, приборы подключены сверху вниз и у всех приборов верх горячий низ голодный. Магазин находится в жилом доме и врезан в ИТП этого дома. Как бороться с проблемой нагрева приборов отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман   У приборов отопления верх горячий низ холодный   9.12.2004, 9:55
- - Гость_андрей   Цитата(Роман @ Dec 9 2004, 09:56 AM)Двухтрубн...   9.12.2004, 11:52
- - asl   1. А в помещениях, тепло? 2. Есть ли термостаты на...   9.12.2004, 15:06
- - Роман   1. Давление в сети хватает - Насос не требуется. 2...   9.12.2004, 15:45
- - asl   1. Посмотрите на что настроены термостаты, может о...   9.12.2004, 16:44
- - Guest   Да термостаты настраивали толку некакого. Обратили...   9.12.2004, 16:52
- - R.A.S.   А мне кажется, дело в магазине. Был похожий случай...   9.12.2004, 16:57
- - Роман   Подвал дома "Необетаемый" (подвал как по...   9.12.2004, 17:04
- - R.A.S.   Дело в том, что если с отоплением не было проблем ...   9.12.2004, 17:20
- - Феодосия   В институте нас учили что в радиатор входит 90 ...   13.12.2004, 10:45
- - Sneg   У меня на домах была аналогичная проблема. Радиато...   13.12.2004, 12:05
- - Роман   Феодосия и Sneg - Канечно учили на 95-70 только в ...   13.12.2004, 14:07
- - Sneg   Регулируй расход по другим участкам. Возьми электр...   13.12.2004, 15:00
- - aurum   1. Хорошо было бы видеть схему подключения в ИТП т...   13.12.2004, 20:09
- - Роман   1. Врезка в ИТП жилого дома до элеватора. Магазин ...   14.12.2004, 12:01
- - aurum   Судя по перепаду работает чуть ли не со свистом , ...   14.12.2004, 18:27
- - Роман   aurum - была реконструкция старой системы на новую...   14.12.2004, 18:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных