Oksana_Zhigunova
сообщение 15.10.2008, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Здравствуйте! Нужна помощь в подборе системы вентиляции для контейнера с оборудованием для сотовой связи. В контейнере должна поддерживаться температура 20...24С. Людей в помещении нет. Тепловыделения от оборудования 3,3 кВт. Для их погашения используются кондиционеры (один рабочий, один резервный) по 3,5 кВт. Для случая, если кондиционеры не будут справляться с погашением теплоизбытков, в контейнере предусматривается система приточной (нар. решетка, обр. клапан, фильтр, вентилятор, диффузор) и вытяжной вентиляции (нар. решетка, обр. клапан, вентилятор, диффузор). Системы воздуховодов нет. Как рассчитать воздухообмен, если вентиляция должна включаться зимой при 22С при работе одного из кондиционеров и летом при 26С при работе обоих кондиционеров? Район размещения - г. Ростов-на-Дону. По формуле L=3.6*Q/(p*c*(tвн - tнар)) для лета получается отрицательное значение, если tвн принимать 26С, а tнар брать по параметрам А для Ростова. По кратности воздухообмена посчитать нельзя, так как таких норм на контейнер либо нет, либо я плохо искала. Как правильно рассчитать воздухообмен, а следовательно подобрать вентилятор? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oksana_Zhigunova   Вентиляция контейнера   15.10.2008, 9:47
- - ARGO   Странно, как же вентиляция сможет помогать работе ...   15.10.2008, 10:04
|- - BUFF   40 - это абсолютная максимальная, а не расчетная.....   15.10.2008, 10:48
- - ALEXLIDER   Цитатаа tнар брать по параметрам А для Ростова. Об...   15.10.2008, 10:09
|- - Evgesha   Цитата(ALEXLIDER @ 15.10.2008, 10:09) 303...   15.10.2008, 10:19
- - ARGO   Да, параметры Б надо использовать, т.к. поддержива...   15.10.2008, 10:26
- - ArFey   В старых справочниках (Щекине, например) можно най...   15.10.2008, 10:28
- - ALEXLIDER   ЦитатаА смысл гнать в помещение воздух с t +40 ? Н...   15.10.2008, 10:33
- - ALEXLIDER   ЦитатаВ старых справочниках (Щекине, например) мож...   15.10.2008, 10:38
- - ARGO   Однократный - это минимум, необходимый для какого-...   15.10.2008, 11:10
- - ivan-ll-ing   Для лета отрицательная потому что думать не хотите...   15.10.2008, 12:16
- - Akela   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 15.10.2008, 10...   16.10.2008, 10:49
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(Akela @ 16.10.2008, 11:49) 303622Н...   22.10.2008, 11:49
- - Oksana_Zhigunova   Это нам прислал заказчик: Расчёт параметров систе...   22.10.2008, 12:02
- - ARGO   Ну с зимним вариантом - понятно, а с летним - опят...   22.10.2008, 12:58
- - ivan-ll-ing   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 15.10.2008, 10...   22.10.2008, 13:00
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(ivan-ll-ing @ 22.10.2008, 14...   22.10.2008, 13:48
- - ARGO   ЦитатаВентиляцию летом брала с учетом максимальной...   22.10.2008, 13:17
- - ARGO   Да как же не важно. Вы же вентиляцией собираетесь ...   22.10.2008, 14:04
- - Oksana_Zhigunova   Я имела в виду, что с кондиционированием проблем н...   22.10.2008, 14:47
- - ARGO   Ну то что использовать вентиляцию для охлаждения л...   22.10.2008, 15:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных