> Инфильтрация, Так ли высоки теплопотери на инфильтрацию
Глупый
сообщение 10.10.2008, 9:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Я разобрал все СНиП-ы и другие нормативные документы по теплотехнике, справочник проектировщика(1990г), где теплопотери на инфильтрацию представляют собой чуть ли не удвоенное значение от потерь через ограждающие конструкции. 1.Так ли это?
2.В основном формулы для расчета приведены для панельных жилых зданий с деревянными окнами(через которые прямо скажем сквозит), а что если дом построен из новых качественных материалов с двойным стеклопакетом(воздухопроницаемость которых чуть ли не в 10 раз меньше, чем у наших деревянных)?
3.А если вытяжка компенсируется подогретым приточным воздухом, тоже инфильтрация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Глупый   Инфильтрация   10.10.2008, 9:06
- - EJIEHA   Если воспользуетесь поиском, то получите следующий...   10.10.2008, 9:32
- - А.В.   Настолько уже надоела эта тема, что даже уже отвеч...   10.10.2008, 9:51
- - Глупый   Может у кого-то есть еще мнение по этому поводу, п...   10.10.2008, 10:32
|- - Ernestas   Цитата(Глупый @ 10.10.2008, 10:32) 301302...   14.10.2008, 9:39
|- - Глупый   Цитата(Ernestas @ 14.10.2008, 10:39) 3023...   14.10.2008, 9:56
|- - А.В.   Цитата(Глупый @ 14.10.2008, 10:56) 302364...   14.10.2008, 10:05
- - Сантехник   "3. Если приток постоянного действия ( и бала...   11.10.2008, 3:03
|- - А.В.   Цитата(Сантехник @ 11.10.2008, 4:03) 3016...   11.10.2008, 18:34
- - Сантехник   Я тут продолжаю разбирательство и тема не надоела ...   13.10.2008, 21:31
|- - jota   Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 21:31) 302...   14.10.2008, 10:15
|- - А.В.   Цитата(jota @ 14.10.2008, 11:15) 302380Вс...   14.10.2008, 10:40
- - Сантехник   Пока некая приблуда могущая немного облегчить жизн...   13.10.2008, 21:44
- - Глупый   Просто вдумайтесь в цифры туда 20%, а туда 40%, че...   14.10.2008, 9:25
- - Сантехник   Копейки конечно ну пусть инфильтрация 30% от основ...   14.10.2008, 10:31
|- - Alex_   Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 11:31) 302...   14.10.2008, 10:58
|- - А.В.   Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 11:58) 302417И...   14.10.2008, 11:06
||- - Alex_   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:06) 302419То...   14.10.2008, 11:18
||- - А.В.   Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 12:18) 302431П...   14.10.2008, 11:20
|- - Сантехник   Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 11:58) 302417В...   14.10.2008, 12:02
|- - Alex_   Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 13:02) 302...   14.10.2008, 12:07
|- - А.В.   Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 13:02) 302...   14.10.2008, 12:09
- - А.В.   Почему все зациклились на инфильтрации, давайте уж...   14.10.2008, 10:48
|- - Глупый   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 11:48) 302407По...   14.10.2008, 11:13
||- - А.В.   Цитата(Глупый @ 14.10.2008, 12:13) 302425...   14.10.2008, 11:16
||- - Глупый   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:16) 302429Да...   14.10.2008, 12:37
|- - Alex_   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 11:48) 302407По...   14.10.2008, 11:22
|- - А.В.   Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 12:21) 302436М...   14.10.2008, 11:25
|- - Alex_   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:25) 302438.....   14.10.2008, 11:30
- - ssn   я ща сознаюсь в страшном... я вообще не учитываю и...   14.10.2008, 10:52
|- - А.В.   Цитата(ssn @ 14.10.2008, 11:52) 302412я щ...   14.10.2008, 10:58
- - Wiz   Цитатао теплопроводных включениях, которые практич...   14.10.2008, 11:26
- - Сантехник   Да нет дом кирпичный 2.5 кирпича гипсокартон наруж...   14.10.2008, 12:32
- - А.В.   Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 13:32) 302...   14.10.2008, 12:44
- - Глупый   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 13:44) 302498По...   14.10.2008, 13:00
- - Сантехник   Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 13:44) 302498По...   14.10.2008, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных