> Чиллер с водяным охлаждением
Гость_DIM_*
сообщение 12.10.2008, 17:55
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
Помогите кто может!
Имеем подземный торговый центр, холодильное оборудование(чиллер) , невозможно вынести на воздушное пространство!
Естественно конденсатор принимаем с водядым охлаждением, но и драйкуллер также вынести невозможно!
Тогда каким образом охлаждать конденсатор?
Можно ли использовать в этом случае водопроводную воду?
Если можно то как построить контур, куда деть телую воду после конденсатора?
Возможно ли использовать эту воду для ГВС, но что тогда из себя будет представлять схема обвязки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DIM   Чиллер с водяным охлаждением   12.10.2008, 17:55
- - avodo   данные решения используются в системах построенных...   12.10.2008, 20:43
- - airwave   В подземном ТЦ "Охотный ряд" нет ни одно...   13.10.2008, 10:28
- - avodo   Однако же там просто рядами стоят вытяжные (или за...   13.10.2008, 17:27
- - airwave   Приточно-вытяжная вентиляция есть в ТЦ, отсюда и р...   13.10.2008, 23:24
|- - avodo   Цитата(airwave @ 14.10.2008, 0:24) 302243...   14.10.2008, 11:29
- - Alex_   Цитатадрайкуллер также вынести невозможно! Спо...   14.10.2008, 11:42
|- - Artem43   по первому способу есть решения у WOLF. компактно ...   14.11.2008, 12:49
- - avodo   Представляю как весело будет организовывать второй...   14.10.2008, 11:55
|- - Alex_   Цитата(avodo @ 14.10.2008, 12:55) 302463П...   14.10.2008, 12:05
- - avodo   Будем надеятся что так! кстати DIM видимо п...   14.10.2008, 14:07
- - Kat   Цитата(DIM @ 12.10.2008, 17:55) 301795Ува...   14.10.2008, 17:28
- - DIM   Да объект большой! Находится в центре Москвы 3...   14.10.2008, 19:12
- - avodo   Блин, не удержался! 3 МВт на ГВС ??? У Вас не...   14.10.2008, 20:03
|- - Alex_   Цитата(avodo @ 14.10.2008, 21:03) 302797о...   14.10.2008, 23:26
- - avodo   Да! Мокрые конечно лучше всего! Единственн...   15.10.2008, 9:25
- - M.Mar   На 3 МВт Вам потребуется до тысячи скважин геотерм...   15.10.2008, 18:00
- - Vano   Цитата(DIM @ 12.10.2008, 18:55) 301795Ува...   15.10.2008, 18:31
- - M.Mar   На такую мощность потребуются 3 низкосилуэтные отк...   15.10.2008, 18:38
- - Vano   У градирни еще должен быть бак. Надо считать автор...   15.10.2008, 18:48
- - robin   Я бы пошел по следующему пути: 1. Первым делом оче...   17.10.2008, 16:52
- - Alex_   Все верно и грамотно расписано, только ГВС на фоне...   17.10.2008, 23:15
- - Майкл   Похоже, в заданных рамках нормального решения нет....   18.10.2008, 8:59
- - Vano   ГВС лучше греть - жалко столько тепла пропадает, ч...   18.10.2008, 9:12
- - Volander   Используйте абсорбционный чиллер.   18.10.2008, 16:50
- - @лексашка   ИМХО: На ГВС - это конечно хорошо, но, уверен, теп...   11.11.2008, 12:08
- - KVS   Цитата(@лексашка @ 11.11.2008, 12:08) 313...   14.11.2008, 13:23
- - cat   Теплопоступления от солнечной радиации и через огр...   14.11.2008, 14:09
- - @лексашка   ЦитатаЧтож это за компрессора такие центробежные? ...   14.11.2008, 14:18
- - KVS   Цитата(cat @ 14.11.2008, 14:09) 315059Про...   14.11.2008, 14:26
- - cat   Опыта работы с подземными объектами не имел. Поэто...   14.11.2008, 14:55
- - nadyazharkova   Рядом есть бассейн с фонтаном? Можно его использов...   28.11.2008, 18:46
|- - airwave   Цитата(nadyazharkova @ 28.11.2008, 19:46)...   29.11.2008, 23:35
|- - umidka   возможно использование испарительного конденсатора...   3.2.2009, 15:12
- - nadyazharkova   У меня такой вопрос: в холодильной станции с водян...   28.11.2008, 18:56
- - Николай Б.   Фонтан! И красиво и технологично.   1.4.2009, 0:07
- - LordN   Цитатавозможно использование испарительного конден...   1.4.2009, 7:04
- - Владиcлав   Мне кажется в таких центрах оптимальнее будет тепл...   5.7.2009, 2:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных